Добрый день, прошу помощи. Считаю производственное здание, перекрытие-пустотные ж.б. плиты, так как район сейсмический то сопряжение плит со стенами жесткое. Начал моделировать тупо монолитную пластину, но начальство сказало что это бред и нужно спроектировать плиту "цельную" (ну всмысле как монолитную), только задать ей жесткость и момент инерции пустотной плиты. Подскажите КАК ? и каким № КЭ задать эту плиту ? Спасибо.
Просмотров: 5443
 
Непрочитано 07.06.2012, 15:40
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


А там нет ортотропных пластин с разными свойствами (жёсткость) в разных направлениях ?
А вес можно назначить вручную...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 20:58
#3
Ozwiga


 
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32


Tyhig, в общем решили остановиться на том что вычисляем момент инерции для пустотной плиты, затем по ней подбираем плиту монолитную, и задаем ортотропный материал, а жесткость в одном направлении ставим ноль, чтобы плита работала в одном направлении...
Ozwiga вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 21:11
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ozwiga Посмотреть сообщение
...вычисляем момент инерции для пустотной плиты, затем по ней подбираем плиту монолитную, и задаем ортотропный материал, а жесткость в одном направлении ставим ноль, чтобы плита работала в одном направлении...
я бы тоже так поступил
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 22:39
#5
Ozwiga


 
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32


palexxvlad, ну значит я мыслю в верном направлении
Ozwiga вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 08:48
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Ozwiga Посмотреть сообщение
а жесткость в одном направлении ставим ноль, чтобы плита работала в одном направлении...
для этого можно применять элемент балка-стенка, он по умолчанию не имеет изгибной жесткости, - очень удобно моделировать диски перекрытий
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 09:00
#7
Ozwiga


 
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 32


di12, спасибо, на будущее буду знать
Ozwiga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование пустотной плиты в ПК Лира

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира ShwartsD Расчетные программы 4 11.08.2011 08:10
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46