Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек.

Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2013, 08:36 #1
Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек.
SRV
 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17

Как устраиваются фундаментные подушки в двух стенах вдоль шва? скосы подушек будут упираться в другую стену. В сериях таких узлов не нашел. В литературе по этой теме тоже ничего. И еще, секции зданий в проекте на разной высоте по горизонтали. Один блок выше на 600мм. Узлы, чертежи, ссылки, советы, всё будет полезно.
Просмотров: 12832
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:40
1 | #2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Полезно для начала разрез по фундаменту в этом месте дать. Не видя фундамента можно предложить делать столбчатые фундаменты в шахматном порядке по ним пробрасывать балки, причем балки должны опираться через один фундамент, от низа балка до верха соседнего фундамента должен быть зазор на величину предполагаемой осадки блока (а лучше на 2-ую величину или тройную - ну сколько не жалко).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:56
1 | #3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от SRV Посмотреть сообщение
В сериях таких узлов не нашел.
потому, что на деф. шве подушки делают в одном уровне, да и перепад 600мм- не повод делать фундаменты в разных отметках- ну будет подвал одной секции на 600мм больше, а не нужно- так можно засыпать
4245 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:16
1 | #4
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


фундаменты шва лучше делать в одном уровне, а уступы делать на растоянии метра 2 от шва. Уступы от типа грунта могут быть по 300мм и 600мм (в каком то пособии есть нормы, кажеться для песков 600мм допускается).
Фундаменты, я так понял сборные? Стены д.ш. будут опираться на подушки с эксцентриситетом. Если стены попадают на скосы подушек, засверлите вертикальную арматуру и замонолитте. Можно попытаться подобрать подушки разворачивая их на 90 градусов, замонолитив скосы. Вариантов много.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:19
#5
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


4254, А на одном уровне как это выглядит? Нельзя мне менять этот момент...Работаю в пто и не сталкивался раньше с такими сложностями.
Начальник отдела заложил в проект, сам 20 лет в пто и то не знает)) Дом 3х этажный кирпичный.

vik123, Спасибо уже более понятно. стены подвала сборные. Может быть можно заложить монолитные подушки под эти стены? хотя всё же уступов не будет и это уже скорее армопояс. Грунты - суглинки.

Alex_26, я бы с радостью так ведь не знаю как эти подушки туда устроить...без них сделаю выложу скоро. А тип фундамента я не могу изменить, как уже писал.

Последний раз редактировалось SRV, 05.04.2013 в 10:28.
SRV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 12:35
1 | #6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый SRV.
По памяти накидал решение ДШ в фундаменте при спаренных стенах. По размещению фундамента не понял Вас.
Цитата:
Сообщение от SRV Посмотреть сообщение
секции зданий в проекте на разной высоте по горизонтали.
Может все таки по вертикали разные отметки? В таком случае прислушайтесь к vik123, .
В старых советских типовых сериях на дома были такие решения по блокировке секций. Поищите 85 или 86 серии ЦНИИЭП.
Успехов Вам.
Вложения
Тип файла: pdf ДШ в фундаменте.pdf (41.3 Кб, 1615 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 12:48
#7
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Может все таки по вертикали разные отметки? В таком случае прислушайтесь к vik123, .
В старых советских типовых сериях на дома были такие решения по блокировке секций. Поищите 85 или 86 серии ЦНИИЭП.
Успехов Вам.
Вложения
ДШ в фундаменте.pdf (41.3 Кб, 0 просмотров)
Извиняюсь. По вертикали конечно. Спасибо Вам за ценную информацию. А между плитами вразбег нужно монолитить? или на усиленных перемычках будут ФБС? На счет поста уважаемого vik123 , я только про уступы не понял..как их в 2х метрах от шва расположить?
И как выложить чертеж сюда?
SRV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 12:54
1 | #8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Между плитами - нет, они должны работать отдельно. Скорее всего перемычки не пройдут - нужны прогоны или фундаментные балки. Еще раз обращаю внимание перемычки или балки не должны опиратся на фундаменты соседнего здания. О давление посчитайте под отдельными подушками - оно не должно быть больше чем под лентами - осадки должны быть одинаковыми.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 13:10
#9
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


Вот чертеж. У нас был дом с таким ДШ, только там фундамент свайный был и на одном уровне секции здания были. Посмотрите вложение может еще что то подскажете.
Alex_26, Спасибо. Я тоже думаю что перемычки не пройдут здесь. Может быть монолитный пояс подойдет? Если не найду ничего про устройство ДШ в фундаменте на разных уровнях, пойду ГИПа своего отговаривать от этой затеи.
Вложения
Тип файла: pdf сечение.pdf (29.2 Кб, 1121 просмотров)
SRV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 13:23
1 | #10
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от SRV Посмотреть сообщение
я только про уступы не понял..как их в 2х метрах от шва расположить?
У Вас ведь фундаменты не только под поперечные стены, но и под продольные. Шов расположите в одном уровне, затем 1-2 ФЛ-ки для продольных сен в том же уровне, следуюжую ФЛ-ку на 300мм выше, следующую и остальные еще на 300мм выше. Получите 2 уступа по 300мм в продольных стенах.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 13:37
#11
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Получите 2 уступа по 300мм в продольных стенах.
Да теперь понял как это возможно. А ФЛ под ДШ можно ли заменить монолитом с тем же швом в виде,например, обычного Экструдированного ПП между 2мя плитами(монолитными) и на них уже выстраивать ФБС?
SRV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 13:45
1 | #12
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый SRV.
Выкладываю пример развертки по продольной стене в месте ДШ. Там и перепад показан (примерно). Посмотрите.
Уважаемый Alex_26.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Скорее всего перемычки не пройдут - нужны прогоны или фундаментные балки
А вот это надо проверить расчетом, а не заявлять голословно, что при пролете 1,2м требуется фундаментная балка. На счет зазора, посмотрите вкладку (размер примерный 70мм).
Всем успехов.
Вложения
Тип файла: pdf ДШ фундамент -развертка.pdf (33.9 Кб, 1045 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 14:00
#13
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Выкладываю пример развертки по продольной стене в месте ДШ. Там и перепад показан (примерно)
Уважаемый ГИП, большое спасибо Вам. Всё предельно ясно, а в верхней части не обязательно доборки ставить. Тут наше руководство исключительно в целях экономии ФБС и кирпича рассматривает такой вариант, так как в той части, которую нужно сделать выше уровень земли, соответственно, выше. В общем чтобы отметка "0" не была очень низко.
По поводу расчетов. У нас к сожалению нет конструкторов, но перемычки я думаю посчитаем. В случае необходимости заложим балки. Хотя бы есть из чего исходить. И почему только в справочниках и СНИПах не рассматриваются такие варианты.
И Вам Успехов!
SRV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 15:25
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


ГИП б/у, я и не собирался критиковать Ваше решение - но насколько я понимаю мы не видели план фундаментов автора темы, не знаем его нагрузки и его грунтовые условия, вполне возможно что по расчету подошва отдельно опоры может оказаться шире чем 1,20 м, и это даже без учета того что перемычки в подвале (а возможно и в грунте) не самое лучшее решение - по защитному слою арматуры.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 16:36
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый Alex_26.
Я выложил принципиальное решение ДШ при спаренных стенах. Согласен с Вами на счет расчета, но автор отписался, что здание в 3 этажа, отсюда на вскидку показал подушку с разбегом (шагом) 1,2м. Не думаю, что у него будут ФЛ20 или ФЛ28.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
перемычки в подвале (а возможно и в грунте) не самое лучшее решение
Повторяю, это было типовое решение.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 09:51
#16
SRV


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Не думаю, что у него будут ФЛ20 или ФЛ28.
Нет ФЛ будут 8; 10 ; 12 и 14 и ФБС 4ки. Грунты глины, геологический отчет не нашел, но совсем рядом стоит построенный нами же по такому же принципу. Там только ДШ не было и план здания другой. А 3 этажа не изза грунтов, заказ ФЖС для расселения аварийных домов. Соцжилье.
Спасибо Уважаемые за ответы в теме. Это лучшее решение которое удалось найти, хотя и типовое. А перемычки мы скорее всего не заложим в проект. Монолитный пояс рассматриваем либо балки.
SRV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания gdenisn Основания и фундаменты 25 18.02.2013 16:10
Когда требуется деформационный шов в кольцевом фундаменте nook Основания и фундаменты 9 03.10.2012 12:57
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37