В каких случаях экспертиза может потребовать расчет в 2х рассчетных комплексах?
Paveldoc
 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 48

Коллеги, прошу уточнить, в каких случаях экспертиза может потребовать расчет в 2х рассчетных комплексах? И на каком основании она это может сделать?

Последний раз редактировалось Paveldoc, 27.04.2016 в 14:19.
Просмотров: 61091
 
Непрочитано 14.02.2019, 11:54
1 | 1 #141
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я возлагаю надежды на свои мозги, чего советую и Вам, и вообще всем инженерам. А дело чиновников - деньги распределять, с чем они успешно справляются. Все при делах!
Некоторые пользователи рекламируют свои мозги и дают советы остаться "при делах" у чиновников, распределяющих деньги.
Возможно кого и заинтересует, но меня, как жителя сейсмического района и региона больше интересует собственная сейсмобезопасность.
Как оказалось, термин "сейсмостойкость" не имеет ни научного, ни технического обоснования и определения. Поэтому этот термин, скорее всего, является идеологическим. Предназначенным для строителей не инженерных специальностей: прежде всего для архитекторов, ГАПов, смежников на должности ГИПов, риэлторов, менеджеров и всяких там чиновников распределяющих деньги, включая Кабинета министров. Ну еще для того, чтобы вешать лапшу на уши местного населения.
Этот термин создан путем манипуляции русскими словами €-специалистами и идеологами типа Айзенберга и его подельников по созданию Лаборатории "Теории сейсмостойкости". Которую одобрил соответствующий Еврокомитет.
Идеологический термин "сейсмостойкость" можно дополнить сходными по назначению терминами "сосулькостойкость", " взрывостойкость", "цунамистойкость", "лавиностойкость и т.д.

Последний раз редактировалось сахал, 15.02.2019 в 07:17. Причина: Добавил Лаборатории
сахал вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 12:52
#142
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Полагаю, здесь Вы пишите не по адресу. Вам нужно в Минстрой, ФАУ ФЦС и т.п.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 19:08
#143
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Некоторые пользователи рекламируют свои мозги и дают советы остаться "при делах" у чиновников, распределяющих деньги.
Возможно кого и заинтересует, но меня, как жителя сейсмического района и региона больше интересует собственная сейсмобезопасность.
Как оказалось, термин "сейсмостойкость" не имеет ни научного, ни технического обоснования и определения. Поэтому этот термин, скорее всего, является идеологическим. Предназначенным для строителей не инженерных специальностей: прежде всего для архитекторов, ГАПов, смежников на должности ГИПов, риэлторов, менеджеров и всяких там чиновников распределяющих деньги, включая Кабинета министров. Ну еще для того, чтобы вешать лапшу на уши местного населения.
Этот термин сездан путем манипуляции русскими словами €-специалистами и идеологами типа Айзенберга и его подельников по созданию "Теории сейсмостойкости". Которую одобрил соответствующий Еврокомитет.
Идеологический термин "сейсмостойкость" можно дополнить сходными по назначению терминами "сосулькостойкость", " взрывостойкость", "цунамистойкость", "лавиностойкость и т.д.
Сахал что Вы хотите взамен предложить для строительства в сейсмических районах? сколько пишите только одно недовольство и придирка к словам. Я правильно понимаю Вы считаете что не надо строить в сейсмических районах?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 07:00
#144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
типа Айзенберга и его подельников по созданию "Теории сейсмостойкости".
Offtop: Причём тут Айзенберг? Никакую теорию он не создавал. Основы заложены Меркали и Ньюмарком.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 00:08
#145
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём тут Айзенберг? Никакую теорию он не создавал.
Если говорить о какой либо научной теории. то он абсолютно не причем. Это не его... Но если говорить об идеологии. то очень даже причем. Его Лаборатория теории сейсмостойкости. по существу. является Лабораторией идеологии сейсмостойкости. Сейсмостойкость идеологический термин - о какой научной теории тут говорить?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Основы заложены Меркали и Ньюмарком.
Основы чего? Скорее всего русского слова сейсмостойкость они не знали. в т.ч. по той причине что возможно его еще тогда не придумали.
Ну и привязывать этих авторов к идеологии ЗавЛаба сейсмостойкости не совсем корректно. Точнее совсем не корректно.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 01:19
#146
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Его Лаборатория теории сейсмостойкости. по существу. является Лабораторией идеологии сейсмостойкости.
И какая там идеология? Offtop: Советская?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 08:52
#147
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И какая там идеология?
Сейсмический геноцид. В том числе бизнес-этажами высоток.
Цитата:
=Ayvengo;1784577][Offtop: Советская?
Ну что Вы. При Советской не было "все для бизнеса". Было "Все для власти".
Это сейчас для бизнеса могут и власть продать, и территории с населением по какой нибудь японской хупце... В знак особой дружбы евреев с японцами.

