Какие нормы устанавливают требования к проектированию маркировочной окраски на дымовые трубы?
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151
|
||
Просмотров: 7867
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Я находил приказ Федеральной аэронавигационной службы №119 от 28.11.07
Цитата:
|
|||
|
||||
Правила безопасности при эксплуатации дымовых вентиляционных промышленных труб
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) 7. Промышленные трубы должны иметь маркировочную окраску и светоограждение. На дымовых трубах верхние огни размещаются ниже обреза трубы на 1,5 — 3,0 м. Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней. Световое ограждение должно включаться для работы на период темного времени суток (от захода до восхода солнца), а также на период светлого времени суток при плохой и ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т.п.). В верхних точках труб устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно, или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при выходе из строя основного огня. Наблюдение за исправностью осветительной арматуры производится ежедневно при включении светоограждения. 8. Порядок эксплуатации и технического обслуживания труб должен отвечать требованиям действующих нормативных актов, а также отраслевых нормативных документов, позволяющих учитывать специфические условия производства, не противоречащим настоящим Правилам.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
На одной ГРЭС покрасили трубы не по канону. Вроде получились трубы АЭС, а не ГРЭС по раскраске. Заставили перекрашивать))
Знаю лично некоторых участников процесса. Поосторожнее с малярами. Красить трубы - то еще удовольствие. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Правила безопасности при эксплуатации дымовых вентиляционных промышленных труб Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) - ОТМЕНЕНЫ.
Есть "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (с изменениями на 24 ноября 2017 года) 4.51. Все неподвижные препятствия, подлежащие маркировке, когда это практически осуществимо, должны быть окрашены в контрастные цвета - красный (оранжевый) и белый, в противном случае на них или над ними должны быть установлены маркеры или флажки. Исключения составляют объекты, которые благодаря своей форме, размерам или цвету являются заметными и не нуждаются в маркировке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? | rouble | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2015 23:17 |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Мачта под дымовые трубы высотой 16м | pericl17 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.07.2010 16:31 |
Выходили ли отдельные нормы по проектированию таунхаусов? | MasterZim | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.03.2010 09:54 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |