Непрочитано 03.12.2016, 11:09 #1
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как правильно принять минимальный катет сварного шва при сварке элементов из сталей с разным пределом текучести и разной толщиной?
В табл. 38, СП16 минимальный катет сварного шва зависит в том числе от предела текучести, но не понятно для какого из элемента надо брать предел текучести. Так ли: принять максимальную толщину из обоих и максимальный предел текучести из обоих, по этим данным назначить минимальный катет? Или по-иному?
И ещё: "Предел текучести" в таблице - это расчётное сопротивление или нормативное значение предела текучести для стали?
Просмотров: 1872
 
Непрочитано 03.12.2016, 11:17
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


п.6.4
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 13:09
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что там по теме?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 14:29
1 | #4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В табл. 38, СП16 минимальный катет сварного шва зависит в том числе от предела текучести, но не понятно для какого из элемента надо брать предел текучести. Так ли: принять максимальную толщину из обоих и максимальный предел текучести из обоих, по этим данным назначить минимальный катет? Или по-иному?
Я бы брал предел текучести для того же элемента, для которого берется и толщина - для более толстого из свариваемых элементов. Если свариваются два близких по толщине элемента, но за счет более высокого предела текучести для более тонкого элемента требуется повышенный минимальный катет - брал бы по худшему случаю из двух.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И ещё: "Предел текучести" в таблице - это расчётное сопротивление или нормативное значение предела текучести для стали?
На мой взгляд - нормативное.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 14:34
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


конечно, по наихудшему
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой физический смысл минимального процента армирования? K'TyH Железобетонные конструкции 9 22.07.2016 14:55
Предел текучести стали Smartboy Металлические конструкции 9 12.03.2015 15:03