Минимальная длина опирания несущих констуркций
masha_2805
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 8

подскажите каким нормативным документом регламентируется минимальная ширина опирания несущих конструкций на кирпичную кладку. в частности перемычка опирается на стену.
Просмотров: 4040
 
Непрочитано 20.01.2011, 19:50
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. masha_2805, !

КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-22-81*

п.6.40 - 6.43 и далее
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 19:52
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


в серии на перемычки есть требуемая длина их опирания
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:19
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Я еще вот эту таблицу использую.
Вложения
Тип файла: pdf Перемычки.pdf (885.6 Кб, 377 просмотров)
Stitch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная длина опирания несущих констуркций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная глубина опирания перемычек juri18 Конструкции зданий и сооружений 35 03.10.2016 09:32
Минимальная длина концов стержней K700 Конструкции зданий и сооружений 1 20.04.2009 11:19
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15
минимальная длина свай? Fool Основания и фундаменты 2 03.12.2007 09:10
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24