Цитата:
Сообщение от Lorens
Советую посмотреть пособие по проектированию подпорных стенок (мне лениво его сейчас искать). Там четко сказано какие характеристики можно принимать для грунта засыпки.
|
Если речь идет о пособии к СНиП 2.09.03-85, то я его смотрел. В п. 5.2 написано "При отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3)." Но мои грунты не природного сложения. И у меня все также нет данных по пористости и показателю текучести, а от них зависят все характеристики. Пункт 5.3 связывает значения насыпных грунтов и природного сложения, но он мне тоже не подходит, ведь там идет речь об уплотненном грунте, а мой просто слежавшийся.
Есть ли какие то рекомендации, какими можно принять значения пористости и показателя текучести для подобных грунтов?