Последний раз редактировалось сахал, 18.02.2019 в 11:41.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 12:55
1 | #148
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Сейсмический геноцид. В том числе бизнес-этажами высоток.
Offtop: Все пропало! Мы все умрем!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:39
#149
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Полагаю, здесь Вы пишите не по адресу. Вам нужно в Минстрой, ФАУ ФЦС и т.п.
Вы полагаете, что Минстрой не ведает, что творит?
сахал вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:58
#150
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Вы полагаете, что Минстрой не ведает, что творит?
А на что Вы намекаете?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 03:49
#151
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А на что Вы намекаете?
Просто на всякого рода форумах, интереснее и веселее продвигать свои идеи. Вот он и нашел свободные глаза здесь.
Это как на городском новостном портале в народных новостях кричать, что уже ПЯТЬ часов нет отопления в квартире!
Но я так и не прочел ни единого предложения что нам, страдающим без четкости понятий инженерам, делать теперь?
Может нужно с транспарантом выйти к мэрии, где красными буквами начеркать: "Долой сейсмостойкость как термин!" или ""Сейсмостойкость" есть, а сейсмостойкости нет!"
Что делать то, уважаемый, сахал? Порвать СП и в печь?
Вот у нас в Иркутске есть тоже товарищ, преподаватель в разных университетах, работал в разных КБ. В каждом из них он со всеми срался на почве непонимания предмета, как он сам говорил. Но он хоть книгу начеркал про дома в регионе, в том числе про сейсмическую серию 135. То есть действительно делал, что мог и что считал нужным.
В районе с какой бальностью Вы проживаете?


----- добавлено через ~13 мин. -----
По теме.
В декабре 2017 года эксперт (ГГЭ в Москве) затребовал расчет зданий и сооружений повышенного уровня ответственности выполнить в сторонней программе и сторонне конторой. В том числе выполнить и расчет на прогрессирующее в сторонней программе.
Половину декабря, я как умалишённый "телепортировал" всё в СКАД. Может не знаю всех нюансов, но приходилось очень много править и в текстовом файле и в самой схеме после открытия текстового файла из Лиры-САПР в Скаде (например, шарниры и некоторые нагрузки). Недавно нашел конвертер https://rflira.ru/kb/89/372/ - надо попробовать.
После этого экспертиз больше не было. Шли "рабочки". Но руководство заранее предусматривает возможность этого требования, потому сейчас делаем заранее в скаде....

P.s. Сторонней конторой выступила наша головная контора. На РПЗ их штампики, их фамилии, но хреначил я 32 часа в сутки
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 27.02.2019 в 04:04.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 10:56
#152
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
...""Сейсмостойкость" есть, а сейсмостойкости нет"
...В декабре 2017 года эксперт (ГГЭ в Москве)
О сейсмостойкости и прочее можно говорить только до землетрясения.
После землетрясения сейсмостойкость не наблюдается.
Государственная экспертиза ГГЭ (при Минстрой РФ) самая Государственная экспертиза в Мире!!! Offtop: хоть и ведомственная.
Государственной экспертиза ГГЭ может быть только при одном условии: - если Минстрой является Государством без всяких РФ.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 12:37
#153
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Половину декабря, я как умалишённый "телепортировал" всё в СКАД. Может не знаю всех нюансов, но приходилось очень много править и в текстовом файле и в самой схеме после открытия текстового файла из Лиры-САПР в Скаде (например, шарниры и некоторые нагрузки). Недавно нашел конвертер https://rflira.ru/kb/89/372/ - надо попробовать.
Конвертер классный, но имеет ряд нюансов и требований. Впрочем, мне разработчики помогли успешно передать задачку. Однако, пока связка Лира-Старк (через формат sli) работает с меньшим кол-вом условий и больше всего передает.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 03:30
#154
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Конвертер классный, но имеет ряд нюансов и требований.
Вчера попробовал. У меня не пошло. Видимо ЛИРУ 2018 года он таки поддерживает коряво (в проге же стоит 2017).
Если вчера выдавал ошибку про какие-то ненайденные блоки в ЛИРе. То сегодня, конвертация прошла, но жесткости все оказались в виде численного описания. Шарниры передались как им захотелось. Ну то есть всё то же самое, что и при простом экспорте текстовика. Ладно хоть текстовые файлы можно править руками.
Делал пока по-быстрому, справку не читал. Позже более детально разберусь.
А вот со Старком не дружу, да и нет его у мну.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 14:12
#155
сахал


 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение

... что нам, страдающим без четкости понятий инженерам, делать теперь?
Зачем инженеру понятия? Инженеру нужны знания..., независимость и свобода.
Инженер с понятиями это с понтом инженер?
Вы со своими шурупами разберитесь.
Шуруп закрученный молотком уже не шуруп, и гвоздем ему никогда не быть.
сахал вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 16:54
#156
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Вчера попробовал. У меня не пошло. Видимо ЛИРУ 2018 года он таки поддерживает коряво (в проге же стоит 2017).
С обеими работает. У меня тоже были проблемы с передачей сложных сечений - разработчики помогли и "подкрутили" конвертер.

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
А вот со Старком не дружу, да и нет его у мну.
Обзавестись, при желании, легко - на сайте Еврософта есть свободно-распространяемая версия.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 17:54
#157
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Адресок не подскажешь? Конкретную ссылку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 00:41
1 | #158
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Адресок не подскажешь? Конкретную ссылку.
STARK ES 2018 free:
www.eurosoft.ru/download/demo/stark2018free.zip
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 03:18
#159
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
STARK ES 2018 free
Спасибо.
А можно, например, так: Лира->Старк->SCAD
Или потеря данных будет большая в итоге?
Старк нужно изучать и покупать.
Если с первым проблем особо нет - бери да изучай, то второй момент очень сильно сложнее. Хотя и можно скидку вымутить в 50 процентов.

Offtop: Старк - это программа примерно одного уровня с ЛИРА-САПР?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 01.03.2019 в 03:26.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:33
#160
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Лира->Старк->SCAD
Прямой стыковки Старка и Скада нет.

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Offtop: Старк - это программа примерно одного уровня с ЛИРА-САПР?
Все три примерно одинаковы.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В каких случаях экспертиза может потребовать расчет в 2х рассчетных комплексах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32