| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
zz212243, ну раз уж составное сечение, то ветви из досок, например 150*50 можно срастить с прозором 100мм, как раз чтобы пропустить затяжку или стропила, или что там.... тем самым величить число плоскостей среза, упростить узлы.
Сколько усилие в узле крепления затяжки и стропил? Сколько принято расчетное сопротивление шпилек и гвоздей? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
eilukha, нет, на шпильках, гвоздях и местами обычных перфорированных пластинах.
----- добавлено через ~34 мин. ----- v.psk, у шпилек диаметром Ф16 маркировка "5.8", у гвоздей - 2300 кг/см2. Усилие в узле крепления затяжки и стропил составляет 2,3 т.
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Я намекаю на то, что мало шпилек/гвоздей. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
v.psk, почему мало? Обоснуйте пожалуйста.
Я считаю шпильку на срез: 1) Для Ф12 площадь сечения = 113мм2; 2) Расчётное сопротивление среза для шпильки 5.8 по таблице "Г.8" из "СП 16.13330.2017 Стальные конструкции" составляет 21кг/мм2. 3) Несущая способность одной шпильки на срез в одном сечении составит: 113мм2 х 21 кг/мм2 = 2373 кг. 4) В опорном узле фермы количество шпилек = 2, соответственно минимальная несущая способность составит 2373 кг * 2 = 4 746 кг, что меньше усилия в ферме 2300 кг. Вывод: две шпильки Ф12 (даже без гвоздей) проходят по расчёту. Я не правильно считаю?
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Нагельные соединения в деревянных конструкциях рассчитываются по СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции", начиная с п.8.13. Учитывается не только прочность самого нагеля на срез, но еще и его работа на изгиб, а также смятие соединяемых деталей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
zz212243,
не понятны эпюры в посте #19, у вас что нижний пояс режется шарниром?(, судя по решению узлов, нет не понимаю, зачем все эти шпильки, эти сечения, этот шаг > 2м с такими опорными реакциями, пускай через мауэрлат, но все-таки на гб?( все это проще (при таком смешном пролете), и как обычно решается дощатыми фермами на мзп, об этом здесь уже упоминалось, почему отбросили это решение?( если смущают гибкости/расчетные длины из пл-ти, то расшейте дополнительно укосами/связями, распорками, сделайте что-то наподобие "связевого блока" и к нему "пристегивайте" все остальное кроме того не надо забывать, что и обрешетка и подшив н.п. играют свою роль в раскреплении методика расчета соединений на мзп есть (выпущена довольно давно "кучеренко"), есть и в сп основные расчетные принципы Последний раз редактировалось nick.klochkov, 31.05.2021 в 01:42. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Сет, eilukha, Узлы я проверял также и по расчёту на нагельных соединениях по СП 64.13330.2017 (и вручную, и в "Декоре"), они проходят! (см.файл расчёта "Расчёт соед на Ф12 - 2 шт.rtf")
nick.klochkov, Я считал ферму и как с бесшарнирными поясами (прикладываю "фэпюры бесшарнирных поясов"), усилия меняются незначительно. Фермы на МЗП мне не нравятся по двум причинам: 1) качественные - надо везти с завода 2) низкая гибкость поясов.
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах | gallus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.08.2013 12:03 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Работа кирпича на распор от стропил | goncha | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 05.09.2009 11:52 |