17.03.2005, 16:32 | #1 | |
Расчетная схема панельных зданий
Конструктор
Петрозаводск
Регистрация: 21.05.2004
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 5229
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Жесткое соединение должно чем-то восприниматься - снизу через приварку или зачеканку сверху через приварку (в твоем случае закладная). Проверить несложно прикинь какой момент способно воспринять твоя закладная если он соизмерим с тем что возникает (в первом приближении возьми по шарнирно опертой балке шириной 1 м) если да то жесткое если нет но чуть-чуть, то пластический шарнир, если нет (что самое вероятное) то чистый шарнир.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Сообщений: 148
|
Все понятно. Я вычисляю момент в плите перекрытия, как в балке шириной 1м, потом вычисляю несущую способность анкера - прочность на растяжение, умножаю эту прочность на расстояние до точки опоры плиты (220мм) - получаю несущую способность заделки. И сравниваю ее с фактическим моментом.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
В случае с панелями присутствует эффект частичного защемления.
Это когда опорный момент возникает в основном от полезной нагрузки и веса полов и перегородок. В еврокоде по этому кое что есть. Опорный момент будет держать не только закладная, но и само по себе защемление плиты между стенами (см. еврокод по пустотным плитам). |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Присутствует. Но стоит ли игра свеч? Можно конечно посчитать в ансиске для общего развития. Если это учебный расчёт, то стоит попробовать. Хотя вряд-ли кто-то вообще считает такие здания. Кроме вертикальной нагрузки там ничего нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||