Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 6803
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245
|
Если суммарная площадь застройки двух зданий (включая просвет между ними) не превышает требуемую максимальную площадь пожарного отсека для данной степени огнестойкости, то должно быть все ОК. Вроде так...
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
zodchij, где можно посмотреть данные? вы имели ввиду площадь застройки или площадь этажей в сумме?
[IMG]http://s51.***********/i133/1004/9c/b6936e32ed52t.jpg[/IMG] хотел поинтересоваться тут должна быть общая площадь или только одного этажа?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 13.04.2010 в 09:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 88
|
вот если площадь прикинуть по этим рисункам, то по-моему не влезете в площадь пожарного отсека.
И вообще, кому это нужно, я бы так не игрался. Ведь, как я понимаю, здания разные - разных хозяев, иначе не вижу смысла рвать здание на 2 части и делать расстояние 4 метра? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
это для индивидуальной жилой застройки, когда берется площадь квартала
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Есть несколько решений данного вопроса. Но надо знать:
1. Какое здание стоит и какое пристраивается. 2. Назначение зданий. 3. На территории чего стоят здания. Потом будем подумать.
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
smile157, здания принадлежат одному владельцу, соеденены технологической цепочкой, по переходу, почему разъеденили, потому что одно на сваях новое а старое на обычном фундаменте чтобы не съехало во время устройства свай
Madtosh, 1. Здание поменьше стоит здание побольше пристраивается (см. скриншот) 2. Производственные корпуса 3. На территории общего комплекса с такими зданиями
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63
|
Смотрите СНиП"генеральные планы промышленных предприятий", по суммарной же площади отсеков как говорилось выше, если не ошибаюсь, считают гражданские здания общественного назначения. В данном снипе должны быть указаны расстояния, площади же отсеков можно найти в снипе "Промышленные предприятия" по таблицам.
Если бы вы считали для общественных зданий, то сумарную площадь отсека берут по пятнам застройки, так как считается что человек дойдя до лесничной клетки находится в безопасности и на него не действуют факторы пожара до своевременного прибытия пожарных, поэтому нет разници на каком етаже вы находитесь ( поэтой же причине в высотках в лестничной клетке предусматривают дымоудаление) smile157 прав, можно правда помудрить с противопожарными окнами, но это дорогостоящий гемор. Последний раз редактировалось sv1, 13.04.2010 в 17:39. Причина: 1 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 88
|
угу, можно ещё спец. ту сделать, вот это действительно дорогостоящий гемор )))
а окна не нужны потому что см. таблицу 23 и 24 Технического регламента! (№123 ФЗ) а про дымоудаление читай СП 7.13130.2009 (кстати, новее чем любой СНИП) а особенно читай п. 7.2 Цитата:
Последний раз редактировалось smile157, 13.04.2010 в 22:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 88
|
в п.14 я постарался дать ссылки на нормы, касающиеся всех поднятых вопросов, если внимательно эти пункты приложить к объемно-планировочным решениям, можно легко найти ответы на все поднятые вопросы:
- дымоудаление - отступы - размеры отсека (размер отсека имеет отношение не только к ИЖС) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Значит лучшее решение в вашем случае рассматривать здание как единое целое (не пристроенное, а именно типа 2-й этап строительства). Однако все противопожарные мероприятия тоже должны быть выполнены для единого(уже укрупненного) здания.
Но и экспертизу соответственно тоже прийдется проходить для всего здания, а не только для пристройки. Иначе: 1. Примыкающая стена пристраивомого здания выше существующего. И она 1-го типа. 2. 2 группы (по 2 группы) противопожарных ворот между отсеками, которые закрываются автоматикой при пожаре в любом из зданий 3. Еще несколько нюансов. В любом случае вывернуться можно. Думаю все решится когда наймете человечка и он вам сделает нормальный раздел МПБ. P.S. А что мешает "аппендикс" 4150 прислонить полностью к стене существующего здания???
__________________
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 14.04.2010 в 00:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 88
|
как помещение, а на входе в него должен быть тамбур-шлюз 1го уровня.
Вообще, если в здании будет тушение, то по-моему по спец ту можно сделать не тамбур-шлюз а дренчерную завесу (дешевле) или ворота с интенсивным спринклированием (но это уже не точно, тут нужно действительно обращаться к экспертам, они смогут предложить разные варианты, которые пройдут согласование в минрегионе) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |