Перекрытие по CПН
Dzorden
 
Проектировщик
 
Великий Новгород
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 36

Доброго всем времени суток.
Рассчитываю монолитное перекрытие по профнастилу.
Профлист Н75-750-0.7.
Толщина полки плиты 70 мм.
Шаг балок 1,5 м.
Нагрузка 1,2 т/м2.
Бетон В20
Расчет прилагаю.
Профлист только как несъемная опалубка
По моим расчетам получается, что бетонная тавровая балка проходит на изгиб без гибкой арматуры...
Можно ли запроектировать такую конструкцию без гибкой арматуры или все же нужно предусмотреть конструктивную арматуру?
Проще говоря может ли быть такое или я где-то ошибся?
Помогите разобраться, пожалуйста

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (432.3 Кб, 1939 просмотров)

Просмотров: 16142
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:46
#21
Dzorden

Проектировщик
 
Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
<phrase 1=


Вы правы, увеличив массу перекрытия, тем самым уменьшив и прогибы, что сведет этот эффект к минимуму...спасибо за мнения
Dzorden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 16:40
#22
Dzorden

Проектировщик
 
Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
<phrase 1=


еще вопрос можно ли считать, что сжатый пояс балки надежно связан с жестким настилом и проверка устойчивости балки не требуется?
Dzorden вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 16:49
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можно считать при условии частого крепления профлиста к балке посредством саморезов/заклепок. если профлист лежит просто сверху - нельзя.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 17:49
#24
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dzorden Посмотреть сообщение
еще вопрос можно ли считать, что сжатый пояс балки надежно связан с жестким настилом и проверка устойчивости балки не требуется?
Для того, чтобы так считать ставятся анкера, обеспечивающие совместную работу балки и плиты. Для обеспечения устойчивости сжатого пояса за счет профнастила Вы должны рассчитать крепление профнастила к балке на условную поперечную силу (см п. 5.16* СНиП "Стальные конструкции").
 
 
Непрочитано 03.07.2019, 07:22 Вопрос по расчету
#25
lmd0


 
Регистрация: 03.06.2019
Сообщений: 5


Скажите пожалуйста, почему при расчёте момента мы ql^2 делим на 11?
lmd0 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 07:29
#26
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Блин, а что, в 2008 году при расчете изгибаемых элементов можно было учитывать бетон на растяжение?


Цитата:
Сообщение от lmd0 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, почему при расчёте момента мы ql^2 делим на 11?
Первый пролет неразрезной балки потому что.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 08:29
#27
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Ахаха.. В 2008 оказывается обычный профлист могли включать в работу вместе с плитой? НИЧОСЕ
926 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 08:35
#28
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Ахаха.. В 2008 оказывается обычный профлист могли включать в работу вместе с плитой? НИЧОСЕ
Автор вроде не включал..
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по CПН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43