| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.12.2019, 10:47 | #1 | |
Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
||
Просмотров: 9169
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Вероятнее всего плита сразу не рухнет, но как-то все так плохо:
Толщина неприлично маленькая даже для навеса: 130мм в построечных условиях качественно сделать очень трудно. Амирование верхнее отсуствует, так как в зоне защемления не имеет полноценной анкеровки, а потому- не работает. При таких пролетах плита толщиной 130 продавится колонной. Выпуски из колонны в плиту работать не будут и не создадут жесткости узла. На защемление в кладке по правой стороне я бы тоже не рассчитывал - принимал шарнирным, но оставил верхнюю сетку для восприятия частичного защемления (25% от арматуры в пролете). На вскидку: однопролетная шарнирно опертая с двух сторон плита из бетона B20 пролетом 4.7м толщиной 130мм с армировнаие d10 ш200АIII с вашими нагрузками не проходит почти в 2 раза по прочности. Надо рассчитывать на толщину 160 мм. И пересчитать схему исходя из всех шарнирных опираний. Или делать балку по длинной стороне. Последний раз редактировалось ki-ka, 24.12.2019 в 11:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ну и откуда взялось жесткое защемление?
кирпичная стена не защемляет плиту. 10А3 ш.200 сразу в сад это и для кровли то мало, не то, что с учетом снегового мешка, который там образуется из за перепада. образование то нормальное? гуманитарное, как положено?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Я вас не прошу язвить здесь. В вопросе все написано. Если вы родились супер проектировщиком, то вам повезло, мне видимо нет, я с этим столкнулся впервые.
----- добавлено через 44 сек. ----- Спасибо ----- добавлено через ~5 мин. ----- С балкой полагаю будет проще посчитать и саму плиту |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
а я без просьбы пишу на форуме то, что считаю необходимым
я вообще то не подчиненный вам, уважаемый, почему вы вздумали мне указывать? дилетант даже нормальный дизайн сайта нарисовать не сможет без обучения и опыта, даже владея фотошопом. будет уродство, отстой, точно говорю это при том, что дилетант бывал на тысячах сайтов до этого! но ВСЕГДА сначала получается шляпа. А здесь НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ. Почему без знаний и опыта некоторые недалекие люди лезут проектировать то, что способно убить или покалечить? Почему конструкция в 4,3т над головой, например даже ребенка, не внушает опасения таким вот гражданам? Подумай еще раз и закажи проектирование профессионалам.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
Уважаемый , я и без тебя знаю , что это конструкция может убить, покалечить и т.д., И для того чтобы этого не произошло, сначала обратился к специалистам сюда, что бы направили, указали, подсказали и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
на форуме он учиться собрался! видно сразу, что ты ни в зуб ногой в этом деле, а хочешь себе на даче крыльцо пристроить по дешевке.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Как быть? Обратись в поиск исполнителей. Расчетная схема и конструктивная говно полное. Входные группы, крыльца, навесы итп итд стараются всегда сделать отдельно от здания , а ты жесткое защемление в здание пытаешься организовать. За бесплатно хочешь помощь в расчете , ну хоти-хоти.
Tnemo , Халявщики они такие
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ты вот дерзишь дяде, а я вероятно тебе в отцы гожусь.
написал же - так не делается, нельзя тут тяп ляп, нельзя по примеру, нельзя на пальцах. нужно считать и профессионально армировать. не найдешь здесь того, кому захочется это забесплатно делать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я написал по существу и ехидно пошутил
если чувства юмора у людей отсутствует, то мне нечего сказать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
Считайте, как для сборного железобетона - разницы нет. Главную вашу ошибку уже подсказали - жесткого защемления не будет. Если вообще не умеете считать железобетон, то хотя бы найдите для начала внутренние усилия в этой плите. Потом уже можно будет переходить к армированию и прояснять отдельные вопросы. А сразу от нагрузки перейти к арматуре можно только наглазок. Но наглазок вам уже сказали - рухнет. Ну а считать за вас вряд ли кто будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Если не менять расчётной схемы, надо искать расчёт плит опертных по 2 соседним сторонам и одному углу. Или по 1 стороне и 2 углам. Это не такая тривиальная задача. Вот расчёт плиты опертых по 2 противоположным сторонам - это самый банальный случай, любой нормальный студент осилит. Расчёт плиты опёртой по 4 или по 3 сторонам тоже много где описан.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Согласен
----- добавлено через ~5 мин. ----- В том то и дело что не поискал как следует и сразу сюда написал))) Но это уже если с монолитной балкой, что проще будет для меня Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 13:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Почему именно монолит?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 18 | 09.08.2016 15:21 |
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? | Arthur199 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 08:40 |
Правильно ли спроектирован узел покрытия? | ИНЖ MOROZ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.02.2012 22:12 |
схема армирования лифтовой шахты | Marika | Железобетонные конструкции | 38 | 17.04.2006 19:59 |