Усиление плиты перекрытия
конструктор
Регистрация: 01.09.2004
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6485
|
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Возник вопрос по плите
Дом 3-этажный с мансардой Внешние стены кирпичные внутри 4 колонны Шаг колонн 5*8 м Перекрытие монолитное толщиной 20 см В центре плиты имеется отверстие 6*1,5 м под лестницу Перекрытия выполнены - лестницу проектировать надо Вдоль одной из стороны отверстия в цоколе есть стенка из кирпича 250 мм судя по всему эту стенку выполнили после заливки плиты Можно ли включить эту стену в работу ? так как эще на двух этажах предполагается делать стену 250мм в этом же месте. Здание построенное. Чертежей конструктивных нет. [ATTACH]1177749466.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
по правилам конструирования необходимо, чтобы лестничная клетка заключалась в ядро жесткости. т.е. проектирование здания без включение в работу этой стены уже было ошибкой (причем большой, едва ли жесткость лестницы будет обеспечена)
а перекрытие около этого огромного отверстия сейчас висит как кусок консоли? это тоже не очень хорошо эту стену необходимо включить в работу, но большой вопрос как это сделать. тут нужно знать как выполнено перекрытие (ребристое или безбалочное), как армировано. возможно, нужно усилить часть плиты около стены и вторая сложность: мало просто подвести стену под перекрытие, чтобы реально включить ее в работу, нужно разгружать плиту (домкратить ее) а затем реально опирать плиту на стену |
|||