Уважаемые форумчане ! Помогите расчитать несущую способность плиты покрытия типа ТТ пролетом 18 метров

Последний раз редактировалось Nazar2606, 18.07.2012 в 08:01.
Просмотров: 5493
 
Непрочитано 18.07.2012, 05:40
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


я не могу... ТТ у меня трансформаторы тока... какбы...
Панель конечно смутила...
Но я подумал, надо три ТТ закрепить на одной поверхности...

Или предусматривалось вывод информации на информационную панель с датчиков, именуемых ТТ...?

Или вам ТТ для учета надо...

ну вот... влез посмотреть...
а тут какаято хрень длинной 18 метров...
а ширина у ней какая...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 05:42
#3
Nazar2606


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 6


это панель покрытия. размерами 18х3 м. Плита покрытия с сечение типа ТТ
Nazar2606 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 09:57
#4
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Так там преднапряженная арматура. В книжках встречал расчет только 12х3 м.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 10:01
#5
Nazar2606


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 6


Да, вы правы, преднапряженка, я уже выдел расчет 12х3 только там сечение ни то что у меня.
Nazar2606 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 10:45
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Какая разница, преднапряженная или нет. Считаете по прочности как обычную балку, предварительно вскрыв арматуру и определив "на глазок" класс бетона.
Одновременно попытаться найти серию и по армированию посмотреть НС серийную. Выбрать минимальную из двух.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 12:59
#7
Nazar2606


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 6


Может разницы и нет, я не знаю... Но про серию хочу сказать то, что это экспериментальные плиты... Думаю все знают что это такое !
Nazar2606 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 13:04
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Есть плиты ТТ и 24м пролета.
А расчет как обычный ж/б - ничего особенного кроме размеров.
 
 
Непрочитано 31.01.2019, 12:25
#9
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


серия имеется на плиты типа ТТ ?
ширина 1.5 м, пролет 15 метров?
dumk0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита покрытия типа ТТ, как расчитать несущую способность ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
КОМПАС 12: как выключить Контекстную панель? alexdub Компас 2 19.10.2010 09:51
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
СПДС панель масштаба (запуск из меню) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 27 08.01.2009 14:42
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28