| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проект замены силовых трансформаторов

Проект замены силовых трансформаторов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2011, 14:53 #1
Проект замены силовых трансформаторов
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

Необходимо сделать проект замены двух силовых трансформаторов ТМ, мощностью 630 кВА на силовые трансформаторы типа ТМ, мощностью 1000 кВА. Выполнить расчет пропускной способности питающего фидера?
Расчет уставок РЗА, карту селективности. Подключаемую нагрузку подвести под действие АЧР. Помогите. С чего начать? Это мой первый проект. Есть ли похожие типовые проекты?
Просмотров: 4463
 
Непрочитано 03.10.2011, 20:51
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Необходимо выполнить
1. Расчет токов К.З.
2. Расчет уставок защит - МТЗ, ТО.
3. При необходимости реконструкцию питающей ячейки 6(10) кВ
4. Реконструкцию РУ-0,4 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 22:54
#3
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


Спасибо большое! А что подразумевается под расчетом пропускной способности питающего фидера? Я себе представляю что это связано с расчетом устойчивости.
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 00:57
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


[quote=МарияГор;814724]Спасибо большое! А что подразумевается под расчетом пропускной способности питающего фидера?

Подразумевается пропускная способность воздушного пробоя квантовой связи при коэффициенте квантования 0.5 кВа и луне в спаде третьего полуфазия.

Цитата:
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
Я себе представляю что это связано с расчетом устойчивости.
Это не сюда.. потеря конструкцией устойчивости, это в раздел Архитетура...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 04:20
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Main Urod, что такое кВа...? ды еще в количестве 0.5...
вероятно имелось в виду направление при выборе коэффициента ускорения Варп...
но что то уш маленькое значение... ща все 12.0... 18.0 используют...
а до кило Варп... еще не скоро...
500 Варп... ё...

Ну а относительно расчета устойчивости кабельной линии при определении её пропускной способности все понятно... вроде...

Если нагрузка на кабель превышает допустимое значение... то и естественно, по электрическим, а за ними и по механическим параметрам кабельная линия перестает соответствовать нормативным значениям... что влияет на параметры конфигурации сети в нормальном режиме...
А нормальный режим должен быть устойчивый изначально...
Проверяются обычно различные варианты аварийных режимов конфигурации сети... на устойчивость...

А под пропускной способностью фидера подразумевается возможность подключения к нему нагрузок при расчетном нормальном режиме его работы...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 09:19
#6
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


Так надо сравнить ток приданной нагрзке с допустимым током провода? Я так понимаю
МарияГор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проект замены силовых трансформаторов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Проект замены отопления с центрального (вода) на электрическое Карел Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.05.2009 09:20
Установка силовых трансформаторов тока ANTOXA Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2008 15:09