| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
engineer+,
посчитал по вашим данным для задач 4, 5, 6 задача 4 - As1 = As2 = As3 = As4 = 26.88 см2/м (в приложенном файле соответствует комбинации 2) задача 5 - As1 = As2 = 0, As3 = As4 = 26.88 см2/м (соотвествует комбинации 1) задача 6 - As1 = As2 = 26.88 см2/м, As3 = As4 = 53.75 см2/м (соотвествует комбинации 3) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
to Rotfeder
Спасибо за предоставленные данные по задачам 4-6, результаты MicroFe для рассмотренных простых примеров не могут не радовать. С удовольствием включаем их в сводную таблицу для полноты картины. to all Ну что, предоставляем накопленные материалы и вопросы по армированию пластин Лировцам? Что? Предлагаемый объем - ручные расчеты, файлы Лирарма локального (har), его-же скриншоты. Имхо, было бы неплохо (хотя, возможно, и излишне), если бы mikel запротоколировал результаты Лиры и ЛирАРМа для задач 1-6 из поста 237. Как? На форум офсайта - в существующую тему "Когда выйдет новый билд Лиры R5?!!!" http://www.lira.com.ua/support/forum...?FID=9&TID=282, или создаем новую (типа "Попытка верификации результатов армирования пластин")? Сопроводиловка? "Ув. Ю. Гензерский! Участники обсуждения темы "Сопоставление результатов армирования по различным прогам"http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18027 обращаются к Вам с просьбой дать заключение по результатам прилагаемых материалов, касающихся армирования пластин"? Ваши предложения? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
to engineer+
Протоколировать излишне, так как на сайте лириков многие из нас под другими именами, а ай-пи адрес компа один... польза для лиры очевидна, но радостного здесь мало. Раз Ю.Г. откликнулся в теме "Когда выйдет новый билд Лиры R5?!!!" там и начать дискуссию выложив материалы. Если действовать официально , то лиценциаты обязаны обращаться в группу поддержки мимо форума, ответ если и будет, то приватный, типа исправим, ждите новый релиз. А мы и так всегда ждем. Лучше пусть выскажутся, тем более что и скад небезупречен. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Спасибо, mikel.
Выложил материалы (за исключением скриншотов - они тяжелые, а на форуме ограничения на размер размещаемых файлов) здесь. Будем ждать ответа. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Наверное выступлю в защиту СКАДа , для того что бы все кто считает на нем могли спать спокойно !!!
Подбор арматуры в МикроФе , мало чем отличается от ручного расчета (простых случаев НДС) по Карпенко . И это неможет не радовать !!! Подбор арматуры в СКАДе отличается не более чем на 5% от того же ручного расчета (простых случаев НДС) по Карпенко . А вот ВАМ ответ товарищей разработчиков СКАДа по данной проблеме несоответствия : (так как не умею рисовать в фотошопе , обратите внимание на текст в рамке , возле знака восклицания)
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
TO ALL цитата с окошком форума лиры :
"Юрий Гензерский «ЛИРА софт» Администратор Всего сообщений: 90 Дата регистрации: 15.05.2007 Создано: 16.04.2008 12:36:02 12 Большое спасибо за подробное и полное изложение донного вопроса. В данный момент специалисты этим занимаются. О результатах доложу обязательно. " |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Предварительный ответ Ю. Гензерского прозвучал конструктивно и по-деловому. Остается ждать окончательных результатов и надеяться, что в скором времени алгоритмы армирования пластин Лиры будут одними из самых точных.
