Непрочитано 25.11.2008, 19:18
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка
Розмысл
 
инженер
 
город на Иртыше
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 394

Тут я вдруг подумал, какого рожна делать подготовку из тощего бетона под монолитные фундаменты или ростверки, а что если проложить полиэтиленовую пленку вместо подготовки, главное хорошо выровнять поверхность земли. Результат - экономия бетона (хоть и тощего), времени, увеличение рабочей высоты (вместо 7 см без подготовки делать 3-4см как с подготовкой.). Может я глупость сморозил, но мне кажется подготовка нужна, чтобы драгоценное цементное молочко не впиталось землей, ну и конечно ровная поверхность, но ее можно добиться и так.
Что скажете, господа инженеры?
Просмотров: 31086
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:28
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Горизонтальная изоляция в каком уровне подошвы или обреза фундамента??? Да вообщем-то не нужна бетонная подготовка для устройства гор. гидроизоляции...
а чего так категорично-то?
- я бы сказал что ОЧЕНЬ даже нужна. Объяснить, или сами догадаетесь?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:31
#22
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Объсните
Stap вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:36
#23
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


если идет разговор о экономии, то ведь есть же вариант при котором щебень втромбовывают в грунт и поливают цементным раствором
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:41
#24
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Объсните
Речь в теме идёт о монолитных фундаментах. В таком случае горизонтальную гидроизоляцию в большинстве случаев укладывают именно по бетонной подготовке, края выводят на будующие вертикальные обрезы фундамента. Потом уже заливают фундаментную плиту. Если бетонной подготовки нет, то ГИ укладывать на грунт? - при укладке арматуры и бетона наверняка порвут, и качественной гидроизоляции не получится. А на ровную бтонную подготовку раскатать и наклеить ГИ - просто и удобно, а главное надёжно.
Сделать ГИ по-другому - очень сложно и не надёжно. Видел примеры того, как ГИ пытались сделать изнутри (в подвале оклеивали пол и стены) - мёртвая идея.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:43
#25
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


можно гравий пролить горячим битумом, а к нему приклеить вертикалку.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:46
#26
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я электрик, и потому простительно и мне, если чушь скажу. А как насчет фанеры? Ее используют при заливке перекрытий в монолитных зданиях. И с защитным слоем там все в порядке. и с пешим ходом, и с укладкой арматуры. Вот не знаю, не чем заливается самое первое (от земли) перекрытие, или как оно там называется. Короче, пол подвала. Но здесь ведь вроде небольшая площадь фундамента? Может, подстелить фанерку? Пускай гниет.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:47
#27
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


2Stap, Приклеить к нему? К кому? После бетонирования ф/п? Какую именно вертикалку? Как приклеить? Сколько раз и на каких именно объектах вы это делали?

Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Может, подстелить фанерку? Пускай гниет.
Вместе с гидроизоляцией.... А сколько фанерка та стоит? Может будем паркетную доску укладывать? )
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 20:56
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Назначение бетонной подготвки:
- увеличение сопротивления капиллярному подсосу влаги к нижней рабочей арматуре и бетону защитного слоя (при безнапорных водах в уровне подошвы фундамента или ростверка);
- устройство по бетонной подготовке противонапорной гидроизоляции (окллечной или напыляемой) с последующим устройством по ней защитной стяжки ( в автопаркингах, заглубленных бассейнах, отстойнках-накопителях в/о ссоружений и т.д. и т.п.);
- обеспечение проектного положения рабочей арматуры нижней зоны;
- при зимнем бетонировании, при прокладке в подготовке греющих проводов, как один из вариантов прогрева промерзшего основания и предотвращения потерь тепла из защитного слоя для "толстых" фундаментных плит и ростверков.
Безусловно, могут быть и другие решения, в том числе без б/подготовки. Определяет ее необходимость, как всегда - что строим и на чем строим...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:19
#29
dah


