| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2019, 20:49 | #1 | |
Просадка фундаментной плиты на одну сторону
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3590
|
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Существует СП 22.13330.2016, там (Приложение Г) нормируется предельная относительная разность осадок, а также крен.
Скорее всего, все норм, но лучше проверить, имея на руках все исходные данные. Также, важно сравнить с расчетными проектными значениями! Если в проекте в ходе расчетов получилась принципиально иная ситуация, это плохой признак, где-то была допущена ошибка. Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 20.11.2019 в 21:23. Причина: неполный ответ |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Ответ зависит от типа каркаса здания.
У вас получается крен 0,002. Предельные крены таковы: 3 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из: крупных панелей 0,0016 крупных блоков или кирпичной кладки без армирования 0,0020 то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции 0,0024 Скорее всего, у вас последний вариант и вроде крен ниже предельного. Однако, причины, вызвавшие крен явно не проектные, а следовательно, в таком случае есть вероятность дальнейшего увеличения крена. Поэтому нужно разобраться чем вызвана неравномерная осадка, а далее действовать в зависимости от них (усилять основание, ничего не делать и просто контролировать осадку и т.д.)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
forthelordisgood, так вы собственник? Проектировщик? ... Конструктор?
Без геодезических приборов наверное никак, да и надо туда попасть. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Упустил что дом давно сдан. Фундаментная плита закрыта. Отметки перекрытия?... В теории да, стат обработка результатов |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А вы уверены, что имеете дело с просадкой?
----- добавлено через ~33 мин. ----- Линеичку особо точную к фундаменту приложить. А если серьезно, то в проекте, как правило, предусматривается мониторинг осадок и кренов, который выполняется специализированной организацией по отдельному договору.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
forthelordisgood
Просадка и осадка - это совершенно разные понятия как в числовом исчислении, так и в смысловом наполнении. В вашем первом посте вы сказали, что не являетесь специалистом в этой области, поэтому не стОит углубляться в специфические тонкости озвученной проблемы. Как специалист скажу лишь следующее: 1. В этих вопросах просто так полагаться на слова прораба нельзя! Даже если он предоставит какие-то "документальные" подтверждения, насмотрелся я на эти "документы" за свою многолетнюю практику проектировщика и авторского надзора. И потом, это прерогатива начальника участка и главного инженера, но никак не прораба. Тоже касается и толщины фундаментной плиты и в целом всей фундаментной конструкции. 2. На просадку и осадку существуют свои нормативные требования по их предельным значениям. Однако, нормы нормами, а причина для определенной тревоги здесь явно существует и требуются серьезные разбирательства! Вы пишете, что осадка (условно так назовем этот случай) 7см и при этом отсутствуют какие-либо деформации в надфундаментных конструкциях и в самой фундаментной плите. Это маловероятно!! Скорее всего есть трещины и там, и там. А наличие трещин в конструкциях тянет за собой обязательное выполнение цела ряда нормативных требований. Можно, конечно, представить такое основание, что без заметных деформаций в конструкциях в целом здание получило одностороннюю осадку, но это в вашем случае - скорее из области теории. 3. Если вы в этом доме живете и являетесь хозяином квартиры и у вас есть подтвержденная информация о такой осадке, то это - сигнал для срочного разбирательства уже на профессиональном уровне. А уже после сдачи-приемке дома в эксплуатацию это только через прокуратуру. Однако для начала я рекомендую вам провести осмотр доступных конструкций по всему дому и опрос жителей на предмет замеченных ими деформаций несущих стен, перекрытий и колонн. В случае наличия таких деформаций организовать общее собрание жильцов с привлечением представителя эксплуатирующей организации и за всеми подписями оформить протокол собрания и дальше пустить его в дело. А лучше обратиться к надежному юристу по таким вопросам. 4. Осадки и просадки фундамента такого большого дома обязательно должны быть подконтрольны не только при строительстве, но и после сдачи объекта в эксплуатацию. Такие проблемы игнорировать нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если расчет фунд. плиты выполнялся раздельно от надфундаментной конструкции или значения односторонней осадки здания при расчете менее, чем случившееся, - то норма Приложение Д СП 22.13330.2011. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
На самом деле надо не осадку уже измерять (это практически невозможно - отличить кривую заливку плиты от осадки). Надо измерять крен стен/колонн. Дело на несколько минут для геодезиста с теодолитом. Можно даже с отвесом определить с неплохой точностью. Если стены стоят вертикально, то беды от крена фундаментной плиты нет. А если не вертикально, но надо смотреть на величину. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да. И ещё. Геодезисту надо несколько раз эти работы провести. Обязательно нужно определить динамику во времени этой осадки. Для этого установить марки на несущих конструкциях и следить за ними. Одно дело, если он наклонился на 7 см и остановился. И другое, если каждую неделю добавляется по 1 мм. Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.11.2019 в 11:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Просадка, со слов прораба, подземные воды, поэтому страховались, метровая плита под 10 этажей... прямо коллекция сюрреализма.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
вам надо с проектной организацией общаться, а не с прорабами и не на форуме спрашивать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 11 | 01.12.2015 11:54 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм | АлександрVL | Основания и фундаменты | 5 | 27.04.2015 12:25 |