Цитата:
ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные " заявляет, что канаты тоже считаются арматурой. детский сад.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
при глубине шпонок порядка 100 мм изгиба нет. Такое опирание плит используется в АРКОСе. Много раз проводили испытания, запас несущей способности таких шпонок огромный.
да, плюс такой же. Но есть и другие: в Аркосе для бетонирования ригелей требуется опалубка и стойки. А тут смонтировал балку и сразу кидаешь на нее плиты. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Да, но в АРКОСе шпонки армированы не по-детски. Кстати, меня всегда мучил вопрос: что будет с верхними сводами пустот над этими шпонками, если плиту все же нагрузить до прогиба? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Плита ведь прогибается, значит на опоре поворачивается.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В ПК может ничего, а в ПБ может и ж*па вылезти. Не зря при подборе ПБ нужно обратный момент учитывать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотреть бы эти испытания.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
разница в восприятии информации.
я читаю "совсем без арматуры" совершенно четко, а не как "совсем без поперечной арматуры". совсем без арматуры - это вы значит бетон отлили и фантастику тут показываете, что плита не отломилась, вводите в заблуждение. если сверху арматуру устанавливают (сквозь пропилы), то нагрузка от плиты для таких консолей пустяк
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Нет, шпонки бетонные, не армированные ничем.
ну вот, что нагуглилось навскидку. Особенно интересно, что проводили испытания также шпонок прямоугольного поперечного сечения (см. испытание в Перми) и они тоже отлично работают. https://www.atlantproekt.ru/arkos-tests.htm |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Заодно объясните, что за критерий "плита не отломилась", и где Вы узрели его в написанном мной! Либо как-то проясните утверждение, что 0,13 квадратного метра экструдированного высокомарочного бетона заведомо не могли ничего держать на сдвиг. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нет такого параметра в железобетоне
вы пишите не инженерным языком, я вас не понимаю единственное что понятно - мои высказывания как то вас обижают
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Offtop: Персонально для Вас упрощаю.
Пафос умерьте, пожалуйста, - его у Вас многовато для человека, пишущего: Заодно желательно не придумывать за других ни толкования написанного (сильно отличающиеся от того, что написано), ни мотивации. Ну и что-нибудь почитать по безопалубочному формованию. Ваши высказывания меня утомляют назойливым выискиванием несуществующих тезисов в словах других и настойчивой агрессией, не более того. Пишите - и никаких вопросов не будет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
2 mainevent100
к сожалению не нашел статью, а может быть автор ее не опубликовал...у меня был только ее проект, автор Червонобаба Григорий Викторович, канд. техн. наук, заведующий лабораторией Донецкого Промстройниипроекта г. Донецк. "О надежности опорных узлов сборных плит в сборно-монолитных перекрытиях". где автор приводит испытания подобных шпоночных соединений на сдвиг и показывает их ненадежность...на мой взгляд очень убедительно. Одной из форм разрушения является выкалывание бетона ПБФ над шпонкой. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Вот именно в этом и вопрос. Неармированными тонкими растянутыми сводами пустот - предлагается удерживать, по сути, всю конструкцию.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы не могли бы, если есть время и возможность, поделиться ссылкой на эту статью? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
нашел. выкладывали на форуме в одной из тем в 2013 году. не та статья, о которой говорил An2, и ответ на нее Мордича
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
mainevent100
с этими публикациями знаком, но в них ответа на вопрос "сколько несут шпонки" нет, есть испытания фрагментов, но шпонки как хрупкие соединения могут определять более высокие требования к надежности... при том, что частные испытание могут показывать замечательные результаты и разрушение происходить по нормальным сечениям от изгиба.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
По методике еврокода несущая способность шва со шпонками на срез с учетом возникновения трещины будет равна грубо говоря 0,5Rbt*b*h+As*Rs. Даже если убрать составляющую бетона, то получится 94мм2/м*500Н/мм2=47кН/м=4,79т/м.
94 мм2/м взято из минимальных требований к армированию узлов DELTA балок. 4,79т/м при аварийной ситуации выключения нижней полки Delta балки (например, при пожаре) обеспечивает арматура. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Эти шпонки, наверное, и по боковой поверхности часть нагрузки передают на ребра плиты. Едва ли плита только своими сводами пустот цепляется за шпонки. Плюс есть контакт торцевой поверхности плиты с бетоном стыка |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
при нагружении фрагмента равномерно-распределенной нагрузкой (как в статьях Мордича), были получены разрушения при достижении контрольной нагрузки соответствующей текучести арматуры. Контрольная нагрузка при другом - хрупком механизме разрушения от разрушения шпоночного соединения, достигнута не была. Что бы говорить о надежном конструктивном решении нужно убедиться, что шпонки держат нагрузку 1,9 от расчетной величины и более. 2 Kykycuk сомнительно, что в данном соединении арматура может рассчитываться на чистый срез, так как шпонка заведена в тело плиты и имеет свою площадку опирания между опорной реакцией и шпонкой (как пишет Г.В. Червонобаба) возникает плечо и как следствие изгибюащий момент. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами | Инкуб | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2015 12:42 |
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты | Medvedev | Основания и фундаменты | 6 | 15.03.2015 16:37 |
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.12.2014 13:29 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование 12 м балок сварными каркасами | Шмидт | Металлические конструкции | 10 | 16.07.2009 14:41 |