| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???

А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2008, 19:36 #1
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,863

Архитекторы или конструкторы???
Просмотров: 6257
 
Непрочитано 30.10.2008, 08:51
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


guliaevskij
гидроизоляция разная бывает
У нас так принято:
Гидроизоляцию фундаментной плиты и стен подвала, если они есть, показываем мы, конструкторы, а горизонтальную гидроизоляцию в кирпичных стенах - показывают архитекторы, также архитекторы показывают гидроизоляцию в полах, в бассейнах и т.д.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 09:45
#3
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


еще помню в универмитете преподы архитекторы спорили с преподами конструкторами кто и что должен показывать
увы, а толковых архитекторов сейчас практически не найти, а из молодых так вообще единицы на весь город... они то и понятия не имеют о гидроизоляции... (архитекторы, не обижайтесь, может это только в нашем отдельном городе, но говорю как есть)
но всю гидроизоляцию показывают у нас конструкторы.
p.s. архитектор должен показывать гидроизоляцию (хотябы что она есть), а конструкторы в деталях её расписывать.
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:03
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Я для себя разумею так.
Ежели гидроизоляция нужна мне для сохранения конструкции (от агрессивной среды отгораживаюсь и т.д.), то это моё, конструкторское (либо я это контролирую на архитекторских узлах, ибо в основном они у нас этим занимаются).
Ну а ежели эта гидроизоляция для конструкций значения не имеет (только как нагрузка), то она - архитекторская.

Так у себя на работе и проповедую.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:09
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насколько я понял, вопрос был в том, кто выбирает тип и марку и гидроизоляции. Думаю что последнее слово должно быть за конструктором. Архитектор приляпает типовой пирог с 3 слоями рубероида и на этом его задача кончается.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:15
#6
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Проектировщиками разрабатываются рабочие чертежи марки АЗ по
ГОСТ 21.513-83 ГОСТ 21.402-83
по ним делают ППр
ursula вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:17
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???
Цитата:
Насколько я понял, вопрос был в том, кто выбирает тип и марку и гидроизоляции.
Надобно у автора попросить уточнение. Что он имел в виду?
Кто должен назначать гидроизоляцию, либо у кого в разделе она должна фигурировать (на чьих жертежах).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:43
#8
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Надобно у автора попросить уточнение. Что он имел в виду?
так автор то и спрашывал у кого как: у кого архитекторы предусматривают гидроизоляцию, а у кого консструкторы. тоисть вопрос в том, как заведено на разных фирмах.
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:50
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???
Назначить гидроизоляцию могу я (конструктор), а рисовать её будут архитекторы.
Мне не до конца понятно, что подразумевается под "назначают".

Основные споры, как правило, у кого на чертежах она будет/должна показываться.

По поводу того, кто должен изначально принять решение по тому, какая она (гидроизоляция) будет, моё мнение в #4.
А кто её будет у себя на чертежи "засовывать" - это давняя война, в разных конторах по разному.

Если автор темы хочет подсчитать, в каких конторах, кто этим занимается, пускай делает опрос.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 16:18
#10
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


всем спасибо.
меня прежде всего интересовало размещение данных на чертежах какой марки....
===
отдельно АЗ редко делают в гражданских зданиях... скорее даже совсем не делают
===
во всех предидущих конторах где я работал всегда гидроизоляцией занимались архитекторы или как вариант ни кто
в нынешней вопрос не решен... контора новая.
Наиболее интересен пост #4
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 08:32
#11
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


У нас все делает проектировщик, так как архитектора у нас НЕТ и вопросов "кому делать" не возникает и это единственное, что радует.
WK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 15:38
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


WK У нас все делает проектировщик, так как архитектора у нас НЕТ
====
плохо поди без архитекторов
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 15:55
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop: Интересная специальность "проектировщик".

Меня это достало на авторском надзоре.
Для них (строителей - прорабов-монтажников, прорабов по отделке и т.п.), все связаные с проектированием люди (конструктор, архитектор, смежники) - "проектировщики". Как одна специальность/специализация.

То бишь, тебе могут задавать вопросы и по электрике, и почему двери в проём не влазят и что за полы здесь должны быть.

Я инженер-конструктор и могу ответить за свой раздел, но не за другие.

Правда, когда спросишь, допустим у электрика или ВК-шника, на стройке (который тебя, как "проектировщика", грузит своими вопросами), почему здесь несущая конструкция (стена как вариант) выполнена не по проекту, он начинает хлопать недоумённо глазами и рассказывать: "Так это не моё".
Мой ответ: "Так вот и твои вопросы не ко мне".

PS: Извиняюсь, накипело.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 00:55
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Архитекторы или конструкторы???
ГОСТ 21.501-93
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

п. 2.2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают:
1) класс ответственности здания (сооружения);
2) категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности;
3) степень огнестойкости здания (сооружения);
4) характеристику стеновых и изоляционных материалов**;
5) указания по устройству гидроизоляции и отмостки**;
6) указания по наружной отделке здания (сооружения)**;
7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.

Данные должны приводиться в рабочих чертежах АР, а как называется специалист, разрабатывающий эту документацию - вопрос ИМХО малоинтересный.

Хотя на практике гидроизоляцию фундаментов чаще задают в чертежах марки КЖ
RomanM на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40