| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена грунта под подошвой или изменение глубины заложения?

Замена грунта под подошвой или изменение глубины заложения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2019, 05:22 #1
Замена грунта под подошвой или изменение глубины заложения?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366

Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда насыпные грунты на поверхности мощностью 3-4 м., внизу годный грунт.
Сразу возникает три варианта фундамента:

1. на насыпных с соотв. обоснованием по СП (обычно отметается, т.к. лень с экспертизой бодаться, или из-за отсутствия данных, из-за неоднородности и т.п.)
2. глубина заложения на "природных" грунтах, обычно подколонник в таком случае получается высокий, отметки подошвы -3...-4 м.
3. глубина заложения на отм. ниже расч. глубины промерзания, насыпной грунт заменяется на пгс или щебень. В этом случае возникает вопрос, в каких габаритах относительно подошвы производится замена.

Свайные обычно не годятся, неэкономично или невозможно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 1681
 
Непрочитано 01.08.2019, 06:13
| 1 #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
3. глубина заложения на отм. ниже расч. глубины промерзания, насыпной грунт заменяется на пгс или щебень. В этом случае возникает вопрос, в каких габаритах относительно подошвы производится замена.
В соответствии со схемой рассеивания напряжений под подошвой фундамента - под углом 45-0,5 от вертикали от края подошвы. Хотя... пожалуй, можно ограничиться условием (5.9) из СП 22.
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
обычно подколонник в таком случае получается высокий, отметки подошвы -3...-4 м.
3-4 метра не так уж страшно. Даже лучше, чем засыпка привозным ПГСом - копать все равно столько же, зато не надо беспокоиться о качестве уплотнения искусственного основания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 08:11
1 | #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
глубина заложения на отм. ниже расч. глубины промерзания, насыпной грунт заменяется на пгс или щебень. В этом случае возникает вопрос, в каких габаритах относительно подошвы производится замена.
Считается устойчивость ф-та (1-е пред. состояние).
Вложения
Тип файла: docx 3-23.docx (1.31 Мб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 10:12
#4
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
3-4 метра не так уж страшно. Даже лучше, чем засыпка привозным ПГСом - копать все равно столько же, зато не надо беспокоиться о качестве уплотнения искусственного основания.
А доп моменты, которые возникают от поперечной силы и плеча в 3-4 метра тоже ведь надо учесть.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 14:18
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А доп моменты, которые возникают от поперечной силы и плеча в 3-4 метра тоже ведь надо учесть.
Ну так и пригруз 3-4 метров грунта, неслабо так уменьшающий эксцентриситет, тоже надо учесть.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2023, 17:04
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,778


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считается устойчивость ф-та (1-е пред. состояние).
  1. Это в какой книге?
  2. В нормах это где-то есть?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2023, 17:59
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


ingt, ну как же. СП 43, СП 22. Там всё есть кроме круглоцилиндрического сдвига. Этот по руководствам к подпорным стенам или подвалам.
До расчётной глубины промерзания. И, если надо по устойчивости, то ниже. Если там совсем жопа с грунтом.
Короче наобум делаем. Пока жизнь ещё меня лично за перебделки не трахала. А вот наоборот, мне рассказывали про обрушение на монтаже из-за такой ошибки.


Если считать по вышеприведённой книге на пассивное давление грунта. Чую, что всегда пройдёт и будет хорошо. Сдвиги надо считать по хорошему, там хуже будет.
Хотя бы потому что фундамент который рассчитан с учётом пассивного давления перед собой - это серьёзный экстрим. Там этот клин считается от и до. И на случай его отрытия через 5 лет ведутся кровавые дебаты с ГИПом.
Все считают фундаменты только на плоское трение под подошвой.
Или серьёзно запариваются. И тогда о размерах подушки не идёт речь - лишь бы не упало и запас 10 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2023 в 18:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2023, 22:54
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,778


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В соответствии со схемой рассеивания напряжений под подошвой фундамента - под углом 45-0,5
Где такая схема?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
можно ограничиться условием (5.9) из СП 22
Как это условие определяет размеры подушки в плане?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена грунта под подошвой или изменение глубины заложения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент assa Основания и фундаменты 9 07.11.2017 08:34
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста gello Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2013 11:01
Варианты глубины заложения фундамента JohnSmith Основания и фундаменты 3 20.03.2013 14:11
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Замена грунта на искусственное основание Artiznov Основания и фундаменты 6 24.04.2009 16:21