раз в другой теме тишина - задам вопрос тут )
Покурил тут форум, но ответа не смог найти... Как снять усилия(а именно моменты) из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен? Для колонн ясно - там эпюры рисует и моменты легко находятся. А как быть со стенами? Суммарные нагрузки на стены и колонны - что там показывается? в каком месте стены эти моменты действуют? как получить краевые значения для верха и низа стены? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
102030, не-а. Как раз для стыка стена/плита Вам нужен либо распределенный момент, либо он же, но умноженный на некий рассматриваемый погонный метр.
лишнего букв "м". Просто тонна умножить на метр (нормальная размерность для момента), деленная на метр (ибо распределенная по длине). |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
А как можно проверить продавливание на стенах? Формально конечно формулы распространяются на элементы любой формы, однако очевидно (и есть фактическое тому подтверждение), что по длине стены продавливающие усилия распределены неравномерно и принимать тот же расчет через контур продавливания не есть правильно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вот ещё один наглядный пример заморачивания мозгов у простых советских проектировщиков с помощью методики расчёта с учётом моментов. Тут как то месяцев 5-6 тому назад одна девочка допытывалась как ей "правильно" рассчитать балочное перекрытие на продавливание с учётом моментов. И ведь, несмотря на очевидную абсурдность постановки вопроса, в определённой логике этого вопроса не откажешь:моменты в колоннах есть?-есть. В плитах их учитывать надо? - надо. А почему тогда такие же моменты не учитывать для балок?-нет ответа, кроме верчения пальцем у виска. А ведь в самом деле почему в одном случае надо, в другом случае нет? Так ли велика разница между перекрытиями хоть балочными, хотя бы безбалочными? Она конечно есть, но не настолько велика, чтобы принцип использования нагрузок был совершенно разным.
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
С точки зрения продавливания, где рассматривается совершенно иное сечение по сравнению с наклонным в балках, разница есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
realdoc Ну самая обычная схема: на колонны опираются балки, по балкам сплошная плита. И какое продавливание Вы здесь желаете узрить? Что тут чего продавит? В балках проводится расчёт наклонных сечений на поперечную силу и на моменты, но раздельно, а не вместе, как требуют сейчас для безбалочных перекрытий. Да и моменты балочные, а не в колоннах.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
продавливание балок - офигенная тема. у меня недавно был объект, колонна 350х400, плита 200 - не несёт на продавливание. подвёл с одной стороны балку h=400 (вместе с плитой) и сел репу чесать, как же теперь продавливающую силу посчитать...
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ну тут есть вариант, что контур продавливания принять, как для стены. Кстати, а кто-нибудь вообще сопоставлял несущие способности, если, к примеру, взять вместо плиты опирающейся на крайнюю колонну три балки? Посчитать эти балки, как для продавливания, так и по стандартной балочной технике
Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2014 в 21:40. Причина: Обновил сообщение |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Какое именно слово здесь непонятно: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Во вложении вырезка из ACI насчет способов уменьшения, которые учитываются при расчете по продавливанию. Если сделать вольный перевод (учил только в школе - сильно не бейте, возможны ошибки):
"11.11.7.1. В случаях наличия сил тяжести, ветровой нагрузки, сейсмической или любой другой сдвигающей нагрузки силы, передающей несбалансированный момент между плитой и колонной, момент yf*Mu должен быть передан через изгиб в соответствии с 13.5.3. Оставшуюся часть несбалансированного момента необходимо передать через внецентренное продавливание.... 13.5.3.2. Часть несбалансированного момента yfMu необходимо передать через изгиб на эффективной ширине плиты между линиями 1,5 толщины плиты за гранью колонны (т.е. размер колонны + 3*h).... yf=1/(1+(2/3*(sqrt(b1/b2)))) 13.5.3.3. Для плиты без предварительного напряжения с несбалансированным моментом между плитой и колонной допускается увеличивать yf в соответствии со следующим: а) Для колонны с краю плиты с моментов относительно оси параллельной краю, yf=1 допускается когда Vu на крайней опоре не превышает 0.75*ф*Vc или для угловой колонны не превышает 0,5*ф*Vc b) Для несбалансированного момента для внутренней опоры или для колонны с краю плиты относительно оси перпендикулярной краю, увеличивать yf в 1,25 раза но не больше 1, когда Vu не превышает 0,4*ф*Vc. et (максимальное удлинение), рассчитанная по эффектиной ширине в соответствии с 13,5,3,2 не должно превышать 0,010." ф*Vc - максимальная поперечная сила, которую может воспринять плита на ширине равной шагу колонн. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Минуло 10 лет с тех пор как ворковали над продавливанием. Надеюсь появились люди кто досконально разобрался в этой теме
У меня остался вопрос по поводу определения момента на который нужно считать плиту на продавливание M=M_loc/2. M_loc = M1+M2. М1,М2 - моменты в колонне над и под плитой. Случай стандартный без изысков. 1. Если мы все-таки делим на 2, то каким образом в том же МКЭ учесть эту оставшуюся половину при расчете плиты по нормальному сечению? //Ребята скидывали выкопировки https://disk.yandex.ru/i/BGy2Hee0vCmBtw (к сожалению не знаю источника) где было сказано, что моменты в узле перераспределяются пропорционально жесткости колонны/плиты (плита как условный ригель), с расчетом коэффициента который обозначал долю момента в узле который на себя берет плита, но по всей видимости, это было сказано в контексте ручного счета. Сейчас, имя МКЭ, имея АЖТ в узлах, имея капители -это вообще легитимно? Складывается ощущение, что делить уже не надо потому что МКЭ автоматически решает задачу перераспределения усилий между плитой и колонной. Таким образом получается, что при составлении уравнения равновесия M_loc мы должны полностью воспринять плитой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит | Центр Циклона | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2011 17:23 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |