Приветствую. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Между этажами дома - перекрытие (плита). Добавил потолочные балки как отдельный слой для детализации конструкции. Перекрытие (плита) - в отдельном слое, слой скрыт. В 3д виде невидимое (а равно и отображаемое в виде каркаса) перекрытие отсекает части балок геометрически попадающие в его объем. Работаю в АС21. Картинка во вложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.png
Просмотров: 116
Размер:	38.3 Кб
ID:	200659  

Просмотров: 6102
 
Непрочитано 29.03.2018, 08:27
#2
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 820


Скорей всего дело в ПРИОРИТЕТЕ, либо слоев, либо элементов, либо строительных материалов.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 10:19
#3
Алексей Краюшкин


 
Регистрация: 11.08.2017
Сообщений: 8


Да, спасибо. Действительно дело было в приоритете слоёв. Не предполагал, что приоритет должен быть и перед невидимыми слоями.
Алексей Краюшкин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Объекты видимого слоя обрезаются объектом невидимого.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Слияние слоев с сохранением цвета объектов слоя sasha_lif AutoCAD 29 21.09.2017 08:00
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
Как переупорядочить объекты? dirge Программирование 5 13.08.2013 21:20
Невидимые объекты Vova AutoCAD 9 15.09.2004 17:24