Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм

Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2020, 17:13 #1
Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм
Nnatta
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144

Добрый день! Ребята интересует вопрос. Надо выполнить выравнивающую стяжку по плитам перекрытия, площадь пола приблизительно 18х30 м. Предполагаю цем-песч. стяжку с армирующими добавками толщ.50мм. Необходимо устроить швы. Но как правильно, если между деф.швами должно быть не более 30-ти кратной толщины подстилающего слоя (т.е. стяжки), т.о. нарезать квадратами 1.5х1.5 м?? не часто ли, и глубина не менее 40мм...
Вобщем как правильно со стяжками такими поступать, подскажите пожалуйста
Просмотров: 2240
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:16
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Забить на "швы".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 17:39
#3
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Забить на "швы".
Так просто, а я сижу голову ломаю а если серьезно
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:47
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Серьезно. Забить.
Швы нужны, если возможны деформации, прежде всего, температурные (они могут появиться, если помещение неотапливаемое, или, если есть теплые полы). Либо от прогиба плиты перекрытия на большом пролете. При этом армирующая добавка (фибра?) уже в значительной мере предотвращает деформирование стяжки.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.02.2020 в 19:43.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:23
#5
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


стяжка не является подстилающим слоем, т.к. расположена на жестком основании, если расположена на засыпке или утеплителе под которой плита, то все равно не считается, только если снизу грунт. Поэтому требование о расстоянии в 30 толщин между швами к ней не относится. Но швы нужны!
смотрите пункт 8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.
Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее ½ толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:29
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Nnatta
А стяжка это финальный слой отделки, по которому будет осуществляться технологический процесс (или что там у вас за помещение?), или сверху него будет финальное чистовое покрытие - плитка, ламинат, паркет и т.д.?
Короче, если слой не финальный, то "Забить на "швы". А если финальный, то нужно решить, что приемлемее (со всех точек зрения) частые швы или трещины?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 22:04
#7
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


У меня такая задача : помещение 16х20 метров. Теплый пол везде. Зачем нужны эти температурные швы по всей плошвди? Ну удлинится плита на 1.5 см максимум при нагреве и что? По периметру сделать , а на прямоугольники не делить. Я неправ?
Андрей Серёгин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа? PuHeL Электроснабжение 25 29.08.2013 13:40
Как защищают арматуру сетки в стяжке пола eugenmax Технология и организация строительства 9 25.06.2013 00:14
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2011 19:41