Непрочитано 22.02.2021, 12:52 #1
Какие выбрать условия бетонирования для вертикальных элементов по рекомендациям ДСТУ 3760-98?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет друзья.
Есть такая вот табличка (табл.12) в рекомендациях к ДСТУ 3760-98. Видно, что указано расположение арматуры относительно бетонирования в горизонтальном положении. А как быть в случае стыковки арматуры в вертикальных конструкциях (диафрагмы, пилоны)? Это достаточно значительно влияет на длину стыковки.
Ну и нашёл откуда эти "ноги" растут - растут они из еврокода2 ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250)
P.S. Как вообще в принципе логически влияет направление бетонирования на длину стыковки/анкеровки по логике этих рисунков?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимфц4уе34еок.JPG
Просмотров: 50
Размер:	61.4 Кб
ID:	234768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниц5цн5456н4мок.JPG
Просмотров: 50
Размер:	109.2 Кб
ID:	234769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снц3н4ц45нц4н5имок.JPG
Просмотров: 45
Размер:	116.2 Кб
ID:	234770  

__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 22.02.2021 в 13:03.
Просмотров: 1046
 
Непрочитано 22.02.2021, 13:57
1 | #2
PRORABS


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 14


РастОК, этот устаревший стандарт как бы и нельзя уже и упоминать, а использовать...
после него был 3760-2006, а уже вышел и 2019 года...
Вложения
Тип файла: pdf ДСТУ 3760_2019. Прокат арматурний для.PDF.pdf (931.5 Кб, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось PRORABS, 22.02.2021 в 14:02.
PRORABS вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2021, 14:29
#3
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Ну ты дружище и отстал. В прошлом веке еще сидишь . Ж.б. нужно проектировать по ДБН Б.2.6-98:2009, ДСТУ Б В.2.6-156:2010, ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015.
А программу по расчету анкеровки (нахлестки) можешь взять здесь: https://dwg.ru/dnl/13078
Она по четырем нормам считает.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2021, 15:46
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от PRORABS Посмотреть сообщение
РастОК, этот устаревший стандарт как бы и нельзя уже и упоминать, а использовать...
Спасибо конечно, но это нормы на саму арматуру. А наши "устаревшие стандарты" это в 90% случаев переписанные старые нормы с обновлением ссылочных обновлённых ДБН, поэтому я бы не был так категоричен)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Ну ты дружище и отстал. В прошлом веке еще сидишь . Ж.б. нужно проектировать по ДБН Б.2.6-98:2009, ДСТУ Б В.2.6-156:2010, ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015.
Я знаю текущие нормы. Конкретно по моему вопросу ничего не изменилось в новых нормах. Ах да, рисунок передрали из Еврокода один в один)))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 09:30
#5
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Для вертикальных стержней хорошие условие
К=1,0
угол наклона к горизонтали от 45 до 90 гр (тип а)
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 10:06
#6
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в случае стыковки арматуры в вертикальных конструкциях
как в остальных случаях, фи=0.7.
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 11:25
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
как в остальных случаях, фи=0.7
Насколько я понимаю логику этого коэффициента, она заключается в том, насколько хорошо выйдет воздух при вибрировании. При малой толщине элемента провибрируют хорошо. При двустадийном бетонировании нижние слои провибрируют хорошо, а во вторую стадию бетонирования есть бОльшая вероятность попадания остатков воздуха из слоя первой стадии бетонирования. По этой логике у вертикальных элементов должны быть хорошие условия бетонирования. Но это лишь мои размышления насчёт этого коэффициента.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 12:09
#8
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
логику этого коэффициента
плохие условия в верхней зоне плит, логично туда же отнести бетон стен. что п.5 и делает.
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 12:29
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
плохие условия в верхней зоне плит, логично туда же отнести бетон стен. что п.5 и делает.
Я к тому, что арматура в вертикальных элементах стоит вертикально, от чего площадь арматуры не перекрывает выход воздуха наружу, нежели в горизонтально расположенной арматуре тех же ростверков.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 12:37
#10
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
стоит вертикально, от чего площадь арматуры не перекрывает выход воздуха наружу, нежели в горизонтально расположенной
каким образом арматура может что-то перекрывать . Это ж не мембрана
Yoriuss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие выбрать условия бетонирования для вертикальных элементов по рекомендациям ДСТУ 3760-98?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов riva Обследование зданий и сооружений 3 29.12.2015 13:03
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов Курмышанец Расчетные программы 13 29.09.2008 06:39
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? Пионер Архитектура 15 21.04.2008 16:13
Подскажите какие программы выбрать... Дмитррр Прочее. Программное обеспечение 16 21.09.2007 01:00