Непрочитано 17.03.2005, 16:32 #1
Расчетная схема панельных зданий
VG
 
Конструктор
 
Петрозаводск
Регистрация: 21.05.2004
Сообщений: 148

Друзья! Встал такой вопрос: принимать жесткие или шарнирные соединения между стенами / между стенами и плитами крупнопанельного здания. Здание системы Контакт СП, опирание плит перекрытий на наружные несущие стены 80мм, плита присоединяется к нижележащей наружной стене закладной деталью. Деталь накладывается на плиту сверху. Потом ставится панель следующего этажа. С внутренними несущими стенами аналогично: ставится панель стены, на нее ложатся плиты перекрытий, свариваются между собой. Ставится следующая панель стены.

...Преподаватель высказал мнение, что шарнирные соединения принимались из-за технической невозможности расчета жесткого здания.

ЗЫ: посоветуйте, плз, литературу.
Просмотров: 5229
 
Непрочитано 17.03.2005, 16:42
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Жесткое опирание я бы однозначно поставил под сомнение...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 17:01
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Жесткое соединение должно чем-то восприниматься - снизу через приварку или зачеканку сверху через приварку (в твоем случае закладная). Проверить несложно прикинь какой момент способно воспринять твоя закладная если он соизмерим с тем что возникает (в первом приближении возьми по шарнирно опертой балке шириной 1 м) если да то жесткое если нет но чуть-чуть, то пластический шарнир, если нет (что самое вероятное) то чистый шарнир.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 17:57
#4
VG

Конструктор
 
Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Сообщений: 148


Все понятно. Я вычисляю момент в плите перекрытия, как в балке шириной 1м, потом вычисляю несущую способность анкера - прочность на растяжение, умножаю эту прочность на расстояние до точки опоры плиты (220мм) - получаю несущую способность заделки. И сравниваю ее с фактическим моментом.
VG вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:53
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В случае с панелями присутствует эффект частичного защемления.
Это когда опорный момент возникает в основном от полезной нагрузки и веса полов и перегородок. В еврокоде по этому кое что есть. Опорный момент будет держать не только закладная, но и само по себе защемление плиты между стенами (см. еврокод по пустотным плитам).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 09:46
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В случае с панелями присутствует эффект частичного защемления.
Присутствует. Но стоит ли игра свеч? Можно конечно посчитать в ансиске для общего развития. Если это учебный расчёт, то стоит попробовать. Хотя вряд-ли кто-то вообще считает такие здания. Кроме вертикальной нагрузки там ничего нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 10:35
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хотя вряд-ли кто-то вообще считает такие здания
Считают, и нагрузки там все присутствуют, и расчет там не такой простой...
Для учебного расчета принимать нужно шарнир
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:03
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


А чего их считать - всё давно посчитано и испытано.
А вот для учебных целей как раз и надо считать со всеми эффектами и, желательно, в нелине.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)