| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
02.09.2013, 21:06 | #1 | |
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4166
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Пошутил?
Цитата:
- погонная нагрузка на балку q=(320+20)*1.5/1000=0.51т/м2 - момент М=q*L^2/8=0.51т*6м^2*/8=2.3т*м - момент сопротивления балки Wтреб=M/Ry=230т*см/2.45=94см3 Это только по прочности прогон из швеллера 16У (Wx=93.4см3 - и то на пределе). А еще устойчивость как будет обеспечиваться? Будут ставиться тяжи? (насчет считать или не считать сэндвичи раскреплением есть разные мнения, на форуме была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876 - короче как раскрепление вообще никак они) Если нет, тогда считаем расчетной длинной прогона Lef=6м, коэффициент при изгибе для 14У будет фи_b=0.284. Делаем проверку бх=М/(Ry*фи_b)=230/(93.4*0.284)=8.67т/см2>2.45 - надо увеличить сечение. Подойдет швеллер 27У (Wx=308cм3) с фи_b=0.304 бх=М/(Ry*фи_b)=230/(308*0.304)=2.45т/см2 - и это просто прикидка нераскрепленного разрезного прогона пролетом 6м с шагом 1.5м, потому что я не знаю уклона вашей крыши, ее конфигурации, что и как вы будете делать и тому подобное (это к теме про учет скатной составляющей, изгиба прогона во второй плоскости и т.д.). (коэффициент по назначению здания 0.95 и коэффициент условий работы 0.95 не учитывал) Кстати, на всякий случай, швеллера ставяться рогами в сторону конька, а их "спина" смотрит вниз - это надо для предотвращения закручивания прогона. Если нужно посчитать коэффициент фи_b - вот ссылка http://dwg.ru/dnl/12143, выберите нужную страницу (сечение) и внизу на строке 87 есть общая таблица для фи_b (вам для балок, - для консолей вам таблица не нужна, но она есть чуть ниже) из СНиПа, где во втором справа столбце таблицы все варианты коэффициентов - сбоку слева таблицы вбейте нужную вам длину прогона. Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 03.09.2013 в 01:28. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |