Непрочитано 07.07.2022, 11:35
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_ст.П.png
Просмотров: 695
Размер:	53.4 Кб
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_разрез.png
Просмотров: 679
Размер:	81.6 Кб
ID:	248478  

Просмотров: 28330
 
Непрочитано 27.07.2022, 14:45
1 | #181
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, или ссылочку на статью.
А что там подробнее? Техподдержка говорит, что у них пси всегда равно единице, поэтому трещины такие большие по сравнению с "правильным" расчетом. Говорят, "ну и что, что взапас - главное быстро считается".
Здесь результаты сравнения вычисленных трещин в разных программах.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 14:48
| 1 #182
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


И опять все доморощенные расчетчики дружно забыли про плиту. С ней-то чего, при таких смешных жескостях псевдобалок? Прогиб до пола и 40я арматура?
Кстати, мостовики, которые на плитно-ребристых конструкциях собаку съели, при расчётах балки моделируют исключетельно стержнями таврового сечения, а плиту между ними и все, что на ней, задают только в качестве нагрузки.
Расчётная схема должна быть понятной и очевидной, а не "мне софистик так насчитал".
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 14:58
#183
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
И опять все доморощенные расчетчики дружно забыли про плиту.
а почему они доморощенные то? Я так и не понял, это наверное какая-то ирония....
Да и вряд ли забыли, есть несколько вариантов моделирования.
Но ваш вариант я даже вспомнил....
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Делаем балку нулевой высоты и без арматуры. Всем спасибо, расходимся!
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 15:22
#184
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а почему они доморощенные то?
Да потому что при плите 250 и шаге 13 х 6, 550 - это не балка, а просто фрагмент плиты увеличенной толщины. Жёсткости особой не даёт, а только стягивает на себя чуть больше усилий.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 15:45
#185
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Да потому что при плите 250 и шаге 13 х 6, 550 - это не балка, а просто фрагмент плиты увеличенной толщины. Жёсткости особой не даёт, а только стягивает на себя чуть больше усилий.
Верно. Так заслуживает это локальное ребро/утолщения такого наброса на вентилятор, как в этой теме? Или все же не про балки( по аналогии со сборными ) нужно было тему создавать, а про бескапительную неразрезную плиту толщиной 250мм?
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 16:52
#186
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


И ещё, «обычное» перекрытие с шагом колонн 7*7, например, вызовет большие вопросы? А ведь диагональ такого квадрата равна 10 метрам. И основное рабочее направление в такой плите именно диагональное, хотя арматуру раскладывают не вдоль него. Никто же не называет такую плиту большепролетной? Тут квадрат прямоугольник чуть больше, диагональ 13, толщина 250, основное рабочее направление подкреплено ребром.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 17:54
#187
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А ведь диагональ такого квадрата равна 10 метрам. И основное рабочее направление в такой плите именно диагональное, хотя арматуру раскладывают не вдоль него. Никто же не называет такую плиту большепролетной? Тут квадрат прямоугольник чуть больше, диагональ 13, толщина 250, основное рабочее направление подкреплено ребром.
Забавная у вас арифметика. Сплошной мухлеж и передергивание, либо полное непонимание работы конструкции.
Но даже если начать сравнивать рабочие пролеты 10 и 13 м, то получаем разницу по напряжениям в 1.69 раза, а по прогибам - в 2.86 раза.
Это у вас называется "чуть больше"?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 18:08
#188
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


lexa_3513330, кроме ахов и вздохов есть что сказать? ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 18:17
| 1 #189
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
lexa_3513330, кроме ахов и вздохов есть что сказать? ))
Для непонятливых повторяю - при постоянных сечении и q, прогиб балки пропорционален длине пролета в четвертой степени. Живите с этим.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 18:33
#190
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Вот сказал, так сказал такой смешной
На фото плита толщиной 180 мм и прогибы в ней.
10 метров не смущают для такой толщины? А 13 метров для толщины 250?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BA360C36-2994-4AB2-92F4-6AA13B78FB91.jpeg
Просмотров: 129
Размер:	213.7 Кб
ID:	248908  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 18:58
#191
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
10 метров не смущают для такой толщины?
Меня с детства учили правилу, что плита работает по короткой стороне.
Рабочий пролет в 10 м на вашей картинке как-то не очень прослеживается.
И наверно нагрузки у вас от жилых помещений, а не от кровли по которой машинки катаются.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 19:27
#192
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


А в схеме ТС какой пролёт прослеживается? )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 97E28E5D-E42B-48D1-B22B-9BACA68A2E92.jpeg
Просмотров: 117
Размер:	349.5 Кб
ID:	248910  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 20:54
#193
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А в схеме ТС какой пролёт прослеживается? )
Уели...
Очевидно, что обещанных 12.9 здесь нет.
Всё надо считать
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2022, 06:46
#194
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот сказал, так сказал такой смешной
На фото плита толщиной 180 мм и прогибы в ней.
10 метров не смущают для такой толщины? А 13 метров для толщины 250?
при каком армировании плита толщиной 180 на пролетах 7,7 м имеет прогиб 14 мм? и что у нее с продавливанием на торце стены по оси 24

https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1658936050

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
прогиб 7,8 мм при начальном модуле, пусть будет пониженный х5 = 39 мм от расчетной; 25 мм от нормативной длительной.
х5 и конкретное армирование дают разный результат

Последний раз редактировалось p_sh, 31.07.2022 в 06:56.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2022, 08:17
#195
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Кто нибудь начальный модуль упругости снижает на 70%? Согласно СП 430 нужно Е умножать на 0.3 для горизонтаьных элементов.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2022, 11:07
#196
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


А в чем проблема посчитать прогиб?
Хоть Арбатом¿ : задаются опорные моменты и равномерная нагрузка, чтобы момент в пролёте был соответствующим и вуаля. ¿?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2022, 08:53
#197
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Кто нибудь начальный модуль упругости снижает на 70%? Согласно СП 430 нужно Е умножать на 0.3 для горизонтаьных элементов.
Это первый шаг. Потом надо высчитывать снижение жесткости в соответствии с напряжениями.
Я для пролетов до 6 м этим практически не занимаюсь, если только для себя понять и экспертизе показать прогибы.
Для примера ТС и mainevent100, с 10 метровыми пролетами, надо бы посчитать. Или на глаз увеличить нижнюю арматуру после расчета с начальным Е.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 13.02.2014 19:57
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15