| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2020, 22:16 | #1 | |
Расход воздуха для местного отсоса от барабана трубной мельницы
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7680
|
|
||||
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138
|
Необходимо совместно с технологом задаться величиной разрежения в укрытии согласно ВНТП 06-91 Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов
Далее смотрим ВНТП 4-92 Книга 1 Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик с. 78 и далее |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4
|
Цитата:
Буду с заводчанами сей вопрос решать. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138
|
Возможно, что-то полезное можно взять отсюда:
РМ-631-04 Указания по проектированию санитарно-технических устройств обогатительных фабрик металлургической промышленности РМ-634-0467 Указания по проектированию отопления и вентиляции предприятий металлургической промышленности. Обогатительные фабрики ----- добавлено через ~10 мин. ----- Проблема в том, что на сегодняшний день нет современных толковых рекомендаций по аспирации именно для проектировщиков, а не для ученых, где все максимально упрощено и адаптировано к применению в проектировании. В этом проблема кандидатских и докторских работ, они занимаются совсем не тем, что нужно реальному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4
|
Обязательно посмотрю. Таких нормативов не встречала. В справочниках и литературе указан расход от 500-1200 м3/ч,
а Зак просит рассчитать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4
|
Цитата:
В ВНТП 4-92 не нашла такой. И еще какое лучше оборудование из табл. 5,3 ВНТП 4-92 применить для шаровой мельницы? Рассчитала как от конусной дробилки, но одолели сомнения - по конструкции они сильно разнятся. Расход получился 2100 м3/ч. Это не мало? У меня мельница с мокрым помолом. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138
|
Разрежение нужно, чтобы посчитать скорость воздуха, просасываемого через укрытие Vн. А зная Vн и Fн - площадь неплотностей в укрытии можно посчитать Qн=3600*Fн*V объем воздуха просасываемый через укрытие.
Формула есть в ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ НА УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ И СОРТИРОВКАХ ШАХТ с. 39 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта | SlaideR777 | Технологические решения (ТХ) | 4 | 31.07.2017 14:52 |
Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха | Kostya_PC | Инженерные сети | 2 | 18.04.2016 18:19 |
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? | dextron3 | Инженерные сети | 2 | 25.03.2014 14:52 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Расход воздуха в рестора | Mr.Andersen | Инженерные сети | 9 | 14.01.2011 16:22 |