| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2013, 08:36 | #1 | |
Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек.
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 12832
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Полезно для начала разрез по фундаменту в этом месте дать. Не видя фундамента можно предложить делать столбчатые фундаменты в шахматном порядке по ним пробрасывать балки, причем балки должны опираться через один фундамент, от низа балка до верха соседнего фундамента должен быть зазор на величину предполагаемой осадки блока (а лучше на 2-ую величину или тройную - ну сколько не жалко).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
фундаменты шва лучше делать в одном уровне, а уступы делать на растоянии метра 2 от шва. Уступы от типа грунта могут быть по 300мм и 600мм (в каком то пособии есть нормы, кажеться для песков 600мм допускается).
Фундаменты, я так понял сборные? Стены д.ш. будут опираться на подушки с эксцентриситетом. Если стены попадают на скосы подушек, засверлите вертикальную арматуру и замонолитте. Можно попытаться подобрать подушки разворачивая их на 90 градусов, замонолитив скосы. Вариантов много. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
4254, А на одном уровне как это выглядит? Нельзя мне менять этот момент...Работаю в пто и не сталкивался раньше с такими сложностями.
Начальник отдела заложил в проект, сам 20 лет в пто и то не знает)) Дом 3х этажный кирпичный. vik123, Спасибо уже более понятно. стены подвала сборные. Может быть можно заложить монолитные подушки под эти стены? хотя всё же уступов не будет и это уже скорее армопояс. Грунты - суглинки. Alex_26, я бы с радостью так ведь не знаю как эти подушки туда устроить...без них сделаю выложу скоро. А тип фундамента я не могу изменить, как уже писал. Последний раз редактировалось SRV, 05.04.2013 в 10:28. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый SRV.
По памяти накидал решение ДШ в фундаменте при спаренных стенах. По размещению фундамента не понял Вас. Может все таки по вертикали разные отметки? В таком случае прислушайтесь к vik123, . В старых советских типовых сериях на дома были такие решения по блокировке секций. Поищите 85 или 86 серии ЦНИИЭП. Успехов Вам. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
И как выложить чертеж сюда? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Между плитами - нет, они должны работать отдельно. Скорее всего перемычки не пройдут - нужны прогоны или фундаментные балки. Еще раз обращаю внимание перемычки или балки не должны опиратся на фундаменты соседнего здания. О давление посчитайте под отдельными подушками - оно не должно быть больше чем под лентами - осадки должны быть одинаковыми.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
Вот чертеж. У нас был дом с таким ДШ, только там фундамент свайный был и на одном уровне секции здания были. Посмотрите вложение может еще что то подскажете.
Alex_26, Спасибо. Я тоже думаю что перемычки не пройдут здесь. Может быть монолитный пояс подойдет? Если не найду ничего про устройство ДШ в фундаменте на разных уровнях, пойду ГИПа своего отговаривать от этой затеи. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
У Вас ведь фундаменты не только под поперечные стены, но и под продольные. Шов расположите в одном уровне, затем 1-2 ФЛ-ки для продольных сен в том же уровне, следуюжую ФЛ-ку на 300мм выше, следующую и остальные еще на 300мм выше. Получите 2 уступа по 300мм в продольных стенах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый SRV.
Выкладываю пример развертки по продольной стене в месте ДШ. Там и перепад показан (примерно). Посмотрите. Уважаемый Alex_26. Цитата:
Всем успехов. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
По поводу расчетов. У нас к сожалению нет конструкторов, но перемычки я думаю посчитаем. В случае необходимости заложим балки. Хотя бы есть из чего исходить. И почему только в справочниках и СНИПах не рассматриваются такие варианты. И Вам Успехов! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
ГИП б/у, я и не собирался критиковать Ваше решение - но насколько я понимаю мы не видели план фундаментов автора темы, не знаем его нагрузки и его грунтовые условия, вполне возможно что по расчету подошва отдельно опоры может оказаться шире чем 1,20 м, и это даже без учета того что перемычки в подвале (а возможно и в грунте) не самое лучшее решение - по защитному слою арматуры.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый Alex_26.
Я выложил принципиальное решение ДШ при спаренных стенах. Согласен с Вами на счет расчета, но автор отписался, что здание в 3 этажа, отсюда на вскидку показал подушку с разбегом (шагом) 1,2м. Не думаю, что у него будут ФЛ20 или ФЛ28. Повторяю, это было типовое решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
Нет ФЛ будут 8; 10 ; 12 и 14 и ФБС 4ки. Грунты глины, геологический отчет не нашел, но совсем рядом стоит построенный нами же по такому же принципу. Там только ДШ не было и план здания другой. А 3 этажа не изза грунтов, заказ ФЖС для расселения аварийных домов. Соцжилье.
Спасибо Уважаемые за ответы в теме. Это лучшее решение которое удалось найти, хотя и типовое. А перемычки мы скорее всего не заложим в проект. Монолитный пояс рассматриваем либо балки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания | gdenisn | Основания и фундаменты | 25 | 18.02.2013 16:10 |
Когда требуется деформационный шов в кольцевом фундаменте | nook | Основания и фундаменты | 9 | 03.10.2012 12:57 |
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? | pusha2002 | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2011 13:09 |
Деформационный шов в свайном фундаменте | RPG | Основания и фундаменты | 10 | 25.05.2009 14:33 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |