Добрый день, чтоб не создавать новую тему спрошу тут.
Вопрос такой, где то регламентируется, что необходимо устанавливать очистные сооружения для ливневых стоков ? Или можно сделать дренаж и напрямую сливать на рельеф ? Объект - производственная база, из того, что может загрязнять воду это только остатки бензина, со стоянок автомобилей. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.01.2016), в числе прочего, внесены изменения в Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 19.12.2016; далее — Федеральный закон № 416-ФЗ).
В соответствии с данными изменениями упразднена обязанность абонентов централизованных систем водоотведения (далее — ЦСВ) нормируемой категории обеспечивать очистку сточных вод, сбрасываемых в ЦСВ, с использованием принадлежащих им локальных очистных сооружений (далее — ЛОС). Также утратило силу положение, устанавливавшее обязанность абонентов ЦСВ нормируемой категории обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию ЛОС. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и дополнениями) Глава 5.1. Регулирование сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации) (ст.ст. 30.1 - 30.3) Статья 30.1. Обеспечение требований к составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения (канализации) 1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы состава сточных вод. 2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение. Показатели эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 3. Особенности установления нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ устанавливаются правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 4. Абоненты, допустившие превышение нормативов состава сточных вод два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения, и абоненты, допустившие однократное превышение нормативов состава сточных вод в три и более раза, обязаны в течение 90 календарных дней со дня уведомления абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о таком нарушении разработать план снижения сбросов и утвердить его после согласования с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, если объект абонента соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору), или с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в иных случаях), а также с организацией, осуществляющей водоотведение, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом. Иные абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов. 5. Требования к содержанию плана снижения сбросов, порядок и сроки его согласования, основания для отказа в согласовании плана снижения сбросов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 6. План снижения сбросов абонента, допустившего превышение нормативов состава сточных вод, указанное в части 4 настоящей статьи, должен обеспечить предотвращение превышений указанным абонентом нормативов состава сточных вод по всем веществам, по которым были допущены превышения нормативов состава сточных вод, посредством реализации одного или нескольких из следующих мероприятий: 1) строительство или модернизация локальных очистных сооружений и (или) очистка сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений, принадлежащих третьим лицам; 2) создание систем оборотного водоснабжения; 3) внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания услуг, проведения работ, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Статья 30.2. Исчисление платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и взимание указанной платы с абонентов 1. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В отношении загрязняющих веществ, сброшенных в централизованную систему водоотведения, внесение абонентами платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты не осуществляется. 2. Порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и порядок взимания указанной платы устанавливаются с учетом необходимости обеспечения компенсации платежей организации, осуществляющей водоотведение, за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, расходов организации, осуществляющей водоотведение, на выполнение функций по исчислению платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, выставлению счетов и сбору с абонентов указанной платы, а также расходов на возмещение вреда, причиненного водному объекту, в случае невыявления абонента, допустившего сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, или иного лица, допустившего сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения (канализации), приведший к причинению вреда водному объекту. 3. В случае проведения абонентом организации, осуществляющей водоотведение, мероприятий по обеспечению предотвращения превышения им нормативов состава сточных вод, включенных в план снижения сбросов, указанный в части 4 статьи 30.1 настоящего Федерального закона, плата абонента за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод уменьшается на величину фактически произведенных абонентом затрат на реализацию таких мероприятий в порядке, установленном правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 4. Средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, используются на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, возмещение вреда, причиненного водным объектам, а также в качестве источника финансирования инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение, в части осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас по новому закону можно вообще ливневку не очищать. План по снижению сбросов только на семь лет написать нужно будет. И платить за загрязнение побольше придется. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
Не угадали. Еще и взвешенные вещества, проще сказать грязь которая не тонет. С этого года ущерб природе суммируется, а не берется только по одному параметру который более всего выскочил за ПДК. А за просто так, Вашу базу разорят и прикроют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
Цитата:
СП 116 Цитата:
Последний раз редактировалось freese, 11.03.2021 в 10:25. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Автор (п.22) желают сливать не в ЦС, а куда-то на рельеф.
Цитата:
Магомед Магомедов Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да ну? А как же:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Да ну? А природоохранная прокуратура?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Часть 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Цитата:
СП 116.13330.2012 Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377
|
На рельеф, тоже природохрана подскочит - заболачивание и незаконно - другая статья по другому закону, и там тоже санкции.
Круговерть со стоками такая. В этому году мне пришлось поставить импульсный счетчик на сброс воды. Наверное готовят новый налог на дождь))). Это ерунда в принципе, я ставил, я и могу его отключить))). Очистные засыпные установки в колбасах это полное ... (нехорошее слово). Кто эти дешевки не дешевые припихивает - это так для отвода глаз. На своей уже столько апгрейдов сделал. Забиваются взвесью за неделю и прут продукты нефти через байпас. Отстойники не спасают. Надо ставить мешалки-аэраторы с дозаторами чтобы грязь, жир аккумулировать и осаждать, решетки - очень это дорого. Замена фильтра: спецщебень+деревянный уголь 150т.руб. в месяц. У директора очки на лоб.... В этом году выкрутились от штрафа в 300тр. Умудрились перед приходом инспекторов (агентура сработала) промыть системы чистой водой и снизить ПДК. Китайское предупреждение получили. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А по этой дурацкой установке показания такие: на входе нефть не более 20мг/л на выходе 0.05. С грязью: 2000 на вход, 3 на выход. Фуры барахло с них все капает. После дождя разводы на парковках. И сама установка барахло. Короче жизнь на работе это борьба...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2021 в 10:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Цитата:
А штрафы вроде отменили за превышение? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,377
|
У них был рейд под новый год по всей трассе от Москвы до границы области. Т.к. я чел наблюдательный, то такого кол-ва илососов откачивающих ЛОСы у торговых центров и складов у трассы давненько не видел))). Кто не по первому разу залетел, тот попал. Леруа Мерлен залетел - хе-хе.
Эта жизнь называется 4 жизнь строительного инженера под пенсию))), когда ему 3 другие жизни поднадоели - служба эксплуатации.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Это в Справочнике эколога так написано.
https://www.profiz.ru/eco/7_2017/LOS-2017/ |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
А кто такие "абоненты "нормируемой категории"? - жилой или много-функциональный комплекс с подземной автостоянкой - абонент нормируемой категории?
Или абонент нормируемой категории это производственный объект, который помимо дождя сбрасывает в водосток и производственные стоки? А торговый центр? И как быть с положением СП 32, где прописано, когда ЛОС обязательны? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли? | Elen-8511 | Основания и фундаменты | 11 | 18.07.2013 11:45 |
Нужен файл изысканий, или файл точек земли (к пр. pne, pnezd) что то в этом роде, для построения профиля поверхности | Retiq | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2013 14:00 |
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! | Филипп Монастырский | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 09.04.2013 11:17 |
Civil 3d 2010_вопросы по созданию поверхности земли | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 19.10.2010 13:55 |