| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.02.2021, 10:05 | #1 | |
Каркасы продавливания в фундаментной плите можно ли ставить?
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 2205
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
допустимы
например из https://dwg.ru/dnl/5846 Последний раз редактировалось wvovanw, 03.02.2021 в 10:13. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Мне кажется он с чем-то путает. Например, часто в литературе пишут, что нужно проектировать ступени столбчатых фундаментов так, чтобы бетон нес на поперечку.
А армирование на продавливание в фундаментных плитах - частая ситуация
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
Одно время в ПП "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" был исключен пункт об использовании поперечной арматуры в фундаментных плитах, потом его убрали. К сожалению сейчас не могу найти, возможно речь об этом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) пункт 2.5
Смотри также по теме: Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (разработано к СНиП II-15-74). Насколько я знаю, как правило, толщина фундаментной плиты определяется из расчетов ее на продавливание в зонах действия сосредоточенных нагрузок от колонн, столбов, стен и т.п. Расчеты на продавливание выполняются с использованием формул для столбчатого фундамента. Если прочность плиты на продавливание оказывается недостаточной, увеличивают толщину плиты или повышают класс бетона по прочности. Для высотных зданий применяют обычно свайно-плитные фундаменты. СП 24.13330.2011 8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание). Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку. Последний раз редактировалось Injener-81, 05.02.2021 в 22:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Почему такие размеры подбетонки в примыкании стены фундамента к фундаментной плите? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2020 17:00 |
Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 30 | 19.02.2015 19:40 |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |