Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Второй эвакуационный выход?

Второй эвакуационный выход?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2006, 21:06 #1
Второй эвакуационный выход?
baryshnikoff
 
конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 03.08.2005
Сообщений: 173

Есть ли возможность документированно обосновать ненадобность второго эвакуационного выхода из магазинов(Ф3, Ф4.3) (общая S=100-120 м2, зал S=50-70 м2) расположенных на первом этаже проектируемого жилого дома. Магазины отделены друг от друга и от жилой части ж/б конструкциями. Из каждого имеется выход непосредственно на улицу.
Просмотров: 27383
 
Непрочитано 24.07.2006, 23:00
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Задача непростая.
  • Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4
. Так что по большому счёту из магазина должно быть два выхода. Но вы можете попробовать сослаться на абзац 5
  • В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа
То есть, можно делать упор на то что магазин рассчитан на одновременное пребывание не более чем 20 человек, включая персонал, и имеет отдельный обособленный выход до которого из самой дальней точки зала не более 25м. Но осложняется дело тем что есть норма расчёта путей эвакуации: 1,35м2 торговой площади/чел. И если прикинуть у вас получается 50/1,35=37 человек посетителей, не считая персонала. Понимаете какое дело? Сложно доказать что по футбольному полю будут бегать комманды из 5 игроков а не из 11 как по правилам
К тому же вопрос возникает: загрузка откуда будет производиться? Если через этот же выход, то нельзя его принимать в рассчёте на эвакуацию. Но тогда люди выкручиваются - пишут что загружать будут ночью и т.п.
СЭС тоже не обрадуется одному входу в магазин. Потому что персонал будет ходить вместе посетителями, мусор там как-то будут носить мимо прилавков и т.п.
Вобщем, сложная задача перед вами. Нужно решать её с конкретными пожарными и исходя из конкретных условий - может проём разобрать какой-нибудь оконный...
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2006, 23:58
#3
Kombat

Архитектор
 
Регистрация: 08.06.2006
Белгород
Сообщений: 16
<phrase 1=


Пожарные щас звери, даже слушать не будут (по крайней мере у нас) скажут рисуйте, стройте, а потом мы придем и будем принимать - естессно найдут до чего дое... выход заставят сделать да еще чтоб рассредоточены были, они тебя тыкают в этот пункт об двух выходах и их не е... всякие отмазки.
Kombat вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 00:11
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kombat
Пожарные щас звери, даже слушать не будут (по крайней мере у нас) скажут рисуйте, стройте, а потом мы придем и будем принимать - естессно найдут до чего дое... выход заставят сделать да еще чтоб рассредоточены были, они тебя тыкают в этот пункт об двух выходах и их не е... всякие отмазки.
А собственно почему их должны е.. ваши всякие отмазки.
Проектируйте не по понятиям, а по нормам. Проверено - работает !!!
lee вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 02:34
#5
Лентяй

Project Engineer
 
Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392


Я, может быть, отстал от жизни, но - что такое здание "класса Ф"? В мое время были здания категорий А. Б, В, Г и Д. Что призщло в мире, пока я пил кофе(с)?
Лентяй вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 09:36
#6
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Буковка Ф категория по функциональной пожарной опасности (СНиП 21-01-97). А, Б... это для промзданий категория взрывопожароопасности помещений.
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 10:20
#7
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Тоесть, по-хорошему, нужно делать второй выход из группы подсобных помещений магазина и соединять его непосредственно с торговым залом. Лестниц куча в данном случае получается. Неужели это единственный правильный выход из ситуации?
baryshnikoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 10:25
#8
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Норма про 1.35м2 тянется еще из СНиП 89 года, вышедшего в период очередей и талонов. И в расчет эта цифра берется не смотря на площадь занимаемую оборудованием торгового зала!
Для чего тогда в пожарном СНиП пункт про 300 метров и 20 человек, под него только киоск подходит. В СНиП на жылые здания тоже цифра 300м2 и 15 работающих. Кому верить?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 12:37
#9
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


наши пожарные 1,35м2/чел не отменяли и требуют, если площадь зала более 67м2, два эвакуационных выхода.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 15:05
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Для чего тогда в пожарном СНиП пункт про 300 метров и 20 человек, под него только киоск подходит.
Для чего ? Ответ: "для киоска" (С) не мой.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 15:49
#11
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gary_pif
наши пожарные 1,35м2/чел не отменяли и требуют, если площадь зала более 67м2, два эвакуационных выхода.
По пожарному СНиПу получается что 2 выхода нужны при S зала>27м2, не 50, а 20 человек
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 16:08
#12
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


по п. 6.12*
....
- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек;
....
т. е. у нас пожарные рассматривают магазин в здании как помещение.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 19:18
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


6.12*. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
...
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;
--------------------------------
Еще одно великое субъективное заблуждение.
Где в п. 6.12* написано, что помещения, предназначенные для одновременного пребывания менее 50 чел., всегда могут иметь 1 выход ?

Только не рассказывайте мне, что пожарные у вас так трактуют. Я, надеюсь, здесь люди с собственными головами.
lee вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 21:21
#14
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


Именно так и трактуют.
Из квартир на первых этажах делают магазинчики. И если площадь зала меньше 67м2, то пожарные не требуют 2 эвакуационных выхода.
Но на окнах запрещают ставить глухие решетки.
Типа 1 эвакуационный + аварийные.
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 13:08
#15
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Тоесть, по-хорошему, нужно делать второй выход из группы подсобных помещений магазина и соединять его непосредственно с торговым залом. Лестниц куча в данном случае получается. Неужели это единственный правильный выход из ситуации?
Если 2 лестницы - куча, то да: нужна куча лестниц. По хорошему. А по отличному нужно 2 кучи: 2 выхода из зала + 1 служебный из подсобок.
Цитата:
Норма про 1.35м2 тянется еще из СНиП 89 года, вышедшего в период очередей и талонов. И в расчет эта цифра берется не смотря на площадь занимаемую оборудованием торгового зала!
Ага! Предполагается что в магазин завезли сервелат из Польши и образовалась давка. Тем не менее. :P
Цитата:
Для чего тогда в пожарном СНиП пункт про 300 метров и 20 человек, под него только киоск подходит.
Противопожарный СНиП общий, "универсальный". Он учитывает требования по пожарной безопасности любых зданий и помещений. А дальше идут "специальные" нормы: магазины, жильё, производство и т.п. По-моему, нормально придумано.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 13:24
#16
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
По пожарному СНиПу получается что 2 выхода нужны при S зала>27м2
Неа. Это вольная трактовка. 1,35м2/чел взято из расчёта путей эвакуации по СНиПу на общественные здания и умножено на 20 человек из "другой оперы". Я же расписал тебе всё чётко. Магазин может быть площадью 300м2 и рассчитан (проектом) на одновременное пребывание не более 20 человек и таким образом иметь 1 эвакуационный выход. Но пути эвакуации и этот единственный выход (ширина этой двери) рассчитывается исходя из условий давки за польским сервелатом. Понимаешь? То есть нужно делать упор в проекте что 120м2 и не более 20 человек, включая покупателей - это твой выход.
Как через единственную дверь, которая ещё и выход эвакуационный, организовать загрузку и обеспечить требования СЭС - это будет другая длительная и сильная головная боль. Поэтому те кто заботится о своём здоровье и здоровье коллег по работе проектом сразу предусматривают минимум 2-3 выхода из любого магазина и чувствуют себя сухо и комфортно :wink:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 19:16
#17
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Perezz!!
Цитата:
Понимаешь? То есть нужно делать упор в проекте что 120м2 и не более 20 человек, включая покупателей - это твой выход.
Сижу и туплю. Может я чета пропустил в этой жизни. Вроде не пятница
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 20:49
#18
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Если 2 лестницы - куча, то да: нужна куча лестниц. По хорошему. А по отличному нужно 2 кучи: 2 выхода из зала + 1 служебный из подсобок.
Лестниц получается действительно много потому как только в одной секции таких магазинов - три. Второй выход из них архитекторы вывели на промежуточные марши лестничных клеток ведущих на второй этаж - там офисы. Для выхода на улицу приходится подняться на марш, а затем спуститься. А я конструктор, пытающийся от этого безобразия отбрыкаться :roll: да и на будущее знать, что по-другому нельзя.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 08:07
#19
Маша


 
Регистрация: 27.07.2006
Якутск
Сообщений: 1


у меня вопрос из этой же области, добавлю лишь, что я никакого отношения к строительству не имею
Так вот. Офис расположен в многоэтажном жилом здании на первом этаже. Староста подъезда достал, требует, чтобы мы сделали отдельный выход. Общая площадь - 117 кв.м. (или что-то вроде того), одновременно в помещении находится не более 20 человек. (Это редакция небольшой газеты). Требует от нас, чтобы мы ходили "по своему входу-выходу). Что можно сделать? СНиПы читала, вроде мы не подпадаем под нгих. Или я ошибаюсь?
Ребяята, помогите, пожалуйста! Спасибо. Маша. Якутск
Маша вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 14:24
#20
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Маша, привет!

Если проектом этого дома был предусмотрен ваш офис на первом этаже, то переживать особо и нечего. Но раз у вас нет своего входа, видимо, вы просто заняли квартиру или две под офис, и заходите через подъезд. В этом случае вы действительно должны иметь из офиса свой отдельный выход. Это требуется и по противопожарным нормам и по планировочным.

СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"

1.38*. Помещения общественного назначения, кроме помещений общественного назначения общежитий и домов для престарелых и семей с инвалидами, должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.

СНиП 21-01-97
"Пожарная безопасность зданий и сооружений"

7.5 При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.
(то есть из жилых помещений здания свои выходы, из офисных - свои, из магазинов - третьи и т.п.)

Староста прав.
Perezz!! вне форума  