Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Добрый день. Возник спор с коллегой. Он утверждает, что где то в нормах давно видел что в фундаментных плитах недопустимы каркасы продавливания. То есть нужно подбирать такую толщину плиты, что бы при расчете каркасы продавливания не требовались. Только, как ни смешно, не может вспомнить где это видел и найти не может. Сам тоже порылся в нормативах и не нашел. Может кто видел такое в нормативах?
Просмотров: 2205
 
Непрочитано 03.02.2021, 10:07
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


допустимы
например из https://dwg.ru/dnl/5846
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 221
Размер:	430.4 Кб
ID:	234119  

Последний раз редактировалось wvovanw, 03.02.2021 в 10:13.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:46
| 2 #3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Мне кажется он с чем-то путает. Например, часто в литературе пишут, что нужно проектировать ступени столбчатых фундаментов так, чтобы бетон нес на поперечку.
А армирование на продавливание в фундаментных плитах - частая ситуация
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2021, 02:16
#4
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Ок. Спасибо за инфу ребят.
Orson вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 03:34
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Конечно можно. Если не ошибаюсь, нежелательность поперечной арматуры в фундаментах идет с советских времен, когда стремились экономить прежде всего сталь, а бетон был относительно дешев.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 18:16
#6
мар-ка

начинающий конструктор кж
 
Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59


Одно время в ПП "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" был исключен пункт об использовании поперечной арматуры в фундаментных плитах, потом его убрали. К сожалению сейчас не могу найти, возможно речь об этом.
мар-ка вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 21:40
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Может кто видел такое в нормативах?
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) пункт 2.5
Смотри также по теме:
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (разработано к СНиП II-15-74).
Насколько я знаю, как правило, толщина фундаментной плиты определяется из расчетов ее на продавливание в зонах действия сосредоточенных нагрузок от колонн, столбов, стен и т.п. Расчеты на продавливание выполняются с использованием формул для столбчатого фундамента. Если прочность плиты на продавливание оказывается недостаточной, увеличивают толщину плиты или повышают класс бетона по прочности.
Для высотных зданий применяют обычно свайно-плитные фундаменты.
СП 24.13330.2011
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.

Последний раз редактировалось Injener-81, 05.02.2021 в 22:02.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каркасы продавливания в фундаментной плите можно ли ставить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Почему такие размеры подбетонки в примыкании стены фундамента к фундаментной плите? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 7 19.08.2020 17:00
Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28? Омская птица Железобетонные конструкции 30 19.02.2015 19:40
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17