03.02.2014, 21:41 | #1 | |
Куча вопросов по водоснабжению микрорайона
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 4588
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
может лучше сначала доучится
на третьем курсе данному вопросу посвещается целый год 1.в колодцах должно находится то, что там необходимо если гидрант то гидрант, подставка и т.д. если это врезка в дом то тройник задвижка, сбросник и врезка, типовые колодцы и размеры арматуры и переходов есть в справочнике перешивкина 2.гидранты устраивают на сетях диаметром до 400мм. с шагом 150 м. 3. ГОСТ 21.604 4микрорайон без воды оставлять вообще нельзя, поэтому проектируются еще и временные сети. вообще вопрос очень большой и так просто, без подготовки нельзя запроектировать водоснабжение микрорайона а как вы собираетесь делать гидравлический расчет, закольцовку, расчет насосных станций, определение гарантированного напора сети, пересечения, я уже не говорю о ППР и ПОС, на основе вашего проекта |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
sower1, спасибо что откликнулись! я не писала, что я студентка)) просто опыта еще маловато как для такого глобального дела!
ППР и ПОС буду делать не я. за остальное-спасибо! некоторое прояснилось, некоторое буду искать. Последний раз редактировалось Margo1, 04.02.2014 в 10:52. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Я вижу только один вариант, выкладывай что сделаешь на проверку, писать можно страницами, а толку будет минимум.
С шагом гидрантов всё не так просто, Цитата:
А на вопрос как конкретно их присоединять к сети, в разных городах по разному отвечают, единого для страны решения нет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Есть ли проект планировки территории? Проект полосы отвода? Изыскания в полном объеме? Технические условия? Я бы начал с этих материалов. Ширина корридора съемки какая? Не будет потом проблем с согласованием? Вопросов больше чем ответов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
да, это я в СНиПе читала...вот думаю, как все же просчитать кол-во ПГ (у меня располагается много общественных зданий на линии, помимо жилых)
спасибо! первый этап у меня пока что-нанести существующий водопровод на топосъемку и проектируемый. Как дело дойдет до колодцев- если не разберусь-выложу! Марат1982, тех.задание есть (очень подробное, что радует!) , топосъемка есть. проблем быть не должно ----- добавлено через ~4 ч. ----- Товарищи, вопрос возник... Вот у меня существующая линия водопровода. Новую линию-переношу на 3 метра. Вопрос: временный водопровод проложить где? там где будет новая линия или старая (поверх)?...в ТУ сказано: 1 этап: замена водопровода на улице**, врем.водопровод труба ПЭ диам.110мм. Замена существующего водопровода диам. 250мм (чугун) на 220мм ПЭ. Честно, не пойму зачем прокладывать временный, если можно просто в обводную сначала проложить новый, а потом его просто переключить со старой линии на новую... если надо, прилагаю для наглядности кусочек
----- добавлено через ~4 ч. ----- не пойму чего не вставляется картинка... |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Конечно ты права, так обычно и делают
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
прокладывают временный водопровод поверх старого, и, прокладывают временные врезки в дом, по поверхности земли, потом тянут новую линию, подключают ее к старым врезкам, а, затем, в подвале дома отключают временный и подключают старую врезку, например так. Таким образом дом остается без воды на момент монтажа-демонтажа временной врезки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
чтобы не мешала тянуть новую ветку это может быть и в 10 м. траншея+отвал+установка техники и пр., и, естественно была как можно короче (в целях экономии),
кстати старый участок можно менять санацией, при определенных условиях выгодно бывает, если руководство убедите)) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
А что вас смущает?, труба-то б\у используется, часто, кстати ПНД, отводы и тройники для торцевой сварки (без нагревательных элементов) про фланцы и арматуру и говорить нечего. Можно конечно делить объект на захватки, и т.д. а у Вас как делают??
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 27
|
sower1, оно то конечно так! но ведь куда затратнее по времени, рабочей силе (демонтаж/монтаж б/у труб), чем если использовать прошлый постоянный водопровод
По теме- уклон для труб 200-250мм какой лучше взять? 0,002? ----- добавлено через ----- и нужно ли учитывать при заложении: глубина промерзания+0,5м от нее? или просто ниже глубины промерзания заложить? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если кратко, то долго и дорого.
Стоимость материала не основная статья расходов, работа обойдётся дороже. Даже если не заморачиваться на стоимость работ, времени на всю эту процедуру нужно очень много, у нас просто недопустимо перекрывать движение на время прокладки временной сети, её промывки, опрессовки, подключения, прокладки основной сети, её промывку, опрессовку, переподключение. Если временные сети и прокладывают, то сразу по улице и подвалам, не перекрывая дороги, стараясь обойтись без земляных работ. Если новая сеть кладётся параллельно существующей, то она укладывается по ремонтным участкам, промывается прессуется, переподключается к существующим вводам. ну у тебя же не чисто поле, неужели в городе абсолютно плоский профиль дорог? Ориентируйся на уклон местности. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нужно, конечно, ровно как в СНиПе написано, так и делай.