| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.09.2011, 11:24 | #1 | |
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 4174
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Вы можете е не считать - постройте эпюру по ф.5.9 в каждом направлении, и увидите, есть отрыв или нет. Допустим нет. Тогда стройте эпюры давлений от М в каждом направлении и в итоге сложите все три эпюры. Получите p по углам.
Допустим отрыв есть. Тогда вместо А берете площадь 3bCo. И далее так же. 2. При наличии отрыва нет минимального давления - оно отрицательно. А грунт к подошве не приклеен. 3. Зачем Вам все время е? Оно Вам вообще-то не надо численно. Просто отрыв начинается, если посмотреть на математику, при М/N>1/6, что связано с сопроматовской формулой W=b*h*h/6. Строите эпюру и смотрите - есть отрыв или нет. Короче, все это - арифметика для 3-го класса. Смотрите на все это геометрически. Offtop: В разделе "Разное" в теме "Размять мозги" была попытка интегрировать в двух направлениях - вроде бы не получилось, решили в экселе. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=6...postcount=1472
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.09.2011 в 12:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117
|
Спасибо большое, я немного разобрался, но часть вопросов осталась!
Цитата:
А вот если e/l>6? З.ы. Хочется понять логику пособия, 1 раз разобраться и все... Если есть пример расчета, может поделитесь ? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Стройте эпюры (они трехмерные) два раза - в двух плоскостях, и складывайте геометрически. В одной вы же можете прямо по СНиП строить.
Примеры из разных времен с эскизами призматических эпюр есть в тетрадях - там я и сам теперь не разберусь. Вам лучше их не видеть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117
|
Привет, я не считаю конкретный фундамент, я пишу более менее общий расчет...
Я так понимаю что можно просто численно сложить максимальные краевые давления (полученные по формуле 5.10) и получится максимальное давление в точке ? з.ы. приложил расчет в pdf и sm |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Посчитайте по СНиПовской формуле давление и длину треугольника (Со) и постройте эпюру. 3. Сравните ДВЕ полученные итоговые эпюры, и разберитесь, как в формулах СНиПа приосходит учет оторванности. 4. Примените выясненный алгоритм к получению объемной эпюры. 5. Не уходите в нелинейность, упрощайте.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? | searcher | SCAD | 7 | 07.08.2008 11:43 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |