| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2014, 12:54 1 |
Как брать моменты в расчете на продавливание плит?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Скад выдал такие моменты в колонне.Колонна в центре здания. При расчете на продавливании сказано что положительный момент соответствует состоянию при котором наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты.
Таким образом получается надо брать моменты с теми же знаками что и выдал скад?Расчет делаю в программе Meksik, спасибо ему огромное.

Изображения
Тип файла: jpg 26.0311.jpg (123.5 Кб, 2877 просмотров)

Просмотров: 43527
 
Непрочитано 09.04.2014, 18:21
#121
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


раз в другой теме тишина - задам вопрос тут )

Покурил тут форум, но ответа не смог найти...

Как снять усилия(а именно моменты) из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен? Для колонн ясно - там эпюры рисует и моменты легко находятся. А как быть со стенами? Суммарные нагрузки на стены и колонны - что там показывается? в каком месте стены эти моменты действуют? как получить краевые значения для верха и низа стены?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 18:28
#122
s7onoff


 
Сообщений: n/a


102030, почему бы не посмотреть просто напряжения Mx (My)?
 
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:24
#123
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
102030, почему бы не посмотреть просто напряжения Mx (My)?
фак, точно... тогда на всякий - значения там приведены тм*м/м - надо умножать на ширину КЭ(ну или стены в целом) для получения фактического значения М?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:49
#124
s7onoff


 
Сообщений: n/a


102030, не-а. Как раз для стыка стена/плита Вам нужен либо распределенный момент, либо он же, но умноженный на некий рассматриваемый погонный метр.
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
тм*м/м
лишнего букв "м". Просто тонна умножить на метр (нормальная размерность для момента), деленная на метр (ибо распределенная по длине).
 
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:53
#125
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


А как можно проверить продавливание на стенах? Формально конечно формулы распространяются на элементы любой формы, однако очевидно (и есть фактическое тому подтверждение), что по длине стены продавливающие усилия распределены неравномерно и принимать тот же расчет через контур продавливания не есть правильно.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 11:32
#126
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Как снять усилия(а именно моменты) из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен?
Вот ещё один наглядный пример заморачивания мозгов у простых советских проектировщиков с помощью методики расчёта с учётом моментов. Тут как то месяцев 5-6 тому назад одна девочка допытывалась как ей "правильно" рассчитать балочное перекрытие на продавливание с учётом моментов. И ведь, несмотря на очевидную абсурдность постановки вопроса, в определённой логике этого вопроса не откажешь:моменты в колоннах есть?-есть. В плитах их учитывать надо? - надо. А почему тогда такие же моменты не учитывать для балок?-нет ответа, кроме верчения пальцем у виска. А ведь в самом деле почему в одном случае надо, в другом случае нет? Так ли велика разница между перекрытиями хоть балочными, хотя бы безбалочными? Она конечно есть, но не настолько велика, чтобы принцип использования нагрузок был совершенно разным.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 15:42
#127
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Тут как то месяцев 5-6 тому назад одна девочка допытывалась как ей "правильно" рассчитать балочное перекрытие на продавливание с учётом моментов. И ведь, несмотря на очевидную абсурдность постановки вопроса
Без схемы расположения балок для меня абсурдность вопроса не очевидна.
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
А почему тогда такие же моменты не учитывать для балок?-нет ответа, кроме верчения пальцем у виска.
А Вы их учитываете - потому что аналог расчета на продавливание это расчет на поперечную силу. И именно моменты в колонне передавая частично момент балкам увеличивают поперечную силу в балке под одну сторону от рассматриваемой колонны и уменьшают в другой балке. Т.е. этот момент у Вас вошел в поперечную силу в балке и именно там Вы его и учли.
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Так ли велика разница между перекрытиями хоть балочными, хотя бы безбалочными? Она конечно есть, но не настолько велика, чтобы принцип использования нагрузок был совершенно разным.
С точки зрения продавливания, где рассматривается совершенно иное сечение по сравнению с наклонным в балках, разница есть.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 17:51
#128
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Балка и плита это разные вещи, отличие у них в контуре среза. В балках сходимость по наклонному более менее от поперечной силы, а вот в плите пока все смутно.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 20:12
#129
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


realdoc Ну самая обычная схема: на колонны опираются балки, по балкам сплошная плита. И какое продавливание Вы здесь желаете узрить? Что тут чего продавит? В балках проводится расчёт наклонных сечений на поперечную силу и на моменты, но раздельно, а не вместе, как требуют сейчас для безбалочных перекрытий. Да и моменты балочные, а не в колоннах.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 20:17
#130
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


продавливание балок - офигенная тема. у меня недавно был объект, колонна 350х400, плита 200 - не несёт на продавливание. подвёл с одной стороны балку h=400 (вместе с плитой) и сел репу чесать, как же теперь продавливающую силу посчитать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 21:20
#131
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
продавливание балок - офигенная тема. у меня недавно был объект, колонна 350х400, плита 200 - не несёт на продавливание. подвёл с одной стороны балку h=400 (вместе с плитой) и сел репу чесать, как же теперь продавливающую силу посчитать...
Ну тут есть вариант, что контур продавливания принять, как для стены. Кстати, а кто-нибудь вообще сопоставлял несущие способности, если, к примеру, взять вместо плиты опирающейся на крайнюю колонну три балки? Посчитать эти балки, как для продавливания, так и по стандартной балочной технике

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2014 в 21:40. Причина: Обновил сообщение
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 00:07
#132
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Из всего вышесказанного понятно, что чтобы точно спать спокойно нужно моменты сложить по модулю и не делить)
Но это будет перерасход. Нарисовал как я понял как надо их считать.
Изображения
Тип файла: jpg 511.jpg (90.6 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg 31.jpg (88.6 Кб, 416 просмотров)

Последний раз редактировалось Naredven, 11.04.2014 в 00:19.
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 08:53
#133
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В балках проводится расчёт наклонных сечений на поперечную силу и на моменты, но раздельно
Я Вам вот что скажу - поперечная сила и моменты связаны между собой. А именно поперечная сила это производная по моменту. Поэтому если Вы думаете что считаете только на поперечную силу, то это не так.

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
а не вместе, как требуют сейчас для безбалочных перекрытий.
Какое именно слово здесь непонятно:
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А Вы их учитываете - потому что аналог расчета на продавливание это расчет на поперечную силу. И именно моменты в колонне передавая частично момент балкам увеличивают поперечную силу в балке под одну сторону от рассматриваемой колонны и уменьшают в другой балке. Т.е. этот момент у Вас вошел в поперечную силу в балке и именно там Вы его и учли.
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Да и моменты балочные, а не в колоннах.
Моменты не в балке и не в колонне. Они из равновесия системы балок и колонн. И равновесия узла в том числе. И потому сумма всех моментов в узле равна нулю. И потому сумма моментов в балках равна сумме моментов в колоннах примыкающих к узлу.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 11:47
#134
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Но это будет перерасход. Нарисовал как я понял как надо их считать.
Да, нужно вычислять перепад, потом его делить на два по СП.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 21:29
#135
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Что то никто не ответил мне на вопрос о том. как быть с моментом в колонне, опирающейся на фунд. плиту. Тоже делить на 2? Внизу то колонны нет, складывать или вычитать не с чем.
troja вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 22:56
#136
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В плитах мы принимаем перепад продольных сил и моментов, доя фундаментной плиты берем максимальную продольную силу и полный момент, который делится на 2
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 00:22
#137
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да, нужно вычислять перепад, потом его делить на два по СП.
Есть програмка Meksik(здесь на сайте есть) по расчету на продавливание.Она складывает и делит на два. Тоесть если моменты -4 и 6 то получаем (-4+6)/2=1
Тоесть она не правильная?
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 07:03
#138
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Что то никто не ответил мне на вопрос о том. как быть с моментом в колонне, опирающейся на фунд. плиту. Тоже делить на 2? Внизу то колонны нет, складывать или вычитать не с чем.
Кто хотел разобраться, тот увидел
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Может так, почему в случае с фундаментной плитой не делим на два ?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А кто сказал, что не делим? Пособие не выделяет такого случая - всегда берется половина момента.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да, точно, он тоже делится на два.
тогда можно подитожить: всегда делим на два.......
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 10:18
#139
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Во вложении вырезка из ACI насчет способов уменьшения, которые учитываются при расчете по продавливанию. Если сделать вольный перевод (учил только в школе - сильно не бейте, возможны ошибки):
"11.11.7.1. В случаях наличия сил тяжести, ветровой нагрузки, сейсмической или любой другой сдвигающей нагрузки силы, передающей несбалансированный момент между плитой и колонной, момент yf*Mu должен быть передан через изгиб в соответствии с 13.5.3. Оставшуюся часть несбалансированного момента необходимо передать через внецентренное продавливание....
13.5.3.2. Часть несбалансированного момента yfMu необходимо передать через изгиб на эффективной ширине плиты между линиями 1,5 толщины плиты за гранью колонны (т.е. размер колонны + 3*h).... yf=1/(1+(2/3*(sqrt(b1/b2))))
13.5.3.3. Для плиты без предварительного напряжения с несбалансированным моментом между плитой и колонной допускается увеличивать yf в соответствии со следующим:
а) Для колонны с краю плиты с моментов относительно оси параллельной краю, yf=1 допускается когда Vu на крайней опоре не превышает 0.75*ф*Vc или для угловой колонны не превышает 0,5*ф*Vc
b) Для несбалансированного момента для внутренней опоры или для колонны с краю плиты относительно оси перпендикулярной краю, увеличивать yf в 1,25 раза но не больше 1, когда Vu не превышает 0,4*ф*Vc. et (максимальное удлинение), рассчитанная по эффектиной ширине в соответствии с 13,5,3,2 не должно превышать 0,010."
ф*Vc - максимальная поперечная сила, которую может воспринять плита на ширине равной шагу колонн.
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (143.5 Кб, 94 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 02:40
#140
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Минуло 10 лет с тех пор как ворковали над продавливанием. Надеюсь появились люди кто досконально разобрался в этой теме
У меня остался вопрос по поводу определения момента на который нужно считать плиту на продавливание M=M_loc/2. M_loc = M1+M2. М1,М2 - моменты в колонне над и под плитой. Случай стандартный без изысков.
1. Если мы все-таки делим на 2, то каким образом в том же МКЭ учесть эту оставшуюся половину при расчете плиты по нормальному сечению?
//Ребята скидывали выкопировки https://disk.yandex.ru/i/BGy2Hee0vCmBtw (к сожалению не знаю источника) где было сказано, что моменты в узле перераспределяются пропорционально жесткости колонны/плиты (плита как условный ригель), с расчетом коэффициента который обозначал долю момента в узле который на себя берет плита, но по всей видимости, это было сказано в контексте ручного счета. Сейчас, имя МКЭ, имея АЖТ в узлах, имея капители -это вообще легитимно?
Складывается ощущение, что делить уже не надо потому что МКЭ автоматически решает задачу перераспределения усилий между плитой и колонной. Таким образом получается, что при составлении уравнения равновесия M_loc мы должны полностью воспринять плитой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? 092 Конструкции зданий и сооружений 62 28.11.2013 10:43
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит Центр Циклона Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 17:23
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41