Непрочитано 04.12.2011, 15:45
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011
dlyareg
 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73

Проектируется свайный фундамент под многоэтажное здание. Сваи - висячие, объединены плитным ростверком. Грунт- твердая глина. Рядом строится другое здание на плите.
Вопрос 1. В СП написано
Цитата:
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента
Т.е. если осадка околосвайного грунта вообще не превышает половины предельной осадки моего здания (18см) я вообще не учитываю отрицательные силы трения?
Вопрос 2. Я моделирую сваю 10 КЭ. Боковой отпор моделирую 56КЭ. Под пятой сваи 51КЭ. Жесткость 51 КЭ есть зависимость осадки сваи от нагрузки. По какому пункту СП считать эту осадку, как одиночную сваю п. 7.4.2, как сваю в кусте п. 7.4.4 или как осадку продавливания по п.7.4.8.
Вопрос 3. Я так понял в СП приводится расчет свай в середине куста, а как быть с крайними?
Вопрос 4. Ужесточяется ли КЭ51 при сейсмике? Может при сейсмике в расчетах осадок брать модуль упругости грунта вместо модуля деформации?
Вопрос 5. Учитывать ли в КЭ расчете осадку всего поля как условного фундамента?
Вопрос 6. При расчете осадки продавливания по п.7.4.8 P=p*омегу. Я так понял омега это площадь ячейки? А в формуле 7.42 какое P-большое или p-маленькое?
Просмотров: 102047
 
Непрочитано 08.02.2021, 00:11
#241
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,174
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кто знает, кой должна быть величина А, чтобы глубину погружения сваи можно было принять равной h1, а не h2 ?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.png
Просмотров: 320
Размер:	313.8 Кб
ID:	234263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: l-02.png
Просмотров: 312
Размер:	31.3 Кб
ID:	234264  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 04:25
#242
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 746


Имхо, по логике СП 3d в случае висячей (расстояния между сваями, т.к. в этом случае считается, что свая, в контексте несущей способности на вертикальную нагрузку, находится в бесконечном полупространстве).
Учитывая, что у вас насыпь, то 3d я бы увеличил раза в 1,5. Это если учитывать его вообще.
Я бы этого на вешем месте делать не стал, т.к. строят часто быстро, грунт неконсолидированный, негативное трение всю несущую способность один фиг съест.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2021, 22:08
#243
werispon


 
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16


Подскажите кто знает, как подсчитать в ручную осадку свай с ленточным ростверком с учетом влияния соседних свай в ростверке рассчитываемого здания и соседних свай, которые находятся в ростверке соседней секции? в п.7.4.1 СП24 говориться, что осадку больших групп висячих свай (группа все, что больше 25шт) считать как условный фундамент по п.7.4.6.
1. Что принять для здания, в котором запроектирован свайный фундамент на ленточном ростверке под стены за условный фундамент (все здание (общее кол-во свай 80шт)? нельзя вырезать какой-то кусок, какой?) Может для ленточного расположения нужно принять какой-то условный радиус влияния соседних свай? Может можно считать как одиночную сваю? На какой радиус взаимное влияние происходит?
2. После того как нашли эту осадку свай, как учесть влияние еще соседних свай находящих в другой секции, также обедненных ленточным ростверком?
Где-то есть этот расчет? подскажите какой пункт в каком СП?Или это влияние уже можно подсчитать по п.7.4.4 расчет осадки свайного куста?

Схемку прилагаю. Подскажите алгоритм расчета осадки сваи в таких условиях, пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 55
Размер:	14.9 Кб
ID:	240603  
werispon вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 11:57
#244
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,247


Варианта всего два.
1) Взаимовлияние свай в кусте на одну рассчитываемую сваю. В вашем случае второй куст будет влиять похоже, это вполне оправданно. Это очень простой расчёт. Думаю, эксперту бы понравилась простота.
2) Взаимовлияние свай в кусте от одной ленты. От второй находим среднее напряжение-давление на подошву условного фундамента, от неё методом угловых точек считаем напряжение под искомой сваей, далее доп. осадки как для условного столбчатого фундамента под искомой сваей. Сложнее. Думаю, экспертизу устроит тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:32
1 | #245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,470


Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Подскажите алгоритм расчета осадки сваи в таких условиях, пожалуйста
1/ Определяются напряжения в слое грунта под сваями (это сумма напряжений от самого рассчитываемого фундамента и влияющего на оси рассчитываемого фундамента) - см. (39) Руководства к свайным фундаментам.
2/ Определяется граница активной зоны (Нс) под остриями свай.
3/ По номограмме СП 50-102-2003 Приложения Ж определяется безразмерный коэф-т и по (Ж.1) определяется первая составляющая осадки рассчитываемого фундамента.
4/ Определяется вторая составляющая осадки от дополнительных напряжений, вызванных влияющим фундаментом.
5/ Две составляющие осадки складываются.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 13:24
#246
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,247


SergeyKonstr, а как ячейки условного фундамента это же тоже можно посчитать ? Или нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:28
1 | #247
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,470


Вероятно, можно пойти и методом ячейки.
Вложения
Тип файла: docx 1-26.docx (512.1 Кб, 8 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:42
#248
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает, как подсчитать в ручную осадку свай с ленточным ростверком с учетом влияния соседних свай в ростверке рассчитываемого здания и соседних свай, которые находятся в ростверке соседней секции? в п.7.4.1 СП24 говориться, что осадку больших групп висячих свай (группа все, что больше 25шт) считать как условный фундамент по п.7.4.6.
Может, "не вручную" быстрее будет?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OVh4m5IkUgs&t=780sНачиная с 36:00
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 Mak Основания и фундаменты 7 29.09.2011 08:47
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20