Многосекционные дома.Насосные в каждой секции или одна на все секции?
IrenVK
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 6

Доброго времени суток, товарищи
Сразу к делу, имеется многосекционный многоквартирный жилой дом различной этажности (от 13 до 17 эт.). Напор в сети еще не известен, но скорее всего его не хватит. Сейчас решается вопрос- а что удобнее, эффективнее и выгоднее: располагать повышающие насосные станции в каждой секции или все таки достаточно одной на несколько секций?
Просмотров: 2157
 
Непрочитано 21.01.2014, 11:12
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Могут быть нюансы, но, в общем случае, лучше делать одну насосную, так насосы займут меньше места, колебания расхода будут меньше, обслуживать меньше агрегатов.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:18
#3
IrenVK


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 6


Спасибо
А это применительно только к хоз-пит насосным? Или на пожарные насосы также распространяется ?
IrenVK вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 14:09
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да, с пожарными насосами та же история, если расходы на пожар разных секций примерно одинаковые.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 12:03
#5
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Если нет выделения этапа строительства, то выгоднее одну насосную.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 13:06
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Если нет выделения этапа строительства
Даже, если выделены. Только она должна быть, естественно, в 1
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:22
#7
sower1


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18


а сколько секций?, просто я так понимаю в здании 17 этажей необходим автоматический противопожарный водопровод, который в свою очередь можно запитать от В1, с установкой доп. насосов, если у Вас одна высокая секция, то, вероятно, есть смысл установить дополднительно насосную, которая будет питать систему пожаротушения и хоз.-питьевой
sower1 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:53
#8
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Даже, если выделены. Только она должна быть, естественно, в 1
Возможно, но не всегда только в первом, но и во втором и в третьем тоже, для встроенных помещений и еще для некоторых случаев.
Марат1982 вне форума  