Не запрещено ли располагать помещение пожарной насосной под лестничными маршами?
То, что насосная должна иметь отдельный вход, учтено.
Если запрещено, то чем ?
Просмотров: 4843
 
Непрочитано 18.06.2010, 10:10
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,611


Ну давай почитаем:
Цитата:
12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Насосные установки с противопожарными насосами и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и подвальных этажах зданий I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.

Примечания.
1. В отдельных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.
2. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п), не допускается.
Лестничный марш может считаться противопожарным перекрытием?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 13:24
#3
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 103


Перекрытием будет служить площадка из многопустотной плиты. Она является противопожарной.
Имел место случай, когда помещение насосной под лестничной клеткой не было согласовано. Почему - никто не помнит. Надеюсь, что именно из-за перекрытия.
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:04
#4
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 195


А вот такой вопрос по теме. Двери пожарной насосной ведущие на улицу и в помещение В-4 надо делать противопожарными?? Или на улицу не надо???
Mool вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:24
#5
Legatus


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15


Двери пожарной насосной ведущие на улицу делать противопожарными? Или на улицу не надо?
Legatus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помещение насосной под лестничным маршем

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Не могу придумать как сделать вход в техническое помещение под бассейн dextron3 Конструкции зданий и сооружений 15 08.07.2008 22:44