Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать?
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,130

СНиП 31-01-2003:
п.8.3 "Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м."
======================================================
Имеем кровлю на которой необходимо запроектировать парапет высотой не менее 1,2м, но выложить парапет из кирпича на всю высоту не имеем возможности, потому как над этой кровлей имеются жилые этажи и их окна не должны оказаться ниже чем верх парапета.
Решение - нижняя часть парапета - из кирпича, верхняя - металлическая решетчатая.
К кирпичной кладке легко выполнить примыкание гидроизоляции (кровля с внутренним водостоком).

Высота пирога кровли - 500мм; высота кипричной кладки примерно ~ 1200мм, из которых над кровлей возвышается 700мм, а остальные 500мм необходимо выполнить из металлических труб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос: как бы так выполнить опирание металлических стоек парапета на кладку тощиной 250мм? Чтобы "не менее 0,3 кН/м"??

На рисунке изображено решение, когда стойки опираются непосредственно на плиту перекрытия, но для этого придётся как-то обкладывать эти стойки кирпичом.

Может есть у кого мысли или готовое решение?
[ATTACH]1146047235.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 26662
 
Непрочитано 26.04.2006, 15:23
#2
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


из тех решений что доводилось видеть:
к стойке привариваешь поперечины в масиве кладки или к сеткам в этом же масиве, а саму стойку желательно на закладную в плите приварить.

Еще где-то был узел крепления металического ограждения балконов, если наду - покажу
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 15:38
#3
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Asys
из тех решений что доводилось видеть:
к стойке привариваешь поперечины в масиве кладки или к сеткам в этом же масиве, а саму стойку желательно на закладную в плите приварить.
Про сетки в массиве - не подумал, спасибо.

Цитата:
Сообщение от Asys
Еще где-то был узел крепления металического ограждения балконов, если наду - покажу
Угу. Надо. (Я подобно е тоже разрабатывал)

Вопрос тогда в том: не слишком ли усложненная кладка получается? Обкладывать стойки кирпичом - это нормальное решение?
[ATTACH]1146052225.jpg[/ATTACH]
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 15:48
#4
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


посмотри вот такой узелок, а про балкон надо дома смотреть.
[ATTACH]1146052082.dwg[/ATTACH]
asys вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 15:52
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вот еще хорошая тема была:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5518
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 15:59
#6
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


А вот такой ещё вопрос:

Опирание парапета на кирпич, без крепления к плите вообще может рассматриваться?
Или сразу возникает опасность опрокидывания металлической конструкции из-за невозможности закрепиться в кирпичной кладке толщиной 250мм?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 16:24
#7
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


я бы не советовал, парус будет такой что выдерет тебе все ограждение под самый корень, цп-раствор кладки здесь не удержит
asys вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 16:30
#8
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


Цитата:
Вопрос тогда в том: не слишком ли усложненная кладка получается? Обкладывать стойки кирпичом - это нормальное решение?
а что тебе мешает сделать так? [ATTACH]1146054626.jpg[/ATTACH]
asys вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 16:41
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Может быть, можно после твердения кладки просверлить отверстия и в них вставить штыри, с раствором..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 06:14
#10
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Asys
а что тебе мешает сделать так?
А если учесть, что другие ряды кладки уложены с перевязкой швов, то получится надо у какого-то кирпича серединку выгрызать
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 06:31
#11
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


я бы выпустил из кладки металлические костыли или закладные и ограждение прикрепил сбоку на сварке...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 06:41
#12
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от v_alex
я бы выпустил из кладки металлические костыли или закладные и ограждение прикрепил сбоку на сварке...
Повторяю: сбоку примыкает гидроизоляционный ковер, поэтому поверхность должна быть ровной.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 06:46
#13
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от casemsot
Повторяю: сбоку примыкает гидроизоляционный ковер, поэтому поверхность должна быть ровной.
со стороны фасада места хватит ... да и закладные можно сделать аккуратно...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 07:01
#14
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от casemsot
Повторяю: сбоку примыкает гидроизоляционный ковер, поэтому поверхность должна быть ровной.
со стороны фасада места хватит ... да и закладные можно сделать аккуратно...
То есть кладку вести с отступом от края плиты, равным толщине стойки? А стойки крепить и к плите и к закладным в кладке? Тогда пролема с гидроизоляцией в месте выпуска стоек над кирпичным парапетом. Там примыкает вентилируемый фасад, защита от осадков должна быть надежной...
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 08:51
#15
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


это только мысли... ... защитить от осадков можно приварив фартук сплошным швом по периметру...
[ATTACH]1146113482.gif[/ATTACH]
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 09:46
#16
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от v_alex
это только мысли...
Особенно тот, который левый

У меня всё-таки такое решение. Остается что-то придумать сверху...
[ATTACH]1146116806.jpg[/ATTACH]
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 11:33
#17
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


Цитата:
если учесть, что другие ряды кладки уложены с перевязкой швов, то получится надо у какого-то кирпича серединку выгрызать
половинки подложить можно, то что ты нарисовал - слишком большая дырка ИМХО. Сейчас рынок режущего инструмента такой что отрежут что хочешь и бетон метровый не помеха
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 12:45
#18
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от Asys
половинки подложить можно, то что ты нарисовал - слишком большая дырка ИМХО. Сейчас рынок режущего инструмента такой что отрежут что хочешь и бетон метровый не помеха
Меня за такие слова строители сравнивают с декабристами - типа их беда была втом, что они были далеки от народа. ;-)

В нашей строительной компании буржуйским HILTI предпочитают отбойный молоток... В общем резать никто не будет, а дырку сделать меньше конечно же стоит, но видимо только за счет шага кладки.

А вот чем бы накрыть сверху кирпичную часть парапета?... Чем-нибудь гидроизолирующим... Может монолитный участок по периметру сделать?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 12:51
#19
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


Цитата:
А вот чем бы накрыть сверху кирпичную часть парапета?... Чем-нибудь гидроизолирующим... Может монолитный участок по периметру сделать?
:shock: ЦПрастворчиком присыпать, да оцинкованным железом накрыть. Значит отколоть кусочек от кирпича - это по буржуйски, а налить бетона n-цать кубов на парапетик в 250 мм - эт нормально, по народному :wink:
[ATTACH]1146127903.jpg[/ATTACH]
asys вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2006, 13:04
#20
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


А ещё существуют хим анкера. Хилтевские. Если денег не жалко. :wink: Соответственно упрощается монтаж ограждений. И существенно упрощается.
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...