Привет. Вот тут такой спор на работе возник.
У кого какие мысли по этому поводу есть, поделитесь плз.
Имеется балка, с консолью вылетом допустим 500мм.
К консоли приложена некая нагрузка, на нее в балке подобрана арматура (допустим верхняя диаметром 36)
Арматура по всей длине балки цельная, неразрезная.
ВОПРОС
Длина анкеровки арматуры 36 в бетоне В25 около метра. А консоль длиной 500мм.
Как быть с анкеровкой арматуры в консоли? Требуется ли дополнительная анкеровка этой арматуры
в теле консоли (отгибы на конце консоли, приваренные поперечные стержни и тд и тп) ?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
фрагмент.dwg (56.5 Кб, 2769 просмотров)

Просмотров: 10337
 
Непрочитано 18.11.2009, 16:53
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


конечно,да
А вот вести d36 поверху на всю длину балки совсем неэкономично получается
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:48
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


что-то очень большая арматура для консоли.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:51
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А сечение колонны какое?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 17:58
#5
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


диаметр арматуры дан условно. Просто для примера того, что длина консоли меньше длины анкеровки продольной арматуры в консоли
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:00
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В величину длины анкеровки входит и сечение колонны, поэтому я и спрашиваю о ее сечении
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:56
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а Вы посмотрите руководство по проектированию жбк без преднапряжения. там даже главка есть "Особые случаи армирования" - "Конструирование коротких консолей". Я в практике применял армирование с жесткой арматурой. Стержни были диаметром 25 и 20 (длина прямоугольной консоли была 150 мм при сечении колонны 400х400 мм).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 19:00
#8
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


колонна 400х400 сечением
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:03
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
колонна 400х400 сечением

вот Вам и почти метр
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:14
#10
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Позвольте не согласиться. Я бы длину зоны анкеровки считал от наружной грани колонны. Именно там начнет развиваться трещина.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:54
#11
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
вот Вам и почти метр
Это как понимать?

Верхняя арматура в консоли - рабочая. Её анкеровка в свободном конце консоли обязательна. Я бы решал как предложено в
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
*#7
Нижняя арматура - нерабочая, для нее консоль и тело колонны являются зоной анкеровки
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:10
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Это как понимать?
400мм сечения колонны+500мм длины консоли. 900мм
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:46
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


357, отчего бы тогда нижнюю арматуру не выполнить из 10-ки, коли она не рабочая? не скажите?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:56
#14
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


Так какие же меры по анкеровке арматуры лучше применить в данном случае?
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:09
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 Forrest_Gump
Да делайте хоть из алюминиевой проволоки - это к сути вопроса не относится. Диаметр арматуры задан условно (см. пост 5). О диаметре нижней арматуры в задании (и в других постах) ни слова не сказано. Для примера говорится о диаметре верхней арматуры как о критерии, влияющем на длину анкеровки. Читайте исходные данные внимательнее, пожалуйста...

2 Дрюха
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
400мм сечения колонны+500мм длины консоли. 900мм
Здесь 400 мм - зона прохождения верхней арматуры балки через колонну в консоль балки, а 500 мм - зона работы арматуры в консоли. Где же здесь зона анкеровки?

2 maximumm
Делайте, как предложил Forrest_Gump в посте 7

Последний раз редактировалось 357, 18.11.2009 в 21:15.
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:27
#16
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Здесь 400 мм - зона прохождения верхней арматуры балки через колонну в консоль балки, а 500 мм - зона работы арматуры в консоли. Где же здесь зона анкеровки?
"Зона анкеровки" (с) верхней арматуры для балки начинается от левой грани колонны до конца консоли минус расстояние от торца арматуры до грани консоли, для арматуры консоли от правой грани колонны влево.
Вы это хотели услышать?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:45
#17
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
"Зона анкеровки" (с) верхней арматуры для балки
подчеркиваю: именно для балки, могла бы находиться в консоли при условии, что консоль была бы чисто декоративным элементом, не несущим нагрузки. Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:05
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
подчеркиваю: именно для балки, могла бы находиться в консоли при условии, что консоль была бы чисто декоративным элементом, не несущим нагрузки. Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
Ну так арматура консоли и заанкерена в тело колонны и далее в тело балки. в чем проблема-то? Либо Вы хотите еще анкерить и свободный (правый) участок консоли?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:10
#19
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Либо Вы хотите еще анкерить и свободный (правый) участок консоли?
Лично я более ни-че-го не хочу
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:20
#20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вероятно, я Вас совсем не понял. я пишу, что анкеровка арматура балки произведена путем заведения ее в тело колонны и консоли на величину, почти равную 900мм, а арматура консоли заанкерена по самое не балуйся.То есть, анкеровка произведена для обоих элементов. Вы же пишете:
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
давая мне полагать, что Вы что-то еще хотите заанкерить. вот только я не вижу, что еще тут анкерить можно. Уж найдите силы в себе и обьясните
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в теле консоли

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48