Может ли вторая жила двужильного кабеля использоваться как резервная при обогреве полов холодильных камер?
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2690
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Нет не может. Т.к. в случае выхода из строя греющего кабеля, Вы не сможете подать питание ни по одной из линий (под. №2 на Вашем чертеже). Для обеспечения резервирования, Вам необходимо проложить две абсолютно не зависимые греющие линии.
|
|||
|