 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 18


Кроме того, бетонная подготовка может учитываться при определении расчетного сопротивления грунта основания.
dah вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:20
#30
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Как раз для такого дела (вместо тощего бетона)
применяется "Тефонд-НР" (толщина 0.9мм, то бишь "нервётся")
производители в своих брошюрах как раз рисуют узел
гда Тефонд лежит сразу под монолитной плитой по грунту
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:44
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


136 р/кв.м. И основное предназначение-гидроизоляция.
Сомнительно. Уязвимым кажется.
Цена бетонной подготовки примерно та же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:47
#32
mosaotha


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Горизонтальная изоляция в каком уровне подошвы или обреза фундамента??? Да вообщем-то не нужна бетонная подготовка для устройства гор. гидроизоляции...
Как правило к горизонтальной гидроизоляции клеиться вертикальный ковер вертикальной гидроизоляции т.е. конструкция как бы оборачивается
mosaotha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 21:51
#33
mosaotha


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
2Stap, Приклеить к нему? К кому? После бетонирования ф/п? Какую именно вертикалку? Как приклеить? Сколько раз и на каких именно объектах вы это делали?



Вместе с гидроизоляцией.... А сколько фанерка та стоит? Может будем паркетную доску укладывать? )
Делаем постоянно и различные проектные институты закладывают практически одни и те же решения. Необходимость выполнения горизонтальной гидроизоляции определяется видом грунтов и уровнем грунтовых вод.
mosaotha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 22:59
#34
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dah Посмотреть сообщение
Кроме того, бетонная подготовка может учитываться при определении расчетного сопротивления грунта основания.
Вопрос между прочим интересный....
Имеете в виду, что при определении расчетного давления на грунт срденевзвешенное значение "гамма" ниже подошвы определяется до глубины Z=b/2 и в связи с этим необходимо включать бетон со своим уд.весом и толщиной и принимать глубину заложения равной глубине заложения подготовки ?....
Вот такая "простая" задачка:
В теории распределении напряжений в грунтах вертикальная составлящая дополнительного напряжения под центром фундамента уменьшается, как известно с глубиной. В формулы расчета напряжений не входят пармаметры среды, т.е. распределение давления по глубине не зависит от материала.
Из теории распределения напряжений следует, например, что на глубине, равной ширине подошвы фундамента величина напряжений уменьшается примерно на 50%.
Если под подошвой выполнить бетонную подготовку такой же толщины, то будут ли уменьшаться напряжения в пределах толщины подготовки, или они будут равны ?.
В ответе на вопрос найдете ответ, надо ли учитывать бетонную подготовку при определении расчетного сопротивления грунта ...

Последний раз редактировалось AMS, 25.11.2008 в 23:22.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 00:49
#35
dah


 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вопрос между прочим интересный....
Имеете в виду, что при определении расчетного давления на грунт срденевзвешенное значение "гамма" ниже подошвы определяется до глубины Z=b/2 и в связи с этим необходимо включать бетон со своим уд.весом и толщиной и принимать глубину заложения равной глубине заложения подготовки ?....
Вот такая "простая" задачка:
В теории распределении напряжений в грунтах вертикальная составлящая дополнительного напряжения под центром фундамента уменьшается, как известно с глубиной. В формулы расчета напряжений не входят пармаметры среды, т.е. распределение давления по глубине не зависит от материала.
Из теории распределения напряжений следует, например, что на глубине, равной ширине подошвы фундамента величина напряжений уменьшается примерно на 50%.
Если под подошвой выполнить бетонную подготовку такой же толщины, то будут ли уменьшаться напряжения в пределах толщины подготовки, или они будут равны ?.
В ответе на вопрос найдете ответ, надо ли учитывать бетонную подготовку при определении расчетного сопротивления грунта ...
В СП 50-101-2004 по поводу учета в расчете бетонной подготовки сказано следующее:"ширину подошвы фундамента при бетонной или щебеночной подготовке толщиной h допускается увеличивать на 2h", а глубину заложения фундаментов "допускается увеличивать на h". То есть бетонная подготовка может рассматриваться как составная часть фундамента.
dah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 09:53
#36
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Всем привет!
На сколько я всегда знал и делал, то основное назначение бетонной подготовки из тощего бетона - это обеспечение качественного защитного слоя для арматуры. Результат этого - уменьшение толщины защитного слоя, а за счет этого увеличение рабочей высоты сечения и экономия арматуры.
Гидроизоляция же нужна только тогда когда идет подпор воды и она может оказаться в помещении. Бетонные же фундаменты прекрасно себя чувствуют и в обводненной среде.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:57
#37
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ron - наличие бетонной подготовки действительно увеличивает сопротивление миграции капиллярной влаги к защитному слою бетона и арматуре. Поэтому толщина защитного слоя при наличии поготовки по нормам может быть уменьшена. Осбенно это относится к монолитным конструкциям, для которых обеспечить в построечных условиях водонепроницаемость более, чем W6 проблематично. Антикоррозионные добавки только частично решают проблему с бетоном, но не арматурой. Гидрофобизирующие добавки, увеличивающие W бетона дорогое удовольствие.
При наличии трещин в растянутой зоне подготовка ограничивает доступ к арматуре капиллярной воды. В горизонтальной же плоскости гидравлическое сопротивление проникновению влаги на контакте на порядок больше.
Для большеразмерных фундаментных плит, плитных ростерков бетонная подготовка, желательно армированная, просто необходима.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:26
#38
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от mosaotha Посмотреть сообщение
Как правило к горизонтальной гидроизоляции клеиться вертикальный ковер вертикальной гидроизоляции т.е. конструкция как бы оборачивается
Как делается - я знаю. Все зависит от назначения вертикальной гидроизоляции. Если стены нужно гидроизролировать, то вертикалку можно и к горизонтальной ГИ приклеить, которая по обрезу фундамента растянута
А вообще (ИМХО) "Тефонд" возможно применить. Как на счет экономической целесообразности - не знаю, не считал, но по мимо стоимости материалов необходимо еще учитывать трудозатраты...
2Grim: Если сделать гравийную подготовку (не подушку), а потом пролить гравий горячим битумом, то этот самый битум будет выполнять роль горизонтальной ГИ в уровне подошвы ф-та. После заливки ф-та подготовка будет "выступать" за пределы ф-та и вертикальную ГИ приклеить и битуму гравийной подготовки. Так не делал, я по большей части обследованием занимаюсь.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:30
#39
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


AMS согласен с тобой только с точки зрения супер надежности. С точки зрения нормативов несогласен, поясню:
Применение подготовки из тощего бетона обусловлена тем, что
1) тощий бетон на порядок дешевле бетонов применяемых в конструкциях, если не делать подротовку идет увеличение защитного слоя, т.е. тот-же бетон только дороже (правда по объему чуть меньше)
2) часто бывает ситуация когда ограничен высотой сечения конструкции, да и просто идет выбор грубо увеличить высоту сечения (тем самым увеличив расход бетона) или увеличить рабочую высоту сечения.
3) железобетон лучше всего работает в среде сухой, влажной, обводненной и плохо и изменяемых средах - особенно если находится на открытом воздухе с периодическим воздействием влаги.
Про агрессивность воды к арматуре не говорю, т.к. при эксплуатации железобетонных конструкций в различных агрессивных средах существуют различные защитные мероприятия и в данном случае мы об этом не говорим (кстати бетонная подготовка в число таких мероприятий не входит).
Маненько коряво написал носуть вроде передал
Ron вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 12:11
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
AMS согласен с тобой только с точки зрения супер надежности. С точки зрения нормативов несогласен....
ЦНИИЭП в одном из строящихся у нас высотных зданий заложил под фундаментную плиту на естественном основании размерами в плане 120х65х2,2 м армированную бетонную подготовку В15 2х100 мм с противонапорной гидроизоляцией между слоями, по гранитному щебню...
Вот это действительно СУПЕРнадежность с точки зрения нормоиздателя и при полном понимании инвестора (то же кстати Москвичей) что на этом не стоит экономить.
Интересно, как бы отреагировал генпроектировщик, если бы к нему обратились с просьбой согласовать замену дорогущей подготовки на п/э пленку ?
Это не типичный случай, но тем не менее ...
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59