| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.12.2010, 07:23 | #1 | |
Водоупоры и взвешивающее действие воды
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 21032
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Не вся вода взвешивает
Владимир1982, геологи дают все, что у них просишь и не просишь. А уж вы выбираете, что взвешивается, а что нет СП 22.13330.2011 Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициент фильтрации слоя грунта больше 1Ч10–5 м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Здравствуйте, согласно норм kruz сказал про водоупор
Цитата:
Почва 0,7м ИГЭ-1 Суглинок тугопластичный IL=0,45, к.ф=0,14м/час, 7,5м ИГЭ-2 Глина тугопластичная IL=0,37, к.ф=0,08 м/час, 5м, ИГЭ -3 Глина полутвердая IL=0,16, к.ф=0,08 м/час Согласно СП по показателю фильтрации к.ф=0,08 м/час, глина полутвердая не водоупор, а по IL<0,25 водоупор, будет ли в таком случае глина полутвердая как водоупор? Или согласно норм и фильтрация и показатель текучести должны соответствовать 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов)? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
давайте разбираться.
значит свободной воды нет (ну та которая журчит и подчиняется Архимеду), следовательно не взвешивает далее Водопроницаемость большая. Значит глина трещиноватая (а пористость ее какая дана?) По трещинам вода может сочиться, следовательно взвешивать. Формально по СП, одно из условий не соблюдается - значит брать со взвешивающим. однако грунт взвешивается при полном водонасыщении трещин и пор. В вашем случае это не известно. А вообще то взвешивать или не взвешивать такую глину решается из контекста задачи. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Здравствуйте kruz! Давайте разбираться если можно.
Коэффициент пористости при (a=0,85 ) 0,727 , коэффициент водонасыщения нормат 0,98, мин 0,89, макс 1. Контекст задачи расчет и конструирование ф.плиты под жилье 9-12 эт. Прир влаж при (a=0,85 ) 0,26 Влаж. на гр тек. 0,44 Влаж на гр. раск. 0,22 Плотность грунта 2,01 Плотность сух грунта 1,61 Плотность частиц грунта 2,75 Все основные характеристики есть. Отчет более менее полноценный. Если нужны еще какие нибудь данные достанем геологов. Последний раз редактировалось K700, 12.05.2013 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Я бы ответил на этот вопрос так.
На момент возведения здания и в процессе ближайших 10 лет - это водоупор и он не взвешивается. Со временем эта глина в принципе может размякнуть (ведь поры занимают 42%). Но для данной задачи это не существенно. Ведь осадки за 10 лет стабилизируются. Если будет проверять формалист, он может придраться к фильтрации. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Продолжительность действия нагрузки | AVI | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 30.01.2022 15:25 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Как расчитать в ПОСе количество воды на ВСЕ технологические нужды? | Алена (ПОС) | Технология и организация строительства | 6 | 28.02.2010 17:26 |
Давление воды в доме | Геннадий aka PG | Разное | 12 | 04.12.2007 09:43 |