| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.02.2012, 10:35 | #1 | |
Определение глубины залегания существующего фундамента
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 8345
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
1) Нельзя откачивать воду. Осушенный грунт уменьшится в объёме и даст усадку. Мелкие частицы грунта вымоются из него в насос (суффозия).
2) Необходима часть "Водопонижение" в разделе ПОС (то же что в п. 1, но там то всё продумают и это будет не опасно). Или же должно быть принято решение о гидроизоляционном экране (что дороже). 3) глубину фундамента можно определить скважиной в нём. По керну определяют где фундамент, а где его основание. Например в Санкт-Петербурге старые здания стоят на полусгнивших брёвнах-лежнях. Это было сделано строителями в 1700х годах, так как были болота и фундаменты реально "тонули" на следующие сутки после погружении в котлован. 4) Эксплуатируемый подвал... КГИОП об этом знает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
КГИОП согласовал эскизник, поэтому они в курсе этого дела...В дальнейшем планируется использовать памятник под банк..
По поводу п.2, не могли бы подсказать где это можно посмотреть и как это посчитать... Я только выпустился из института, а начальникама не может дать конкретного ответа на этот вопрос... Спасибо за совет! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
Да пробурите вы скважину.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
И пособие только на это к СНиПу. Цитата:
Про физику процесса. Конечно это не нормируется... Ну то есть разумеется можно цепочку подобрать нормативную, но она очень длинная. Косвенные требования и т.п. Мне лень.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
Господин Kruz, шурфы копать когда вода можно, но только в случае если откачивать воду...А как верно подметил Tyhig этого делать нельзя так как здание стоит на бывшем русле реки...(центр г. Астрахань), на счет скважины приблизительно то же что и керн взять...но в случае керна будет картина пояснее...Из практики, вел один проект(тоже памятник), копали шурфы выкопали 1 м, на отметке -0,800 появилась вода, человека которого копал шурфы ударило током(хотя все здание обесточено, предположение о том что была повреждена гидроизоляция силового кабеля,проходящего под землей, подтвердилось во время реконструкции улицы) поэтому не всегда рационально копать шурфы...тогда проблема залегания была решена другим способом, просто нашли в архиве проект...
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Mr. Bily, я указал, что должна принять экспертиза - если пользоваться нормативными документами..
Шурф можно откопать везде, если есть желание, голова, руки и средства. Если про реку, то никогда бы не откопали сваи Ростральных колонн из шурфов ниже поверхности воды в Неве на 1.5 м (да если брать центр Питера, то фундаменты всех зданий заложены на 0.5 - 1 м ниже уровня грунтовых...) Вы же хотите отбить подошву, дак в чем вопрос? Или вы хотите побеседовать про геофизику? |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
Мне нужно узнать глубину залегания подошвы( задача минимум), задача максимум- ширина подошвы, глубина залегания и есть ли вообще подушка какая-нить, гидроизоляция и др... Чтобы в дальнейшем посмотреть возможно ли устроить мансарду и заменить деревянные перекрытия на жб....Спасибо за совет
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Если для себя (самое дешовое но не для фундамента из гранитных валунов): - перфоратор (желательно не слабее Бош11) и сверло L=120 - встете в проем в подвале и начинаете бурить от центра к краю с шагом 15 см При этом соблюдаете тех безопасности, а так же не забуриваетесть сразу на всю глубину, а по 10 см и чистите забой. и еще надо иметь запасной бур, если основаной застрянет Правда в экспертизу это не предъявишь |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
Mr. Kruz, в соседнем доме (150 м) делали в свое время проект,там пятка сидит на 3.2 м вглубь я предполагаю что наша пятка, сидит около 2.5 или 2.8 м...Но все равно спасибо за совет
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
Алексей54, спасибо за дельный совет...Мне рассказывали что есть метод, но не знал где и как "его можно пощупать".Очень интересно...Спасибо всем за дельные советы!!!
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Я уже выше писал про +/- 20 см....
Фундаменты обычно имеют заложение от 2 м, поэтому антены с частототами более 600 МГц не годятся (чем больше частота, тем больше точность, но меньше глубина зондирования). Так же часто возникает вопрос - куда ставить анену, если на фундаменте уже стоить здание? Радары так же очень размыто отбивают бутовый фундамент под водой (в указанном примере как раз от этого отошли и вода ниже) и размыто если основание пластичные глины. Но если надо оконтурить захороненные фундаменты - очень хороший способ (чем и пользуемся). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой | Олюша | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2011 22:04 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Определение глубины заложения фундамента. | vegas | Основания и фундаменты | 2 | 24.07.2009 00:46 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |