Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста
irekkin
 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 2

вопрос: по закладным на балках и фермах собираюсь уложить швеллер 10, на них сэндвич панели. расстояние му балками 6 метров. не рухнет моя крыша зимой? строю в башкирии. спасибо заранее
Просмотров: 4166
 
Непрочитано 02.09.2013, 21:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кто-то меня буквально недавно спрашивал про сэндвич-панели на малоуклонной кровле. Как раз на магазине. Как раз в стерлитамаке. Только там были не ЖБ-колонны)
Предложил мембранную кровлю по профлисту.
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 21:24
#3
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


не, нормально все будет.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 21:26
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


102030, опять шутки шутишь?


Цитата:
Сообщение от irekkin Посмотреть сообщение
швеллер 10, на них сэндвич панели. расстояние му балками 6 метров
швеллер 10 на пролете 6 метров? а с каким шагом, если не секрет? Это ж на наши 320 г/м2. Не выглядит надежным.
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 21:28
#5
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не выглядит надежным
а ты закрой глаза и представь, что выглядит надежным.
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 21:35
#6
irekkin


 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 2


балка длиной 7,7. шаг 1,5. получается. 3 пролета
irekkin вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 23:11
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от irekkin Посмотреть сообщение
уложить швеллер 10
маловато будет
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 01:11
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
не, нормально все будет.
Пошутил?
Цитата:
Сообщение от irekkin Посмотреть сообщение
расстояние му балками 6 метров.
Цитата:
балка длиной 7,7, шаг 1,5, получается 3 пролета
Даже по элементарной прикидке по прочности для разрезного прогона пролетом 6м со снегом 320кг/м2 и кровлей пусть 20кг/см2 (сендвичи разные бывают) нужно при стали класса С245 (Ry=2.45т/см2):
- погонная нагрузка на балку q=(320+20)*1.5/1000=0.51т/м2
- момент М=q*L^2/8=0.51т*6м^2*/8=2.3т*м
- момент сопротивления балки Wтреб=M/Ry=230т*см/2.45=94см3
Это только по прочности прогон из швеллера 16У (Wx=93.4см3 - и то на пределе). А еще устойчивость как будет обеспечиваться? Будут ставиться тяжи? (насчет считать или не считать сэндвичи раскреплением есть разные мнения, на форуме была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876 - короче как раскрепление вообще никак они)
Если нет, тогда считаем расчетной длинной прогона Lef=6м, коэффициент при изгибе для 14У будет фи_b=0.284.
Делаем проверку бх=М/(Ry*фи_b)=230/(93.4*0.284)=8.67т/см2>2.45 - надо увеличить сечение.
Подойдет швеллер 27У (Wx=308cм3) с фи_b=0.304
бх=М/(Ry*фи_b)=230/(308*0.304)=2.45т/см2 - и это просто прикидка нераскрепленного разрезного прогона пролетом 6м с шагом 1.5м, потому что я не знаю уклона вашей крыши, ее конфигурации, что и как вы будете делать и тому подобное (это к теме про учет скатной составляющей, изгиба прогона во второй плоскости и т.д.). (коэффициент по назначению здания 0.95 и коэффициент условий работы 0.95 не учитывал)
Кстати, на всякий случай, швеллера ставяться рогами в сторону конька, а их "спина" смотрит вниз - это надо для предотвращения закручивания прогона.

Если нужно посчитать коэффициент фи_b - вот ссылка http://dwg.ru/dnl/12143, выберите нужную страницу (сечение) и внизу на строке 87 есть общая таблица для фи_b (вам для балок, - для консолей вам таблица не нужна, но она есть чуть ниже) из СНиПа, где во втором справа столбце таблицы все варианты коэффициентов - сбоку слева таблицы вбейте нужную вам длину прогона.
Удачи.

Последний раз редактировалось Tvorec, 03.09.2013 в 01:28.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:23
#9
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
(коэффициент по назначению здания 0.95
не сарай же временный - должно быть 1. ТР о без-ти зданий поднял до1
102030 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:47
#10
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Сообщение от 102030
не, нормально все будет.

Пошутил?
А Вы всерьез ему рассчитать вздумали? Погонял по форуму - построил магазин... Круто!
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:48
#11
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Человек интересуется,ему помогают,в чем вопрос?Ему строить же
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:51
#12
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
А Вы всерьез ему рассчитать вздумали? Погонял по форуму - построил магазин... Круто!
Да нет вроде
Как бы показал наглядно что мало...

Последний раз редактировалось Tvorec, 03.09.2013 в 15:58.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:53
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


irekkin, если нужно - пишите в личку, расчеты сделаю недорого, но правильно. С хорошим расчетом на порядок больше сэкономите, чем на стоимости этого расчета.
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:58
#14
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


я бы не стал
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:18
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
я бы не стал
Помогать-то? Или писать мне в личку?)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19