ДБН В.2.1-10-2009 Вертикальное напряжение от собств. веса грунта. ошибка в формуле?
sky.steel
 
Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 13

ДБН В.2.1-10-2009
Приложение Д.
Рисунок Д.1 (вложение 01)
На рисунке видна зависимость между глубиной d и напряжением Сигма zg и соответственно - зависимость dn и Сигма' zg.
При подсыпке или срезке грунта - Сигма' zg,0 неравно Сигма zg,0
В формуле Д.8 (вложение 02), определение вертикального напряжение от собств. веса грунта. Сигма zg - указываться глубина dn. А не должно ли бить d ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 77
Размер:	37.0 Кб
ID:	143233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 55
Размер:	18.9 Кб
ID:	143234  

Просмотров: 2213
 
Непрочитано 05.02.2015, 23:07
#2
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Все правильно. Берется уровень природного рельефа в запас, так как при планировке подсыпкой грунт еще не уплотнился.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 23:25
#3
sky.steel

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 13


Тогда на рисунке должно быть Сигма' zg,0 равно Сигма zg,0.
Сигма zg,0 = Сигма' zg,0 = Y ' * dn
Правильно?
sky.steel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 23:48
#4
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


К сожалению, я не прав, так как не разглядел пунктирную линию и не знаю, что она означает, так в моих СНиПах и СП ее нет.
Так что ничем не могу помочь.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 22:02
#5
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от sky.steel Посмотреть сообщение
В формуле Д.8 (вложение 02), определение вертикального напряжение от собств. веса грунта. Сигма zg - указываться глубина dn. А не должно ли бить d ?
нет, не должно. смотрите, что определяется по формуле д.8
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 16:48
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от sky.steel Посмотреть сообщение
ДБН
А что такое ДБН?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 16:59
#7
tygger


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 16


Державні Будівельні Норми
tygger вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 18:20
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от tygger Посмотреть сообщение
Державні Будівельні Норми
А зачем их вообще писали, тем более с ошибками?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 18:46
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В п. Д.7 написано что вес грунта планировки (насыпь) учитывается как нагрузка в формуле Д.7. Так что никаких ошибок в документе нет.
Вопрос почему вес грунта не учитывают в сигма zg? Вот тут, наверное, это сделано в запас. Ведь не всегда планировку делают в процессе строительства, а иногда уже перед самой сдачей дома в эксплуатацию. А это значит что большая часть нагрузки уже может быть приложена к основанию, а планировки насыпью еще нет. Как следствие превышение R грунта.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 18:51
#10
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от sky.steel Посмотреть сообщение
А не должно ли бить d ?
Скорей всего вы правы. Хотя мне кажется, что более интересная величина Сигма' zg0, т. е. от уровня планировки, а не от природного рельефа - кого интересует временный природный рельеф? А эта формула существует еще с советского СНиПа 2.02.01-83 (6). Там тоже, почему-то dn.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 18:57
#11
sky.steel

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 13


В тему Рисунок Д.2. Епюры напряжений Сигма.zg и Cигма.zy - как понять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.png
Просмотров: 25
Размер:	66.4 Кб
ID:	143772  

Последний раз редактировалось sky.steel, 12.02.2015 в 19:30.
sky.steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ДБН В.2.1-10-2009 Вертикальное напряжение от собств. веса грунта. ошибка в формуле?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как посчитать вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта? pusha2002 Основания и фундаменты 3 04.05.2012 10:41
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47