| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал?

Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2007, 21:23 #1
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал?
Kash
 
Ростовская область
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 5

Вопрос в следующем: архитекторы умело ставят веншахты в несущие стены. так вот, стены толщиной 380мм, а в ней вентшахты. Здание частное, жилое, четырехэтажное. в подвале в стене через 120мм в ряд идут 3 вентканала, один 140х140мм и три 140х270мм. в уровне самого верхнего перекрытия количество вентканалов уже 4 140х140мм и 3 140х270мм, через 120мм.
Можно ли такую стену считать несущей и на оставшиеся 120мм с каждой сторны опирать плиты перекрытия? стены выдержит такую нагрузку?
плюс ко всему с одной стороны венканала - наружная стена, а с другой ничего нету, проем на всю высоту. на эту, якобы, консольную часть стены-венканала опирается балка, на которой будут лежать плиты перекрытия
Просмотров: 26267
 
Непрочитано 04.12.2007, 21:46
#2
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Плиты опирать мона. А каналы у тебя из чего? Кирпичная кладка?
Могу и узлы подогнать если надо, тока завтра.
А по второй части вопроса не совсем понял... Что, каналы в наружной стене? так это вроде не допускается по нормам..
_andrey52 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 22:57
#3
Kash


 
Регистрация: 14.09.2007
Ростовская область
Сообщений: 5


каналы в кирпичной внутренней стене толщиной 380мм. эта стена с одной стороны примыкает к наружней стене, а с другой ни к чему не примыкает. на том краю, на ктором ничего не примыкает лебит металлическая балка, на которую опираются плиты
Kash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 23:00
#4
Kash


 
Регистрация: 14.09.2007
Ростовская область
Сообщений: 5


с узлами не совсем понял - какие и для чего они там? там какое то особенное опирание плит? думал просто опираются плиты сверху, ну и анкеры свариваются между собой....
Kash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 23:40
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Если не уверены в прочности кладки или еще в чем-то, устройте монолитную жб вставку с отвертсиями по типу жб пояса, только на локальном участке.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2007, 09:01
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


если не уверены - проверьте расчетом =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2007, 10:11
#7
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Можно - это типовое решение для жилых домов.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 01:49
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Опирание плит на внутреннюю кирпичную стену с вентканалами - типовое решение. Надо только проверить ее прочность на сжатие и подобрать соответствующую марку полнотелого глиняного кирпича. Смотри СНиП Каменные конструкции.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 08:23
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Offtop: Ммда... 4 года теме так-то Injener-81
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 17:39
#10
cooper22


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4


Плита должна опираться впритык к вентканалу т.е. на расстояние 120мм или на другое (90-100 мм), а пространство между плитой и каналом должно чем-то заполнятся (плита с круглыми пустотами)?
Есть у кого-нибудь этот пример примыкание перекрытия к вентканалу?
cooper22 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 22:29
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый Kash.
Всегда с умилением читаю подобные вопросы-обращения. Иногда их задают "гости", которые далеки от инженерии и строительства, так называемые "лирики".
Судя по всему, Вы инженер-конструктор с образованием ПГС. А ведь гораздо проще общаться с профессионалом, если выложить схемку, план, разрез и т.п. Коллеги Вас быстрей поймут, подскажут и посоветуют.
А так, в темную, очевидно у Вас поперечные несущие стены.Может быть предложить архитектору, который "умело ставит веншахты в несущие стены" перенести их на продольную. Крыша чердачная, или чердак теплый? Какой шаг продольных стен?
Дельные ответы даны в постах##7,8,10.
Уважаемый Injener-81 (#8). Наверное удивлю Вас, но кроме полнотелого глиняного кирпича используется и силикатный. (см.СНиП 3.03.01-87 п.7.28. "Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше— из полнотелого керамического кирпича марки 100").
Удачи всем
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51
Плиты перекрытия DDlis Программирование 9 25.03.2005 22:04