Вопрос появился: ниже уровня грунтовых вод залегают водоупорные грунты (твердые и полутвердые суглинки и глины). В отчете по изысканиям геологи для этих грунтов дают вес с учетом взвешивающего действия воды.
Как может грунт быть взвешенным в воде, если это водоупор??? может, я не догоняю чего?
Просмотров: 21032
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:33
#2
INALOC


 
Регистрация: 20.06.2010
Сообщений: 1


почитай что наз-ся водоупором в нем тоже есть вода
INALOC вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:07
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от INALOC Посмотреть сообщение
почитай что наз-ся водоупором в нем тоже есть вода
Не вся вода взвешивает

Владимир1982, геологи дают все, что у них просишь и не просишь. А уж вы выбираете, что взвешивается, а что нет
СП 22.13330.2011
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициент фильтрации слоя грунта больше 1Ч10–5 м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 07:18
1 | #4
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте, согласно норм kruz сказал про водоупор
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициент фильтрации слоя грунта больше 1Ч10–5 м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя
Скажите а если такая ситуация:

Почва 0,7м
ИГЭ-1 Суглинок тугопластичный IL=0,45, к.ф=0,14м/час, 7,5м
ИГЭ-2 Глина тугопластичная IL=0,37, к.ф=0,08 м/час, 5м,
ИГЭ -3 Глина полутвердая IL=0,16, к.ф=0,08 м/час
Согласно СП по показателю фильтрации к.ф=0,08 м/час, глина полутвердая не водоупор, а по IL<0,25 водоупор, будет ли в таком случае глина полутвердая как водоупор? Или согласно норм и фильтрация и показатель текучести должны соответствовать 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов)?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 10:35
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


давайте разбираться.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Глина полутвердая IL=0,16
значит свободной воды нет (ну та которая журчит и подчиняется Архимеду), следовательно не взвешивает
далее
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
ИГЭ -3 Глина ............ к.ф=0,08 м/час
Водопроницаемость большая. Значит глина трещиноватая (а пористость ее какая дана?) По трещинам вода может сочиться, следовательно взвешивать.
Формально по СП, одно из условий не соблюдается - значит брать со взвешивающим.
однако грунт взвешивается при полном водонасыщении трещин и пор. В вашем случае это не известно. А вообще то взвешивать или не взвешивать такую глину решается из контекста задачи.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 10:58
#6
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте kruz! Давайте разбираться если можно.
Коэффициент пористости при (a=0,85 ) 0,727 , коэффициент водонасыщения нормат 0,98, мин 0,89, макс 1.
Контекст задачи расчет и конструирование ф.плиты под жилье 9-12 эт.
Прир влаж при (a=0,85 ) 0,26
Влаж. на гр тек. 0,44
Влаж на гр. раск. 0,22
Плотность грунта 2,01
Плотность сух грунта 1,61
Плотность частиц грунта 2,75
Все основные характеристики есть. Отчет более менее полноценный. Если нужны еще какие нибудь данные достанем геологов.

Последний раз редактировалось K700, 12.05.2013 в 11:26.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:15
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Я бы ответил на этот вопрос так.
На момент возведения здания и в процессе ближайших 10 лет - это водоупор и он не взвешивается. Со временем эта глина в принципе может размякнуть (ведь поры занимают 42%). Но для данной задачи это не существенно. Ведь осадки за 10 лет стабилизируются.
Если будет проверять формалист, он может придраться к фильтрации.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 15:27
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
для слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия вод
Слой ИГЭ -3 Глина полутвердая IL=0,16, к.ф=0,08 м/час полностью подходит под эти требования.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 19:59
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
к.ф=0,08 м/час
ошибся м/сутки
K700 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 21:25
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициент фильтрации слоя грунта больше 1Ч10–5 м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя
- это только для определения:
Цитата:
5.6.40 Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта (...)
А для, например, определения расчётного сопротивления грунта такой оговорки нет.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Водоупоры и взвешивающее действие воды

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как расчитать в ПОСе количество воды на ВСЕ технологические нужды? Алена (ПОС) Технология и организация строительства 6 28.02.2010 17:26
Давление воды в доме Геннадий aka PG Разное 12 04.12.2007 09:43