Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы.
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
||
|
Просмотров: 2099
|
||
|
||||
|
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,374
|
|
|||
|
|
|
||||
|
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
v.psk, к такому методу усиления у меня два вопроса.
1. Вовлечение в работу данного бетонного заполнения с арматурным каркасом обеспечивается за счет прочности полки на продавливание. То есть пока полка не продавилась - усиление работает. Полка продавилась - усиление живет само по себе, плита сама по себе. Надежен ли этот вариант усиления с данной точки зрения?? Интуитивно думается, что да. 2. Длина поперечных стержней в арматурном каркасе. Так как каркас не на всю высоту плиты, то в теоретическую наклонную трещину попадет меньше стержней, что снижает добавочную прочность по поперечной силе. Я подумывал о варианте с разбитием пустоты еще и снизу, и установки каркаса на всю высоту. |
|||
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой | yurakolomiets | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 05.07.2012 10:17 |
| Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы | jttc | Обследование зданий и сооружений | 1 | 11.02.2012 20:30 |
| Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
| Коэффициент теплопроводности пустотных плит | homebuilder | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2010 16:10 |