К сожалению, СКАД, похоже, тоже не безупречен. Так использованный для сравнения результатов армирования дистрибутив СКАДа по сравнению с ручным расчетом дает расхождения: для задачи 1 (Mxy) - +15.2% (с MicroFe - еще больше) для задачи 2 (My) - +4.8% задачу 3 (My+Mxy) опускаем, там не все до конца ясно для задачи 4 (Nxy) - для модуля армирования "оболочка" - +13,6% для арматуры одного направления и 2% для арматуры другого направления (хотя площади обеих направлений должны быть одинаковы) для модуля армирования "балка-стенка" - +5% и +71.1% соответственно для задачи 5 (Ny) - 0% для "оболочки" и +71.1% для "балки-стенки" для задачи 6 (Ny+Nxy) - для модуля армирования "оболочка" - -3.2% для арматуры одного направления и +9.4% для арматуры другого направления для модуля армирования "балка-стенка" - +30.8% и +54.7% соответственно Так что в 5% из "текста в рамке" укладываются далеко не все результаты тестовых задач, что утешает - практически все расхождения идут "в запас". Вообще, "...увеличение подобранной арматуры на 5%, что позволяет учесть возможное возрастание силовых факторов у краев элемента" напоминает среднюю температуру по больнице - градиенты усилий и армирования на различных участках конструкции могут быть как меньше, так и (причем в самых интересных местах) больше. Подобные заявления наводят на размышления о том, что вышеупомянутые 5% - средняя точность армирования СКАД. Тем более, что из ранее выложенной в теме информации об алгоритмах армирования пластин для СКАДа следует, что Цитата: "Известно, что угол наклона главных площадок может не совпадать с направлением развития трещин. В связи с этим в системе SCAD совместно с проверкой армирования выполняется поиск площадок, где условия прочности могут быть нарушены в наибольшей степени. ... Упомянутый ранее выбор расположения площадок, где условия прочности могут быть нарушены в наибольшей степени, реализуется прямым перебором углов β с шагом 15°. Выполненные сопоставительные расчеты показали, что использование меньшего шага сканирования не приводит к заметным изменениям результатов, но заметно замедляет вычисления." Лично я предпочел бы получать точные (в пределах используемого метода и модели) результаты армирования, без всяких 5%, и самостоятельно решать, где необходимо увеличить, а где, возможно, и уменьшить армирование. По поводу "возможного возрастания силовых факторов у краев элемента". Имхо, использование "жестких тел" наряду с КЭ метода перемещений в каком-то смысле полумера. В этом отношении гораздо симпатичнее смотряться гибридные КЭ с вычислением усилий в узлах сетки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Кроме того, по трещиностойкости результаты иногда на 30-50% получаются завышенными, что конечно приводит иногда к маразму. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
1. Так, ведь, в 231 с РСУ теже ошибки...
Не ленитесь, акцентируйте вопросы: что ищем, что напрягает, что предлагаете? 2. Не хочу навязывать, но предлагаю, в том же ключе, что и по плоскостным КЭ, установить истину по армированию стержней (колонн) при наличии сейсмики в особом сочетании. Мое понимание в этом аспекте следующее: а). сейсмическое воздействие на построенное здание является дополнительным силовым фактором к установленному статическому НДС (на момент завершение строительствы), правда остаются факторы другого рода (ползучесть, релаксация, и т.п. - их опускаем...). Т.е. установленная арматуру в натуре, должна справиться с дополнительным силовым воздействием. б). проектная арматура подбирается по основному и особому сочетанию (по худшему). С основным сочетанием проблем нет - все укладывается в условия прочности с учетом коэф-тов длительности и гамма-бетта2. Что касается особого сочетания, как мной ранее подмечено, доля сейсмики в РСУ разная, в зависимости от бальности, топологии, соотношения жесткостей контактеров и т.п. Эта доля, справедливо в СНиПах названа кратковременного действия и для нее рекомендуется вводить Мкр1, Мкр2. Rotfeder и др. коллеги красноречиво отметили, что введение Мкр к характеристикам материала существенно повышает несущую способность, и видимо - это обосновано авторами СНиПов. Но, не сомневаюсь, что применять Мкр к материалу, испытывающему не только сейсмику, но и факторы других загружений, не корректно (особое сочетание). Механизма фильтровки и дифференцированного учета долевого участия силовых факторов при подборе арматуры, в СНиПах не оговорен (я не встречал). В результате, применив Мкр к материалу, при расчете на особое сочетание, получается занижение расчетной арматуры, что не есть хорошо. 3. Что делать? Нормы менять мы не уполномочены...,ставить заниженную арматуру - страшновато... Лично я, спасибо за советы (выводы) коллег по форуму, подкручиваю величину Мкр, в зависимости от долевого участия сейсмики в РСУ, естественно в меньшую сторону, т.е. 1.15...1.1. Это - волевое решение, хотя, как бы и обоснованное. ПРЕДЛАГАЮ: - обсудить сию ситуацию, желательно практикующих в сейсмозонах, расставить акценты, выработать план действий, выполнить тестовые расчеты, сделать выводы, и не исключено - сочинить послание разработчикам программ (СКАД и ЛИРА), не знаю, как в Микрофе, может там все о-кей?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Давайте сформулируеи Вашу задачу четко и однозначно, что бы и другие подобные вопросы не задавали. Мои предложения пока отложим? (пост 253).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Если речь идет о расчете только на продольную силу N, то вначале проштудируйте тему
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=494...E0%F2%F3%F0%FB maestro и др. там выложили алгоритмы ручного счета Оконсательных выводов, ятд, там не сделано...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
to EUDGEN
попросил только выполнить расчет на центральное сжатие, вручную.(252 топик) почему сам не делаю? так ведь потому и прошу так как слаб вообще в теории, ну чистый потребитель программных продуктов. Хочу увидеть верную арматуру для стержней№1( только постоянная нагрузка -400 т) и №6(те же -400 т , классифицируемая как сейсмическая комбинация) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
To EUDGEN
Спасибо за интересную ссылку, пролистал старую тему, просмотрел примеры расчетов, впечатлился. Многие, по выражению небезызвестного участника форума, действительно «живут в Excel'е». To Mikel Во-первых, хочется отметить один момент, который мне не очень нравиться в составлении РСУ Лирой. Загружения, поименованные как мгновенные (т.е. в моем понимании - кратковременные, не обладающие длительностью), тем не менее включаются в группу А – сочетания, учитывающие загружения, которые обладают длительностью. Во-вторых, выбор коэффициентов Yb2 по пункту 2а (1 или 0.9) табл. 15 СНиП 2.03.01-84 в ЛирАРМе регулируется заданием условий эксплуатации конструкции на вкладке «Бетон» (если отмечены «обычные» (по умолчанию) – 0.9, если отмечены «благоприятные для нарастания прочности бетона» - 1.0) В-третьих, результаты ручного (Excel по Пособию к СП 52-101) расчета для задачи из поста 252: - при Yb2=0.9 – As1=As2=29.14 см2 (Лира 29.54 см2 на сторону) - при Yb2=1.1 – As1=As2=22.75 см2 (Лира 23.2 см2 на сторону) - при Yb2=1 и mкр=1.2 – As1=As2=16.29 см2 (Лира 16.8 см2 на сторону) - при одновременном учете Yb2=1.1 и mкр=1.2 – As1=As2=13.11см2 (Лира 13.6 см2 на сторону). Незначительные различия по всей видимости обусловлены тем, что ручной расчет выполнен по СП, а не по СНиП (там есть незначительные отличия, имхо в СП упрощено (в хорошем смысле) например определение критической силы и предельной высоты сжатой зоны). В-четвертых, в архиве – excel-евский файл, реализующий пункты СП и пособия к нему в части расчета внецентренно-сжатых (в одной плоскости) элементов при симметричном армировании. Просьба громко не смеяться , делалось исключительно для себя. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Имхо, подбор арматуры СКАДом по трещинойстойкости - это песня! Зачастую армирование по трещиностойкости в 2 с лишним раза превышает армирование по прочности. То же интересно бы проверить, может быть кто-то уже проверял?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |