| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке?

нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2012, 13:58 #1
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке?
msmk
 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 6

Объект : парковка 8 этажей.
открытая, неотапливаемая,
каркас - сборные колонны, монолитные плиты перекрытий. на первом этаже магазин.парковка открыт.

прилагаю 2 узла покрытий : над первым этажом, над типовым этажом.
т.к. парковка открытая то на этажах будет вода и от части гсм.

вопрос: есть ли опыт эксплуатации таких парковок с гидроизоляцией и без нее.

критика и предложения по узлам приветствуются

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: над первым этажом.JPG
Просмотров: 222
Размер:	123.1 Кб
ID:	74946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: типовой этаж.JPG
Просмотров: 184
Размер:	55.4 Кб
ID:	74947  

Просмотров: 4090
 
Непрочитано 16.02.2012, 14:08
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Гидроизоляция нужна. А над первым этажом - еще пароизоляция под утеплителем.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 14:19
#3
msmk


 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 6


да. но есть такой момент. допустим не выполняем гидроизоляцию на типовых перекрытиях . и в итоге возможно имеем протечки через трещины в бетоне. вопрос в эксплуатационном опыте. опыт закрытых теплых парковок без гидроизоляции говорит о том что в течении 5лет проводили ремонт менее 2% стояночных мест. из за жалоб владельцев.
и вывод заказчика - лучше сделать без гидроизоляции ибо так дешевле. а потом ремонт точечный. но но но опыта эксплуатации перекрытий в открытых условиях нет
msmk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 14:54
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


В открытой стоянке протечки через трещины будут разрушительнее из-за периодического замерзания воды, а значит ремонты будут более частыми и дорогостоящими. В конце концов это приведет к коррозии арматуры и угрозе самому зданию.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2012, 15:14
#5
DimanD

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15


выравнивающая стяжка должна быть не менее 40мм, иначе растрескается!
DimanD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30