покупатели не специалисты, не их дело, как я обеспечиваю теплотехнические свойства конструкций. я инженер, я обеспечиваю соответствие нормативным требованиям.
и я интересовался средним давлением под подошвой фундамента, а не расчетным сопротивлением грунта. потому что 16 тс на погонный метр стены нечто абстрактное - ширину фундамент не знаю. |
|||
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
|
Ширина подошвы 0,4м
Заглубление 0,7м Полная высота фундамента (тело фундамента) 2,1м Объемный вес грунта 2,17 Угол вн. трения 26 Удельное сцепление 47 Модуль деформации 26 Прикинете?..))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нагрузка от пола по грунту также будет передаваться на основание.
Дмитрий Шапкин. Нагрузка 16т/пм это какая? Может быть получится ее снизить? Для расчетов по деформациям основания снег и полезные нагрузки на перекрытия учитываются пониженными значениями... А вообще я бы делал нормальный заглубленный до глубины промерзания фундамент |
|||
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
|
Клименко Ярослав, А если конструкия пола будет такой:
Здесь ведь ничего не передается на фундамент? В сбор нагрузок брал нормативную нагрузку, а не расчетную.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну а куда "уйдет" нагрузка? От пола она будет распределяться на основание. Грубо говоря, у вас придет нагрузка с пола на выступ подошвы. Вес грунта на этом выступе (обрезе) вы учтете при определении ширины подошвы. (Вы забыли добавить вес грунта на обрезах подошвы, проще вес фундамента и грунта брать исходя из осредненного значения плотности 2 т/м3)
По сбору нагрузок непонятно, это постоянные только или? Снег нормативный длительный для 3 района 180*0,7*0,5 = 63 кг/м2, полезная на перекрытия длительная 30 кг/м2 А что за позиции 1 и 4 на картинке? |
|||
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
|
Так называемого «выступа» подошвы не будет. Тело фундамент – прямоугольной формы, с шириной 400мм во всей высоте (без уширения подошвы фундамента). Поэтому нагрузки на выступ в данном случае нет.
Сверху – сбор нагрузок на погонный метр. На квадратный метр я не выложил. Да у меня 3 зона – 180кгс/см2 Т.е. 180х0,7=126 А 0,5 – это что за коэффициент?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
да ладно, многоуважаемый AMS на мелочь обращать %-) тут дела масштабнее обстоит...
to Дмитрий Шапкин - при погонной нагрузке на стену в 16 тс/м и ширине фундамента в 0,4 м получаем среднее давление под подошвой фундамента в 40 тс/м2 = 4 кгс/см2. расчетное сопротивление грунта составляет (с Ваших слов) 409,94 кПа = 4,2 кгс/см2. Правда расчетное сопротивление по какому предельному состоянию - непонятно. допускаем, что считали как для первого - делаем вывод, что расчет по деформациям не проводился. не комильфо. рекомендую увеличить ширину подушки фундамента. |
|||
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
|
Forrest_Gump, уважаемый!
Расчет по деформациям, к вашему сведению, проводился как ручной, так и при помощи двух программных продуктов. По всем 3-ем расчет по деформациям прошел. AMS, Forrest_Gump, да. Немного ступил. Скопировал не ту строчку из отчета. Простите. Forrest_Gump, Еще раз вам говорю. Этот рисунко сверху - типовой узел. А не мой. В моем случае используется засыпка пазух непучинистым грунтом. Клименко Ярослав, зачем добавлять лишнюю тонну, если дополнительной нагрузки нет? Подошва не уширена. Уступа нет. Forrest_Gump, Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 390.88 кПа. Так устривает.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Дмитрий Шапкин
Вроде как положено учитывать дополнительную тонну, если в задании не прописано иное (см. пособие по подпорным стенам). Нагрузка может прийти и снаружи здания. Какая разница, есть уступы или нет? Это я вам до это грубо сказал. Нагрузка будет передаваться на соседние с основанием вашего фундамента области грунта, а от них, соответственно и на область под подошвой (механика грунтов). Конечно, не вся тонна, часть ее. Хотя с вашими грунтами... Это же сказка, чего вы паритесь? Вопрос вроде о другом был? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |
Замена старого пола на пол из ламината | Sandrik | Архитектура | 17 | 07.06.2008 11:03 |
Теплый пол | lampa | Архитектура | 13 | 16.07.2007 22:09 |