Здавствуйте! Столкунлась с небольшой проблемой при армировании ленточного ростверка под 2-х этажный дом. Ростверки ленточные, 600х500h. По геометрии здания возникают углы перекрестных ростверков по 60 градусов. При раскладке каркасов не совсем понятно, как стыковать их в пересечении. Диаметр продольной арматуры 18, поперечной соединительной (КР в КП) - 8АIII. Смотрела серию 2.110-3п по ростверкам на просадочных грунтам - там только прямые углы. Подскажите, пожалуйста, литературу либо посоветуйте что-нибудь. Может криволинейные сетки дополнительные сверху бросить? При небольших (до 12 мм.) диаметрах продольной арматуры, я без зазрения совести перекрещивала каркасы, естественно, учитывая толщину защитного слоя. А вот с такими диаметрами еще не приходилось сталкиваться.
Просмотров: 10855
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:29
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Армирование прямых углов и косых, в принципе, ничем не отличаются.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 13:34
#3
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


То есть так же одни - каркасы с выпусками, а другие без, и перекрещивать? А дополнительные гнутые стержни на углы надо ставить?
nevada вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:50
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Смотрите длины анкеровок арматуры одной ветки ростверка относительно грани другой и наоборот, тогда и определитесь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 04:51
#5
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Спасибо.
nevada вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 06:49
#6
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Что-то я все равно недопонимаю. У меня получается длина анкеровки для диаметра 18 почти 2 метра. Считала по формуле из СП, где зависимость анкеровки от сопротивления бетона растяжению. По пособию к СНиП получается всего 44 см. Кому верить? Куда она упирается, эта анкеровка? В углу ведь все равно образуется угловой пространственный каркас на сварке?

Последний раз редактировалось nevada, 09.12.2009 в 07:15.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 07:21
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Неправильно считаете. Приатачьте хоть эскиз пересечения и расположение каркасов.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 10:44
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Смотрите длины анкеровок арматуры одной ветки ростверка относительно грани другой и наоборот, тогда и определитесь.
вооще если посмотреть серию на ростверки там гнутые стержни ставятся даже если длины анкеровки хватает,тем более мы арматуру в пересечениях свариваем, а гнутые стержни все равно присутствуют. Для чего самому интересно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 11:03
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


nevada, в таких случая яобычноо выполняю смещение пересекающихся каркасов по высоте чтобы избежать пересечек и всверливания арматуры меньшего диаметра в больший (штука), разбежка 5 см, тоже самое что и с углом 90 град.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 11:48
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а гнутые стержни все равно присутствуют. Для чего самому интересно
Смею только предположить, что на просадочных грунтах из-за того, что просадка может произойти на отдельном лишь участке, возникающие негативные силы будут воздействовать на сваи и в ростверке возникнут дополнительные усилия растяжения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 12:15
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Возможно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 05:14
#12
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


dextron3 , спасибо. Придется так и делать - разводить по высоте.
Liam, почему вы думаете, что неправильно. Формулы 8.1, 8.2, 8.3 СП по бетону. Если Rbt = 9 кг/см.кв для В20, а Rs = 3750 кг/см.кв. для 18AIII, то и получается здоровенная цифра базовой длины анкеровки. Поясните, пожалуйста, что я не так делаю?
А гнутые стержни присутствуют и в сериях на вечномерзлых грунтах и на подрабатываемых территориях. А также в серии по монолитным стенам подвала. Возможно, я не права, но может это связано с тем, что в острых углах возникает наибольшее напряжение (если ничего не путаю из сопромата), а эти гнутики как-то это напряжение смягчают? В чашах бассейна ведь тоже во всех углах ставят гнутики, и в монолитных поясах положено ставить...
Файлик прикрепила, версия Автокад 2007.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (76.7 Кб, 2224 просмотров)

Последний раз редактировалось nevada, 10.12.2009 в 06:30.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 07:26
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Для B20 длина анкеровки растянутой арматуры кл. AIII = 41d. Для ф18 - это всего 740 мм.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
2.dwg (85.2 Кб, 2202 просмотров)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 10:40
#14
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Это по какой литературе так получилось?
nevada вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 12:34
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


СП 52-101-2003
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 12:41
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Для B20 длина анкеровки растянутой арматуры кл. AIII = 41d. Для ф18 - это всего 740 мм.
действительно интересно откуда такие значения?

Если по СНиП 2.03.01-84 То длина анкеровки в растянутой зоне при B20 и ф18 АIII будет 33d (таблица 45)

Если по СП 52-101-2003 то длина анкеровки при арматуре A400 (e нее Rs=355 МПа, в отличае от AIII, у которой Rs=365 МПа) Бетоне B20 и растянутой зоне... 710 мм по формулам

Интересует источник значения 41d
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 12:48
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я длину анкеровки принимаю по табл. 3.3 Пособия к СП 52-101-2003. При данных условиях не учитывая обжатие опорной реакцией - 39d
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 12:51
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Ловля блох
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (2.6 Кб, 306 просмотров)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 12:54
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ловля блох
Возможно. Но при условиях реконструкции помогает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 17:17
#20
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ребята помогите с узлом армирования угла ростверка дополнительными гнутиками, столько всякого на просторах интернета, а что правильно непонятно. Например ростверк шириной 400, угол 90 градусов приходит 3 стержня диаметром 14 с каждой стороны. Как расположить дополнительные стержни для достаточности анкеровки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 110
Размер:	60.3 Кб
ID:	198666  

Последний раз редактировалось K700, 03.02.2018 в 17:38.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка с тупыми углами в пересечении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка. Andr65 Основания и фундаменты 24 29.09.2010 18:01
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15