Непрочитано 17.07.2015, 12:57 #1
Фиктивные балки в толще монолитного перекрытия
alekseydatch
 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18

Добрый день.
Ситуация такая. Считаю каркас с безбалочным перекрытием. Тут заказчик захотел сделать в перекрытии между колонами отверстие для прохода стояков и вентканалов на всю длину от колонны до колонны.
Пересчитал с таким отверстием - получеются огромные моменты в верх.зоне плиты и поперечные силы в плите пере.крытия. Соответсвенно на армировании выдает сумасшедшую ф32 ф28 и т.д. арматуру в этих местах.
Далее решил ввести фиктивные балки в толще плиты между колонами по краям отверстия . ( в приложении файл армирования в ЛИРАРМ 9.6.)
Посчитал вроде бы проблема с М в верх.зоне и Qx, Qy решилась, какую то часть усилий начали принимать эти балки. Арматуру выдает более менее адекватную и в плите и этих балках.
Теперь собственно вопрос:
- Кто-то сталкивался с таким решением проблемы. такое вообще можно делать.?
- Насколько воплощаема эта задумка в процессе строительсвта?

Вложения
Тип файла: rar каркасокончательныйвар2.rar (137.0 Кб, 52 просмотров)

Просмотров: 2287
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:56
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от alekseydatch Посмотреть сообщение
Тут заказчик захотел сделать в перекрытии между колонами отверстие для прохода стояков и вентканалов на всю длину от колонны до колонны.
А вот этого делать категорически нельзя.
Далее у тебя танец с бубном.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 14:13
#3
alekseydatch


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18


Да я то понимаю что нельзя, плохо это все для работы плиты, да и спать потом тревожно будет!!!

В смлысле танец с бубном
Такое решение не будет работать?
alekseydatch вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 14:30
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Может и будет. Но скорее всего - нет. Если бы приложил картинку (план перекрытия), то было бы больше ясности.
Твой файл ни о чём.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 15:03
#5
alekseydatch


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18


вот план перекрытия
Вложения
Тип файла: pdf фиктивные балки.pdf (136.0 Кб, 226 просмотров)
alekseydatch вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 17:07
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


У Вас всё рухнет тупо от продавливания. Примерно так
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 20:10
#7
alekseydatch


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18


А почему от продавливания ведь там есть балки на которые опирается плита, а балки в свою очередь увязаны с балками между колонами.
Как паз без балок конечно рухнет от проавдивания а так может че получится?
alekseydatch вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 20:20
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


На Вашем чертеже только фиктивные балки видно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 20:59
#9
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


и никого колонны 300х300 не смутили? особенно в углах плиты. экономия на спичках.
пс - посчитайте ручками продавливание с учетом моментов. хоть с поперечной арматурой "балок" хоть без.
а по поводу самого вопроса: к сожалению бетон в плите не знает что он "балка" и будет вести себя как "плита"

----- добавлено через ~5 мин. -----
поправка. колонна даже без учета моментов ну ни как не проходит, даже с поперечкой (угловая, плита 200, В15 )
gliv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 22:23
#10
alekseydatch


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 18


так что делать капители?
или увеличить сечение колонны?
в если углах плиты поставить уголковые колоны?
подскажите из опыта
alekseydatch вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 00:41
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


У нас платное образование
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 14:53
#12
Sanёk Ф


 
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 1


вводить капители, которые не будут перерезаться никакими отверстия(максимум при бетонировании заложена гильза), вдоль отверстий ввести балки(не сктрытые), а капители посчитать с учетом редуцирования конура продавливания за счет отверстий

Последний раз редактировалось Sanёk Ф, 18.07.2015 в 14:59.
Sanёk Ф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фиктивные балки в толще монолитного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16