Непрочитано 03.02.2020, 09:46
Правильно ли заармирован ростверк?
monro2908
 
Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115

Ребят, оформил чертеж ростверка. Подскажите правильно ли я оформил чертеж.
Просмотров: 5973
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:25
1 | #41
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно)
равнопрочно чему?

----- добавлено через ~30 мин. -----
monro2908,
если вы считаете, что вам это не особо нужно, тогда хватит и того, что здесь сказано
а, если - нет, тогда все-таки как-то надо поглубже вникнуть в тему, для этого есть много литературы, выложенной здесь же
к примеру,
https://dwg.ru/dnl/7633

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 16:55.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 21:33
#42
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
авнопрочно чему?
Расчётной арматуре, очевидно. Или хотя бы её расчётной прочности. Если у меня стержень арматуры должно держать 100кН, то какой мне прок от его приварки с прочностью в 10 кН? Или от привязки проволокой с прочностью 1 кН?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 22:36
#43
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку)
а это (конструкция) к балкам не относится, это - продавливание, хотя природа - та же

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Расчётной арматуре, очевидно. Или хотя бы её расчётной прочности.
точечная/контактная сварка, во избежание пережога, при изготовлении плоских сварных каркасов, обеспечит это?, сомневаюсь
все-таки поперечная арматура балки не "висит", а ее положение фиксировано бетоном а площадки среза расположены под углом к продольной оси балки, а не перпендикулярно ей
"работает" не соединение поперечной с продольной, а сомо сечение поперечной
потом, в конце концов, это не колонна, где кроме восприятия среза, надо "удержать" сжатую продольную арматуру от выпучивания
проще - изначально задать вязаные пространственные каркасы (хомуты) и уйти от лишних вопросов (это автору тс)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 22:58.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:32
#44
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
точечная/контактная сварка, во избежание пережога, при изготовлении плоских сварных каркасов, обеспечит это?, сомневаюсь
Ну, это уже совсем тонкости ненужные студенту. А500С, например, хорошо сваривается. С ней проблем сварить равнопрочно быть не должно. Но для поперечной арматуры её берут не часто и надо смотреть что со свариваемостью у поперечной. Далее нужно выбрать материал и способ сварки. Это надо копать ГОСТ 14098-2014 и некоторые другие, но и там есть ответы не на все потенциальные вопросы
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
"работает" не соединение поперечной с продольной, а сомо сечение поперечной
Верно. Но работает на растяжение. А какая там длина анкеровки нужна, чтобы арматура работала на растяжение? И как без сварки или огиба обеспечить такую длину анкеровки?
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
это не колонна, где кроме восприятия среза, надо "удержать" сжатую продольную арматуру от выпучивания
Выпучивание в данном случае не при чём (хотя бывает поперечная нужна и для этого). Но тут, повторюсь, основная цель - обеспечить анкеровку поперечной арматуры. Если нарисовать наклонную трещину, то она может пересечь поперечную арматуру так, что с одной стороны от трещины останется всего несколько сантиметра продольной арматуры. Разве это анкеровка? Даже если там будет вязальная проволока.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 09:59
#45
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Даже если там будет вязальная проволока.
Вопрос возник, вязальныю проволоку закладывают в спецификацию?
и указывается ли она в ведомости деталей?

Последний раз редактировалось monro2908, 04.02.2020 в 10:04.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:17
#46
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


тля, не правильно! Арматуру на узде 2 не заштриховал!!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:21
#47
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну, это уже совсем тонкости ненужные студенту. А500С, например, хорошо сваривается. С ней проблем сварить равнопрочно быть не должно.
тонкости ни тонкости - у тс заложены сварные каркасы, и он должен понимать как они готовятся
вопрос не о свариваемости, вопрос о пережоге, даже если - присутствует индекс "С"
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Верно. Но работает на растяжение.
разве? а случайно не на срез?) и разве анкеровка не обеспечивается периодикой в данном случае; для гладкой по любому - хомуты, или петли/лапки

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:27.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:29
#48
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а случайно не на срез?)
Срочно в школу ВУЗ. См. картинку.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и разве анкеровка не обеспечивается периодикой в данном случае
Срочно в ВУЗ (часть 2). См. СП по железобетону.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-CoYyaN.png
Просмотров: 18
Размер:	6.2 Кб
ID:	222769  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:35
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Срочно в ВУЗ (часть 2). См. СП по железобетону.
да, поймал)), слегка "переклинило" с работой бетона по площадке среза)
так что же с контактной сваркой и с "равнопрочностью" сечению? и анкеровкой за счет периодики?)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:42.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:20
#50
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так что же с контактной сваркой и с "равнопрочностью" сечению? и анкеровкой за счет периодики?)
Всё тоже самое:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
См. СП по железобетону.
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Далее идёт расчёт необходимой длины анкеровки
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 15:03
1 | #51
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:04.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05