Изготовитель обязан Вам указать места опирания рамы здания, под них и надо делать фундамент, просчитайте еще вариант с буровыми сваями d=600...800 (в зависимости от техники которая есть в регионе) очень удобный вариант в виду полного отсутствия земляных работ. (только считать их как круглый столбчатый фундамент, и при конструировании выполнить защиту от морозного пучения).
В общем то да. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Переделывать концепцию уже поздно... Люди замерзнут!
С отметкой подошвы согласен, слой техногенного грунта 1.8 м (нифига себе). ПОлучается заглубление ленты 40 см в суглинок. Смущает ширина ленты - 600мм и ее частота (сетка 3-3-3х1.6-2.4-5 (м)). |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Этого в отчета по изысканиям нет!
Написано: - приуроченность площадки изысканий к области развития элювиальных и верхне- каменноугольных грунтов, склонностью к снижению прочности во время пребывания в открытых котлованах, канавах и др. выработках; - возможность активизации карстовых процессов и появления воронок, желобков в районе проектируемого строительства (на момент изысканий в пределах площадки не выявлены). В данных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях рекомендуются фундаменты как на свайном (при условие заглубления сваи в вверхнекаменноугольные отложения), так и на естественном основании с учетом особенностей проектирования оснований сооружений возводимых на элювиальных грунтах. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
Теперь конкретно по фундаментам: Учитывая ответственное назначение вашего сооружения, необходимо у геологов выяснить категорию карста и возможный диаметр воронок (это их обязанность и они обязаны представить сведения). Фундамент на закорстованных территориях (кроме V-Г; VI) должен проектироваться с учетом возможности образования воронки непосредственно под ним (где самое неблагоприятное расположение должны определить Вы [под углами; в центре лены и т.д]). Фундаменты выполняются в виде монолитных перекрестных лент либо плит. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А где это написано? Меня экспертиза сейчас заставляет считать на провал в 3 м, так как категория грунта V-Г, хотя геологи написали, что провалов на поверхности нет
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://dwg.ru/dnl/1411 Таблица 2.
В связи с различными блужданиями по поводу действует, не действует, действует но добровольно можно посмотреть здесь http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V4OB.html. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пока нет. А в течение срока эксплуатации сооружения будут. С определенной конечно вероятностью.
Цитата:
=13.1. Основания сооружений, возводимых на закарствованных территориях, должны проектироваться с учетом возможности образования карстовых деформаций - провалов и оседаний и особенностей развития карстовых процессов. =5.1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы). Необходимость учета (вероятность проявления) надо искать в отчете ГИ. Далее - конкретный норматив. Например, наша местная норма: =ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Пром здание с сеткой колонн 12х24 вот думаю ленты сделать, но возникает вопрос по какому документу расчетное сочетание брать, если по СП "Нагрузки и воздействия" то там для особых нагрузок снижение только для кратковренных и всего до 0,8 (0,8 ветра, снега и т.д.) Я отправлял заказчику письмо с просьбой уточнить у экспертизы возможность применения данного пункта, но думаю что экспертиза сошлется на пункты СНиП которые Ильнур привел |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Господа, есть проблема!
№1. Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР, Москва, 1967. Действует. Данные рекомендации говорят проектировать сооружение при V категории карста без спец. мероприятий. №2. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 2011 г. Действует. В данном СП вне зависимости от категории карста запрещено использовать отдельно стоящие фундаменты (только монолитную ленту, плиту и т.д.) Проектировщик запроектировал столбчатые, ссылаясь №1. Что посоветуете? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Странно, ибо данный СП это есть актуализированный снип.
Так или иначе, к обязательным относится пункт 13.7. При проектировании сооружений на закарстованных территориях с возможностью образования провалов следует применять фундаменты с консольными выступами: неразрезные ленточные, пространственно-рамные, плоские и ребристые плитные. Следовательно применение столбчатых фундаментов недопустимо, верно? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
По документации №1 возникновение провалов практически невозможно, поэтому и разрешалось строить без выполнения специальных мероприятий. Например есть следующие условия - с поверхности глина на глубине метров 20 доломит, водонос на глубине 3м далее воды нет. По правилам из за наличия водорастворимых грунтов геологи обязаны дать карст, самый низкий V (хотя сейчас появился VI), минимальная теоретическая воронка Г (до 3 метров) вот и выходит что геологи дают по минимуму VГ, а по факту на такой геологии провалы вряд ли возможны, карст перекрыт и глина защищает его от растворения.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Да, пример понятен.
А вот тут не понятно: Цитата:
Значит, следуя СНиП 2.02.01-83* п. 13.7. При проектировании сооружений на закарстованных территориях с возможностью образования провалов следует применять фундаменты с консольными выступами: неразрезные ленточные, пространственно-рамные, плоские и ребристые плитные. Следовательно применение столбчатых фундаментов недопустимо. Разрешите задать вам еще пару вопросов. Строители сделали подушку из ПГС прямо по доломитовой плите. Мне это не нравится, считаю что это дренаж, по которому вода будет идти на плиту. Котлован в таком виде стоит более 2 мес. В отчете по ИГЭ велено не допускать длительной фильтрации в период строительства. Длительной это сколько? Где почитать? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
фраза дежурная, хотя нуждается в тщательном анализе (иногда пишут ради успокоения души).
А Вы уверены что у Вас VГ? (обычно его дают при перекрытом карсте, причем слой водонепроницаемого грунта составляет обычно метров 10-12. Или может скорость растворения крайне низка, хотя вряд ли.). Поищите в производстве работ, должно там быть. А геологию можно по подробней узнать, точно ли у Вас V категория. Есть еще некоторые моменты п.13.3 СНиП 2.02.01-83 которые могут снять возможность образование провалов. Последний раз редактировалось Sacha 63, 06.11.2012 в 15:32. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
|
Кратко геологию я выкладывал парами постов выше:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=988113&postcount=64 Иначально категории по вероятности и диаметру в отчете не было. Выставил замечания - указали "V". Выставил еще раз - "VГ". Рога и копыта, короче |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |